亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 智能萬能斷路器的操作規則

    智能斷路器選型: 智能型萬能式斷路器用作電氣設備或線路保護時,用戶選型時主要有以下4點考慮: (1)選用斷路器的額定電流大于或等于線路或電氣設備的額定電流; (2)選用斷路器的額定短路分斷能力（電流）大于或等于劲懵返念A(yù)期(最大)短路電流; (3)選用斷路器的保護功能相對完善全面,能滿足其工作場合的要求; <

  • 關于DW17萬能斷路器跳閘問題

    箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳。現在跳DW17 是沒原因 求解??????????????

  • DW17萬能斷路器接線及構造

    這幾天被DW17搞得比較迷惑,現給出一套比較使用的資料

  • 低壓萬能斷路器的電分問題

    我現在要買一個低壓萬能斷路器,CW1-2000/4 2000A的,現在供應說差個參數。叫什么電分?我確實還沒遇到過。。誰知道這款斷路器電分是多少啊。。。急。謝謝

  • 萬能式斷路器的作用及原理

    智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,額定電壓380V、660V,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載、欠電壓、短路,單相接地等故障的危害,該斷路器具有多種智能保護功能,可做到選擇性保護,具動作精確,避免不必要的停電,提高供電可靠性。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載、欠電壓、短路等,在正常的條件下,可作為線路的不頻繁轉換之用。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通、承載以及分斷正砶娐窏l件下的電流,也能在規定的非正常電路條件下接通、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式

  • 【請教】萬能斷路器的選型,大家給下意見

    3個110kW變頻器帶水泵,我想用1個800寬的進線柜,2個1米寬的饋線柜,其中1個柜子裝2臺變頻器,另一個柜子裝1臺變頻器,然后在空余的地方裝幾個小斷路器。進線柜想用一個In=800A的萬能斷路器,我看常熟開關廠的有CW1、CW2和CW3三種萬能斷路器,CW1殼架電流最小2000A,CW2和CW3的殼架電流最小有1600的,我看尺寸要比CW1的要小一些?不過價格要貴一些?選哪種好呢?能否給下意見?多謝了!

  • 萬能斷路器的熱保護如何處理

    現有一臺DW15-2500型萬能斷路器,其熱保護(熱繼電器)定值為5安,變比2500/5(其鐵芯是開口型)。當一次電流為1000安時二次電流應為2安(計算),但實際值(實測)卻增大到6安,且三相二次電流平衡。請問各位老師其原因有那些?

  • 菜鳥報道,關于萬能斷路器的問題

    本人剛涉及電氣設計請問各位高手1\什么是分勵電流?2\DW15斷路器中的分勵線圈起什么作用?也就是什么是分勵線圈?3\還有分勵輔助是什么意思?懇請各位幫忙解答,謝謝

  • JBT8590-2006DW15系列萬能斷路器

    JBT8590-2006DW15系列萬能斷路器

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 萬能式斷路器故障的判斷和檢修

    萬能式斷路器故障的判斷和檢修

    高層大廈的物業供配電設備中有為數不少的萬能式斷路器,一般用做低壓總開關或容量較大的分支電路開關,在大廈供電中起著舉足輕重的作用,一旦出現故障,就會造成大面積停電。筆者擬通過檢修工作中的一些實例來說明萬能式斷路器運行中故障的分析與處理方法。 一、萬能式斷路器跳閘,重新合閘失敗 1.首先確定斷路器是否為非事故跳閘 非事故跳閘系指未發生短路和過載故障而跳閘。斷路器不能合閘的原因較多,首先要確定是線路短路和過載原因引起的跳閘,還是斷路器自身或控制回路有故障。以下用方框圖來

  • 變壓器萬能斷路器保護怎么設定

    變壓器萬能斷路器保護怎么設定

    管理的一個配電房,設備很新。用的開關都是手車和抽屜。低壓開關全部是施耐德的,平時運行起來沒什么問題,就是有次過負荷跳過閘,后經廠家調了一下,能用不跳。但總感覺那個地方調的還是不對,大家給看看該怎么調整才合適。低壓是2臺1250KVA的干式變壓器,1號變,2號變都用的是2000A斷路器,中間用2000A的聯絡開關。形式是單母線分段運行,平時只用一臺變壓器。斷路器設定值為Ir=0.8,6Ir-Tr=0.5,Isd=3,Tsd=0.1,Ii=2Xin.三個斷路器都設定的一樣,有問題嗎?現在的負荷很小,負荷大時或者啟動消防泵時,會有什么問題?消防泵最大為75KW的電機。[ 本帖最后由 cszhangyiping 于 2012-3-24 22:25 編輯 ]

  • 低壓萬能斷路器莫名跳閘現象

    低壓萬能斷路器莫名跳閘現象

    本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 編輯 請高手們分析給一哈,NA1-4000萬能斷路器總是莫名其妙跳閘,跳閘時,其控制器復位鍵彈出,別無其他報警燈亮,復位后即可合閘。幾次之后,萬能斷路器控制器部分所有數據均不顯示,檢測電流及工作燈也不顯示,跳閘后復位即可合閘,忘師傅們指點迷津。謝過

  • 請教萬能式低壓斷路器的問題

    我看到樣本中,萬能式低壓斷路器長延時脫扣器整定值范圍有(0.4~1)In,請各位大俠解釋一下,為什么這樣整定?按理說應該是整定值大于In.

  • 什么是萬能斷路器的電動控制,起什么作用

    為什么變壓器二次側近線柜用了萬能斷路器 還要用電動, 這個電動包括哪些方面呀是不是有一個按扭,控制的時候用按扭,而不是直接拉閘,那用一個操動機構不是也可以代替嗎?很疑惑,希望各位師傅解答 謝謝

  • 萬能式斷路器現場故障分析

    萬能式斷路器現場故障分析

    用于某加工企業的一臺1000A,三極萬能式斷路器,工作現場環境有較大的灰塵,運行不到三個月,發生了故障。發生故障時,不僅斷路器自身發生了跳閘(事后故障查詢到故障電流為21.37kA),而且上一級高壓開關也引起了跳閘,停電范圍進一步擴大。故障現場情況是:斷路器電源側母排、負載側母排以及它們之間的底板外表面有燒損痕跡。其中,電源側母排中部極間有拉弧形成的灼痕;負載側母排根部極間有拉弧形成的小面積灼痕。斷路器觸頭系統有燒損,但仍基本完好。見圖一所示。其低壓一次系統圖見圖二所示。其中變壓器T額定容量S=750kVA。P為隔離開關。ZK表示萬能式斷路器。 是什么原因造成故障的發生呢?故障的過程是怎樣的呢?我們如果過于簡單的推理,可能會得出如下結論:斷路器極間因安全距離不足,造成極間短路,萬能式斷路器無法分斷電?,而使得上級高壓開關發生了跳閘。但細心分析我們就會發現,這種分析存在明顯的遺漏和不足。一是忽視了斷路器電源側母排、負載側母排不同的燒損情況。二是忽視了斷路器觸頭系統的燒損情況:雖有燒損,但仍基本完好。三是對故障電流缺乏定量

  • 這個萬能斷路器DW15-1000如何正確操作?

    單位一臺DW15-1000萬能斷路器,由于高壓線路時而檢修斷電,來電時有時候這個斷路器跳閘了,過去的一個電工他來操作,現在他調走了,我也不會操作,上面有三個按鈕,白、綠、紅,紅色是斷電,白、綠做什么用的?沒有辦法,來電了,紅燈亮了,我按動綠色的按鈕,不起作用,我又按動白色的按鈕,接著好像電機啟動的聲音,過一會接通了,我怎么也不明白綠色按鈕做什么用的?正確的應該怎么操作?謝謝?。?!

  • 求救!!萬能斷路器出問題了

    我們廠的一臺萬能斷路器DW15-1000A的合不上閘了,電動合不上,手動推上去又跳下來,合不上。這是什么原因阿,是線路問題嗎?還是其他毛病?

  • 萬能斷路器用4P好還是3P好?

    變壓器出線的主斷路器用3P還是4P?聯絡開關用4P是肯定的,但為什么電子樣本中還有DW45-1600/3P呢?什么時候用到?不會是當成出線回路的開關用吧?