如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋?3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請?jiān)O(shè)計師們指點。謝謝
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
規范中說,在凈空高度不超過8米,間距不超過4x4米的十字梁間,可只布置1只噴頭。請問,在這種情況下,噴頭滿足5.0.1規定的噴水強度如何達到,這時最不利點噴頭的壓力還是5米嗎?此外,一只噴頭的最大保護面積可以計算嗎,怎么計算
《自噴》上7.1.3第4條說的凈空高度不超過8m的場所中,間距不超過4×4(m)布置的十字梁,可在梁間布置1只噴頭,這個間距是指梁邊之間的間距還是梁的中心距,現在有一個8.4米跨,十字梁,梁中心劇就是4.2米,梁邊到梁邊是3.8米。是布置一個噴頭,還是需要布置四個!
現有一個一類高層辦公樓,由于建筑造型問題,使幕墻跟樓梯墻有一條長10m,寬80cm的走道與3m的走廊連通,如設噴頭,不能滿足規范噴頭離墻的最小距離,不設又滿足不了高規7.6.2條(強條)的要求,請教各位如何處理
某百貨倉庫建筑面積18*90=1620m2,凈高7.10m,耐火等級一級,貨品裝于瓦楞紙箱或木箱內,堆積高度6m。噴頭直立安裝,濺水盤距離頂板0.10m。1、本工程火災危險等級應屬于:倉庫危險等級I級還是II級 key:(II級)2、本工程最佳噴頭布置應是:A、3*3m B、3*3.6m C、3.6*3.6m D、4×4m key:(A)3、末端試水裝置放水排入室外雨水管道,其排水立管(鋼管)管徑應是:A、100 B、150 C、200 D、250 key:(C)現在有個問題是:采用了ESFR噴頭后,布置間距應符合《噴規》中表“倉庫采用ESFR系統設計參數“中關于“配水支管上噴頭或配水支管的間距”(3.7~3.0m)的要求。還是要符合表“同一配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距”(當噴水強度在12~20L/s時噴頭最大間距為3m)。感覺應該是3.7~3m,倉庫危險等級為II級,噴頭布置不超過3.7m,則第二題A、B、C均可。希望大家幫我解釋?。謝謝。這個帖子應發到注冊學習子論壇,但哪里人氣不太旺,還請斑
如下圖:布置ZSTB20邊墻型標準玻璃球灑水噴頭,噴頭工作壓力0.20Mpa和ZSTX-15下垂型噴頭。[ 本帖最后由 dodozo 于 2011-7-25 11:13 編輯 ]
噴規:7.1.3條:4 凈空高度不超過8m的場所中,間距不超過4×4(m)布置的十字梁,可在梁間布置1只噴頭,但噴水強度仍應符合表5.0.1的規定。這條中:表5.0.1是 民用建筑和工業廠房的系統設計參數,那倉庫噴頭布置時,只要噴水強度和梁間距滿足要求,是否也可以按照這條來布置噴頭呢?
干蒸房是否需要布置噴頭?我查過干蒸房溫度在38℃-43℃為宜,而濕式系統適用范圍是4℃~70℃那么干蒸房是否需要布置噴頭?
客房長5m,客房內布置兩個噴頭,進門設一個噴頭 這樣布置可以不?
這個是醫院的一個病房有單獨的衛生間考慮過用邊墻噴頭,但是還是覺得不怎么好,高手們,你們覺得我這樣布置是否可以?很愁啊,不會弄。
梁間布置噴淋噴頭例:梁寬0.4米,高1米。梁間距4.8米,需二個噴頭。噴頭間距2.4米,噴頭距梁a=(4.8-2.4-0.4)/2=1.0米。直立噴頭查 表7.2.1。噴頭至梁底最大距離b=0.25噴頭至頂板的距離最小距離=1-0.25=0.75。大于550mm。疑惑:1.解決辦法是否是梁底加噴頭?2. 如是梁底加噴頭,原噴頭安裝高度怎么定?3. 梁底噴頭至少離頂板1米,如何滿足不應大于300mm?(風管寬大于1.2m時經常遇到)。(7. 2. 3條)