不知道有木有同行會看到......
1804線周常段改建工程軟基處理實踐.rar
TBT 1804-2003 鐵道客車空調機組
下噴:有吊頂的、車庫梁下(帶集熱罩) 上噴:無吊頂?、格柵吊? 側噴:一般用于辦公室、居室、立體車庫 吊頂上高度大于800mm,且有可燃物時,吊頂內設上噴.吊頂下噴。
請教一下各位開式噴頭和閉式噴頭在構造用途以及安裝上的區別是什么?濕式噴水系統噴頭安裝方向一般為向下,那么樓板和屋面板的防火安全性是否要比干式噴水系統差?
附圖中的噴頭為安裝在吊頂下的噴頭。但是我懷疑這應該是一個直立的噴頭,即上噴頭,不可以用為下噴頭。判斷的依據是個濺水板的形狀是凹形。大家看看給個意見。
7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。此表中,標準噴頭和其他噴頭的距離要求不一樣,請問什么是其他噴頭?地下車庫無吊頂,次梁又密,3500X3500,布置噴頭很困難,可不可以不能滿足此條要求的地方采用集熱板而不是增加補償噴頭來解決?
ESFR噴頭 是早期抑制快速響應噴頭 還是快速反應噴頭呢? 如果是早期抑制快速響應噴頭 那快速反應噴頭的英文簡寫是什么呢?還有是不是快速反應噴頭和普通的噴頭系統的管道系統可以共用,因為壓力殷一??但是早期抑制快速響獓婎^不能和一般的噴頭的管路系統通用,必須單獨設置一套管路系統,因為殷壓力比較大,請問這樣理解對嗎?
一棟十層的綜合樓,需設置噴淋系統。本綜合樓六樓至十樓是職工宿舍,三樓至五樓是其他部門,一、二樓為職工及家屬餐廳。想請教一下,一樓及二樓餐廳廚房能不能不設噴頭,只在外面餐廳設噴頭。還是廚房也同樣要設置噴頭!
求助:開式噴頭與閉式噴頭的區別是什莫?請?jiān)敿氄f(shuō)明!從原理、外形、型號上詳細說明!謝謝啦!例如:ZSTX15-68度與ZSTD15-68度、ZSTZ15-68度的區別???
直立噴頭和下垂式噴頭有什么區別?
一個項目。主梁都是600*1200,次梁間隔是3m,用K=363倉庫型特殊應用噴頭,最大間距3m。正好可以每個次梁間一個噴頭,但是遇到主梁的時候與主梁間距是1200,噴頭與頂板高差550也滿足不了,那梁下增設的噴頭是否需要滿足和其他噴頭的間距大于2.4m,還是說增設的噴頭無視這個間距要求
閉式噴頭的噴口用由熱敏元件組成的釋放機構封閉,當達到一定溫度時能自動開啟。如玻璃球爆炸,易熔合金脫離。 開式噴頭根據用途有分為開啟式。水幕。噴霧3中類型,在《自噴》4.2.5中規定室內凈空高度超過6.1.1條的規定且必須迅速撲滅初期火災時應設雨淋系統。高度高了噴頭能及時開放嗎?是不是閉式噴頭和開式噴頭的工作原理不一樣?
防火卷簾上的噴頭除了采用水幕噴頭外可以采用閉式快速噴頭代替嗎? 防火卷簾上的水幕系統可以接在閉式系統上嗎?如果可以如何算自噴水量呢?
一般來說,不吊頂場所(例如地下車庫)應采用直立型灑水噴頭,吊頂場所(例如設置有吊頂的辦公室)應采用下垂型灑水噴頭或吊頂型噴頭,我想大家討論下這種設置是基于什么考慮的呢?如果按熱氣流感應的范圍來講能夠講的通,但是實際火災中吊頂極易成為燃燒的重要火源,采用下垂型噴頭,因為向上噴的丝極?。?——20%的水量),如何能保證火災的安全性呢?這個問題一直困擾著我,哪位高人解釋下!
如題,,我試了好多種方法,側噴的噴頭方向都是自動跟管線的走線改變,無法自定義。但很多時候方向都不對?。?!或有其他更好的繪制側噴頭的方法請大俠們指教?。×硪粋€(gè)問題是機械車位需要三層噴頭,天正怎么繪制才能制動計算管徑。。