亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • CAD軟件中怎么繪制矩形噴頭?

    使用國產CAD制圖軟件在給排水CAD圖紙中繪制噴頭時,可以根據自身需求選擇不同的噴頭布置方式。那么如果想要按照矩形或者菱形的方式布置噴頭該如何進行操作

  • 天正“矩形噴頭”無記憶功能

    天正“矩形噴頭”無記憶功能,用起來不爽! 比如: 我現在建筑是輕危險級,點“矩形噴頭”,選輕危險級,布置噴淋。等會我再執行“矩形噴頭”時,系統又默認“中危1級”了,還得讓我選輕危險級。很不方便,希望能增加記憶功能。

  • 用矩形噴頭命令,小房間布置不了噴頭

    用矩形噴頭命令,小房間布置不了噴頭

    用矩形噴頭命令布置噴頭時,小房間布置不了噴頭,見下圖!

  • 畫個3500*3500的框,用天正“矩形噴頭”布噴頭,為什么有4個呢?

    最大離墻1800、間距3600,應該1個夠了吧?向各位請教?[ 本帖最后由 nblys 于 2011-6-4 15:33 編輯 ]

  • 8.5SP2矩形噴頭在UCS下有嚴重的BUG。+補丁

    布置選取第一角點,會自動捕捉某一定點,無法按捕捉點布置。。。[ 本帖最后由 kobe_bryant24 于 2012-3-13 13:26 編輯 ]

  • 中危險級二級矩形布置噴頭間距為什么是3.4不是3.16

    各位,我想問一下,噴規中危險級二級正方形布置3.4m間距是怎么得來的,后面的條文說民推算,K=80,P=0.1mp,噴水強度8L/min.m2,代入算出來時3.16的,怎么是3.4的

  • 當不規則的布置矩形噴頭時,保護面積怎么算

    我在計算水力損失時遇到的問題:配水支管與配水管之間都是不規則的陳列,最末端的噴頭間距2.4M,配水支管間距2.2M,那么計算的一個噴頭的保護面積為5.28平方米,可行嗎?因為最末端的配水支管在廠房外的走廊上,其它的配水支管在廠房內,而且因為天花上要避開其它的如高效風口、燈、煙感等,不能按著全是規則的陳列來布置噴頭?;蛘哒埥桃幌赂魑粚<遥撊绾斡嬎阋恢粐婎^的保護面積?

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 關于矩形母線選擇的疑問?

    一設計中計算電流是420A,整定值為500A,設計人員選擇的主母線是TMY-3(50x5),零母線是TMY-(30x4),那么我查手冊單片漆涂母線50X5的的載流量就在697A-860A之間了—不同溫度下!單片都這么大了那么3X(50X5)又該多大呢?是不是單片的3倍呢?如果是,那么又有什么必要選擇這么大的呢?我是新手,不明白了,希望大家指導!我是真想不明白了!

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!??!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑??!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

點擊加載更多

矩形噴頭

矩形噴頭專題,為您提供矩形噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與矩形噴頭 相關的專業交流討論,更多矩形噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

zstk噴頭

sptm噴頭