請教一下各位開式噴頭和閉式噴頭在構造用途以及安裝上的區別是什么?濕式噴水系統噴頭安裝方向一般為向下,那么樓板和屋面板的防火安全性是否要比干式噴水系統差?
求助:開式噴頭與閉式噴頭的區別是什莫?請詳細說明!從原理、外形、型號上詳細說明!謝謝啦!例如:ZSTX15-68度與ZSTD15-68度、ZSTZ15-68度的區別???
關于閉式和開式,球解答 新人的無奈 弱弱問大家一個菜鳥問題,閉式噴頭和開式噴頭一般分別什么情況下用啊?規范上有一點說露天場所不宜采用閉式噴頭,那么其他場所呢?是不是大家普遍用開式的????
閉式噴頭的噴口用由熱敏元件組成的釋放機構封閉,當達到一定溫度時能自動開啟。如玻璃球爆炸,易熔合金脫離。 開式噴頭根據用途有分為開啟式。水幕。噴霧3中類型,在《自噴》4.2.5中規定室內凈空高度超過6.1.1條的規定且必須迅速撲滅初期火災時應設雨淋系統。高度高了噴頭能及時開放嗎?是不是閉式噴頭和開式噴頭的工作原理不一樣?
1、地下車庫閉式噴頭安裝位置處有電纜橋架時,則在電纜橋架下方設向下噴的閉式噴頭,源于哪條規范?2、防火卷簾按甲方選用背火面不溫升的特級防火卷簾考慮,不設獨立大自動噴水滅火系統作防火保護,違反規范嗎?3、試水放水閥是如何起作用的?4、設置水噴霧系統時,則自動噴淋系統消防水量怎確定?
各位好,我想請教下:閉式泡沫噴淋系統的噴頭是不是和普通自動噴水滅火系統的閉式噴頭一樣,最低壓力也一樣啊!有沒有閉式泡沫噴頭?
應根據設置場所的具體情況,選擇相應的噴頭.選用時應注意下列情況:(1)應嚴格按照環境最高溫度來選定噴頭溫級。在不同的環境溫度場所設置噴頭時,噴頭的公稱動作溫度宜比環境最高溫度高30℃。(2)在展覽廳、餐廳、會議室和賓館等裝飾要求較高的場所,應選擇外形美觀的吊頂型噴頭或其他裝飾性噴頭。(3)在走廊內可選擇邊墻型噴頭。(4)根據不同的屋頂結構可選擇直立型和下垂型噴頭。(5)在管路要求隱蔽或管路與屋面板的距離受到限制時,應選用下垂型噴頭。(6)在千式系統中,如果噴頭的安裝方式為下乘時,應選擇于二式下垂型噴頭。(7)在既無絕熱措施,又無通風的木板或瓦楞鐵皮房頂的悶頂中Ｔ及受到日光曝曬的睞齑跋聭?yīng)采用中溫級噴頭(79一107℃)。(8)在設有保溫的蒸汽管道上方0.76m和兩側0.3m以內的空間,應采用中溫級噴頭(79--107℃)在低壓蒸汽安全閥旁邊2m以內,應采用高溫級噴頭(121一149℃)。(9)在蒸汽壓力小于0.1MPa的散熱器附近2m以內的空間,應采用高溫級噴頭(121一149℃);2
選擇閉式噴頭應注意什么問題? 應根據設置場所的具體情況,選擇相應的噴頭。選用時應注意下列情況: (1)應嚴格按照環境最高溫度來選定噴頭溫級。 (7)在既無絕熱措施,又無通風的木板或瓦楞鐵皮房頂的悶頂?,以及受到日光曝曬的玻璃天窗下?yīng)采用中溫級噴頭(79一107℃)。 (8)在設有保溫的蒸汽管道上方0.76m和兩側0.3m以內的空間,應采用中溫級噴頭(79——107℃)在低壓蒸汽安全閥旁邊2m以內,應采用高溫級噴頭(121一149℃)。
防火卷簾上的噴頭除了采用水幕噴頭外可以采用閉式快速噴頭代替嗎? 防火卷簾上的水幕系統可以接在閉式系統上嗎?如果可以如何算自噴水量呢?
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
在發電、煉油、化工、制鹽、造紙、鋼鐵亦或者是中央空調等行業工藝系統全過程之中所造成的廢熱得用冷卻水導走,冷卻水吸收廢熱以后,使循環冷卻水溫升高,密閉式冷卻塔的功效會把隨身攜帶的冷卻水在密閉式冷卻塔內和空氣開展熱濕互換,空氣帶著冷卻水的廢熱送進到空氣散發,使冷卻水溫度降低,能把寶貴的水資源循環運用。密閉式冷卻塔的熱交換絕大多數也是會在淋水填料散熱片之中開展,填充料的樣子上越復雜,水流速率就會看起來越緩慢,不僅如此,就其所造成的風的阻力也就會看起來較為大,為了降低風阻,此刻也就是要xylqt.com特別注意去降低填料表層的復雜樣子,這一矛盾的統一,也就是說散熱與風阻的最佳點,始終是冷卻塔人在不斷探討、總結、追求的。迄今,誰都不敢說自個的填料是最好的,只能說成較為好的或是是比之前效果好。噴霧式密閉式冷卻塔無需淋水填料片散熱,減低了通風阻力的同時,也就會提高了進塔氣流,這時,也就會促使霧珠在塔之中充分散熱。噴霧噴頭,也就會被稱之為霧化噴頭,旋轉霧化設備。
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
閉式噴頭開式噴頭
閉式噴頭開式噴頭專題,為您提供閉式噴頭開式噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與閉式噴頭開式噴頭 相關的專業交流討論,更多閉式噴頭開式噴頭相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度