噴頭的合理選型和布置在自動噴水滅火系統的設計中起著至關重要的作用。邊墻型擴展覆蓋噴頭是指流量系數K=115的邊墻型快速響應噴頭。我國《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001(以下簡稱《噴規》)對邊墻型標準噴頭和邊墻型擴展覆蓋噴頭都作了相關規定。本文針對工程實例對邊墻型擴展覆蓋噴頭提出筆者的看法。 某高層旅館(四星級酒店)標準客房的凈尺寸為7.0m×4.0m。由于建筑專業室內不設吊頂,因美觀需要,只能采用邊墻型噴頭。根據我國《噴規》附錄A,該旅館客房屬中危險級Ⅰ級。 方案一:該客房內噴頭采用邊墻型標準噴頭(K=80),根據《噴規》表7.1.12邊墻型標準噴頭的最大保護跨度與間距(m) 設置場所火災危險等級 輕危險級 中危險級Ⅰ級 配水支管上噴頭的最大間距 3.6 3.0 單排噴頭的最大保護跨度 3.6 3.0 兩排相對噴頭的最大保護跨度 7.2 6.0 注:1 兩排相對噴頭應交錯布置; 2 室內跨度大于兩排相對噴頭的最大保護跨度時,應在兩排相對噴頭中間增設一排噴頭。 則噴頭布置如圖一。 圖一可看出,一間客房內邊墻型標準噴頭多達6個,無疑加大了系統的設計流量(具體詳本文后
邊墻型擴展覆蓋噴頭技術探討來源:中國論文下載中心 [ 06-03-07 14:19:00 ] 作者:黃雪萍(廈門) 編輯:studa9ngns 摘要:本文探討了高層旅館客房采用邊墻型擴展覆蓋噴頭的可行性及其設計要點,并對正確理解《自動噴水滅火系統設計規范》中的有關規定及其條文解釋提出看法。 關鍵詞:邊墻型擴展覆蓋噴頭 旅館客房 火災危險等級 標準噴頭 流量 壓力 噴頭的合理選型和布置在自動噴水滅火系統的設計中起著至關重要的作用。方案一:該客房內噴頭采用邊墻型標準噴頭(K=80),根據《噴規》表7.1.12邊墻型
《全國民用建筑工程設計技術措施》電氣2009版已經正式發布了。現在我所在的城市施工圖審查人員在審圖過程中,據此提出了很多審圖意見,當然了,我也很同意這些意見,并非常感謝審查人
脫硫技術 PDG格式
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
原大樓內無吊頂場所均采用下垂型噴頭,現大樓出租后重新裝修時,是否要根據新規范要求將下垂型噴頭改設為直立型?從技術上講,若不改,噴頭不能充分接觸熱氣流;但甲方一般都急著開業什么的,進度跟不上。請問各位有什么高見。
利用生物特別是微生物催化降解有機污染物,從而修復被污染環境或消除環境中污染物的一個受控或自發進行的過程。生物修復技術已經成功的應用于清除或減少土壤、地下水、廢水、污泥、工業廢物及氣體中的化學物質。
有關預應力鋼筒混凝土管(PCCP)的試壓問題:1.接口試壓:標準,穩壓時間,可否替代分段滿水試驗;2.分段滿水試壓:標準,穩壓時間。請介紹工程名稱、管徑、長度、管材廠家、工作壓力、接口型式(單雙膠圈)等情況。如果資料長,請煩發郵件至:dequanxie@sohu.com如蒙賜教,萬分感謝。
(轉貼)樓梯設計總結一. 關于樓梯剖面:1. 首先空間想象一定要準確,這樣才能對整體有一個全面的認識,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及軸線的位置一定要準確,同時剖切標號的表達要清楚(是A-A,還是1-1等)2. 構件編號表達清晰準確,構件一般在剖面上有完整的表達,如PB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,鋼筋混凝土墻等等3. 各種尺寸表達清晰,PB的寬度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的豎向尺寸(如150*10=1500),還有一點就是PB厚度,TB厚度,(同一種編號可以只有一個地方表達)4. 當然作為設計,建筑的凈高需要我們時常注意(容易造成人難以通過),這涉及到結構形式(板式(又含折板,平板,即A,B,C,D四種形式),梁式等)的選擇以及構件的尺寸。5. 從結構的角度上講,休息平臺是我們單單作樓梯需要重點關注的一個對象,一定要注意其傳力方向及受力部件,而樓面層則需要與整體做好聯系,特別是鋼結構樓梯,休息平臺的搭接以及樓面層構件與主體的連接是一個很重要的問題。二. 關于梯段
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
朋友上傳的一些技術資料,同享受
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
隨著技術的不斷發展,20世紀90年代中期以前安裝的交流雙速電梯、可控硅調壓調速電梯以及直流電梯,由于控制方式落后、故障較頻繁、維修保養不便、能耗較大、舒適感較差等原因,越來越難以滿足人們的使用需要。為了達到既節省經費,又安全可靠的目的,許多用戶選擇了電梯改造。10年來,電梯改造市場越來越大,但到目前為止,我國還沒有形成一套對電梯改造的統一規定,因而電梯改造市場比較混亂,出現了不少問題。近幾年來,電梯行業和有關部門對電梯改造的管理進行了不少有益的探討,據統計,僅2002年《中國電梯》雜志上就發表了5篇有關電梯改造的文章。筆者認為,有關部門應當在此基礎上盡快制定電梯改造技術法規,以規范電梯改造行為,促進經濟有序發展和技術的不斷進步。以下是對電梯改造管理的一些看法,僅供參考。1 如何界定電梯改造行為 要對電梯改造進行管理,首先必須明確界定何為電梯改造行為,其與電梯修理(或大修)的區別是什么。目前,電梯改造的定義或與其有關的表述有以下3種。 (1)國家質量監督檢驗檢疫總局2001年發布的《特種設備注冊登
事故理論與分析技術.part1
假設一個游泳池用板換加熱:泳池水為自來水1.計算換熱時,自來水溫度按多少計算?北方和南方分別按多少計算?2.如果只知道熱媒的溫度為95度,那回水溫度怎么確定?3.有一個飽和蒸汽壓力溫度對照表,表中的壓力是絕對壓強嗎?4.一般說的鍋爐壓力是飽和蒸汽的壓力嗎?5.什么是過熱蒸汽,過熱蒸汽可以直接用來換熱嗎?如果不是,該怎么處理?期待您的回復!謝謝!
Profibus、ProfiNet技術教程3 parts!1
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???