直立型噴頭距噴淋主干管的高度有要求沒?如下圖H。
吊頂高度大于800mm上下均設噴頭,請教高手管徑怎么定???是只按下面的噴頭定?還是上下的噴頭加起來一起定?。??急!?。。。。。?!
直立式噴頭安裝高度有多高呢?10厘米夠嗎?噴頭離頂板有7.5~15厘米,如果直立式噴頭安裝高度再高的話,干管就比較低,室內凈高就更低了。歡迎大家指點。
一廠房已確定需要設置噴淋系統(甲方要求),單層,坡屋面,高11.0-13.8米:按《自動噴水滅火系統設計手冊》不應選用esfr型噴頭,而一般噴頭按《噴規》非倉庫類高大場所最大凈空不能超過12米這該怎樣設置呢?
目前我所在的項目地下室的風管頂距地下室頂板高度為70公分左右,是1.5m寬的風管,已在下方設噴頭,我想請問一下,是否要在上方設噴頭?是參照哪條規范來的? 另外還想請教一下,DN25的鋼管是否只能設一個噴頭?設2個是否可以? 以上2個問題希望各位前輩指點一下,謝謝!
請教一下,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么?假如層高10m,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2
我設計水箱底部高出噴頭13米還多,專家叫俺復核按照 1 L/s 流量 阻力只有0.25米(水箱到雨淋閥都是DN200 150M 閥后DN150 60M 只有2米DN32)問題是:專家讓按照噴頭全開復核 這下俺暈了這跟水泵的要求一樣了 誰讓俺是開式系統呢噴頭全開怎麼算阻力?誰能指點一哈 這麼算合適嗎?
當賓館的全部吊頂,而只有部分吊頂的高度大?00,哪是在全部吊頂內都設上噴頭呢?還是僅在高度大于800的那一部分吊頂內設上噴頭呢? 吊頂內噴頭的設計原則是不是和本建筑沒有吊頂而設直立型噴頭的原則是一樣的呢?
請教:自噴系統的消防水箱,高度僅需高出最不利點噴頭5m么?關于這個疑問,也是有根據的。請看:《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001(2005年版)。74頁條文解釋。還有:10.3.1條:消防水箱的供水,應滿足系統最不利點處噴頭的最低工作壓力和噴水強度。如果這樣的話,這兩點就自相矛盾。請大家賜教!
最近在做個超高層建筑項目,項目地點在天津。消防建審時消防局提出按照《噴規〉7.1.8條 凈空高度大于800mm的悶頂和技術夾層內有可燃物時,應設置噴頭;同時提出該項目為超高層建筑,火災危險性很大,疏散難度也大,吊頂內也應該設置探頭。但按照7.1.8條文解釋,只要頂內沒有可燃物時即可不設置噴頭,同時規范當中也沒有需要設置探頭的規定。對消防局解釋,并舉列說明很少有在頂內同時設置報警和水噴淋的項目,但消防局一再堅持要設置。 在此,請教各位大蝦結合自己的經驗談談該怎樣辦呢?謝過先!
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
室內雨水管灌水試驗具體應該怎么做,是分層做還是按立管高度做?有時立管上部接有2個雨水斗,又該如何做?雨水管承壓塑料管按什么壓力等級選用?困惑,誰能告訴一下。
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。