亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 雨淋系統中的開式噴頭向上還上向下安裝?

    在《給排水設計手冊》中規定: 在空管式雨淋系統中,噴頭可向上或向下安裝,在充水式雨淋系統中,噴頭應向上安裝。 采用空管式雨淋系統或是充水式雨淋系統有原則嗎?還是任何雨淋系統采用那種都可以呢?

  • 開式噴頭和閉式噴頭的區別

    請教一下各位開式噴頭和閉式噴頭在構造用途以及安裝上的區別是什么?濕式噴水系統噴頭安裝方向一般為向下,那么樓板和屋面板的防火安全性是否要比干式噴水系統差?

  • 開式雨淋系統的氣壓罐容積

    開式雨淋系統的氣壓罐容積

    消防增壓穩壓設備,要求在消防泵啟動前有足夠壓力的30S儲水量經行初期火災撲救,但是對于開式環狀雨淋系統,初期流量應該按照多少來算,也就是氣壓罐要多大容積的,因為開式雨淋系統一啟動,全部噴頭都灑水,這個還能只按照自噴的5個噴頭來算就是150L么

  • 求助:開式噴頭與閉式噴頭的區別是什莫?

    求助:開式噴頭與閉式噴頭的區別是什莫?請?jiān)敿氄f(shuō)明!從原理、外形、型號上詳細說明!謝謝啦!例如:ZSTX15-68度與ZSTD15-68度、ZSTZ15-68度的區別???

  • 閉式和開式噴頭分別在什么情況用

    關于閉式和開式,球解答 新人的無奈 弱弱問大家一個菜鳥問題,閉式噴頭和開式噴頭一般分別什么情況下用???規范上有一點說露天場所不宜采用閉式噴頭,那么其他場所呢?是不是大家普遍用開式的????

  • 閉式噴頭和開式噴頭的工作原理有什么不同?

    閉式噴頭的噴口用由熱敏元件組成的釋放機構封閉,當達到一定溫度時能自動開啟。如玻璃球爆炸,易熔合金脫離。 開式噴頭根據用途有分為開啟式。水幕。噴霧3中類型,在《自噴》4.2.5中規定室內凈空高度超過6.1.1條的規定且必須迅速撲滅初期火災時應設雨淋系統。高度高了噴頭能及時開放嗎?是不是閉式噴頭和開式噴頭的工作原理不一樣?

  • 關于雨淋系統傳動閉式噴頭布置,特急求助!

    1、采用閉式噴頭傳動的話,閉式噴頭如何布置,是否還應與普通閉式噴淋系統布置方式與原則一樣,僅僅管徑不同?2、如果凈空高度大于8米,應該是不能采用閉式噴頭做雨淋系統的傳動管了吧!這樣就要求采用火災報警系統聯動,是否要同時設感煙、感溫兩類探測器(聯動邏輯自然設為一個感煙和一個感溫均探測到火警信號)?可不可以僅設感煙探測器,而將聯動邏輯設定為“兩個感煙探測器均探測到火警信號”。工程在手,急盼解答!謝絕無把握者!諒解!

  • 雨淋噴水滅火系統采用的噴頭有何特點?

    雨淋噴水滅火系統采用的噴頭有何特點? 開式灑水噴頭是無釋放機構的灑水噴頭,其噴頭口是敞開的。 按安裝形式可分為直立式和下垂式。 按結構可分為單臂和雙臂兩種。

  • 劇院雨淋系統的雨淋噴頭安裝在什么位置

    謝謝大神們?。∥枧_(tái)葡萄架下要設雨淋系統,但是我也沒有見過舞臺葡萄架,有幾個疑問:1、葡萄架和舞臺上分的格柵是什么關系,格柵就是葡萄架嗎?2、雨淋噴頭裝在哪個高度,是舞臺格柵下方還是上方? 3、舞臺有上格柵和下格柵,是下格柵還是上格柵?3、屋頂到格柵的這部是是否要用噴淋保護?

  • 請教:急!!開式自動噴淋系統啟動后,系統上的所有噴頭都灑水嗎?

    我想請教下各位高人,開式自動噴淋系統中系統啟動后,系統上的所有噴頭都灑水滅火嗎?如果不是,那么作用面積外的噴頭如何使它們不動作的(閉式噴頭因為有睞球或易熔片隔著,所以作用面積外的噴頭不灑水,但是開式噴頭一通水不就灑水了嗎)?

  • 開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么

    請教一下,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么?假如層高10m,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2

  • 水箱高度多少才行?自動噴水 開式系統 噴頭

    我設計水箱底部高出噴頭13米還多,專家叫俺復核按照 1 L/s 流量 阻力只有0.25米(水箱到雨淋閥都是DN200 150M 閥后DN150 60M 只有2米DN32)問題是:專家讓按照噴頭全開復核 這下俺暈了這跟水泵的要求一樣了 誰讓俺是開式系統呢噴頭全開怎麼算阻力?誰能指點一哈 這麼算合適嗎?

  • 給水排水知識:雨淋噴水滅火系統采用的噴頭有何特點?

    雨淋噴水滅火系統采用的噴頭有何特點? 開式灑水噴頭是無釋放機構的灑水噴頭,其噴頭口是敞開的。 按安裝形式可分為直立式和下垂式。 按結構可分為單臂和雙臂兩種。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!??!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

點擊加載更多

開式雨淋噴頭

開式雨淋噴頭專題,為您提供開式雨淋噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與開式雨淋噴頭 相關的專業交流討論,更多開式雨淋噴頭相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

羅蘭噴頭

真機噴頭