  • 問一個智能型萬能式斷路器的問題

    現在使用的CW1-2000型智能斷路器,通過M型智能控制器可設置成 關斷 短路瞬時動作特性,為何會這樣呢?這樣的話短路時豈不是起不到保護作用?

  • CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?

    CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?

    CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?長延時電流調節、長延時時間調節、短延時電流調節、短延時時間調節、瞬時動作電流調節、試驗電流調節、這些調節參數有什么有?例如:額定電流In=2500A;原設定的Ir1=0.8In,t1=480s;Ir2=8Ir1;t2=0.2s;IR3=10Ir1這些參數各表示什么?如果要把上述參數重設為:Ir=0.7In;Ir2=8Ir1;Ir3=10Ir1;t1=60s;t2=0.2s(并取消I2t的反時限)那么要怎樣換算???各位前輩指教指教,隨一張說明書圖片。

  • 智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時

    智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時

    本帖最后由 維修工cf 于 2017-4-4 20:59 編輯 200KW電機、380V電壓、轉速1490、凱帆大全KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",然后跳閘,該200KW電機給破碎機帶動刀輥,因破碎機是不均勻投料,投料時多時少,所以破碎機進料多時電機背力大,瞬間電流達到1260A左右時,KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",A相、0.01s、1288A、Ia=1288A、Ib=1265A、Ic=1263A、In=0A,如圖: 圖1、圖2、圖3為電機線接法(已上傳)。因不太懂,在此請各位高級電工朋友幫小弟解答一下,萬分感謝。:handshake:handshake:handshake圖1、圖2

  • CW1智能型萬能式斷路器整定值問題

    本公司新建項目,在供電專業低壓接線圖中有17個斷路器型號:CW1-2000,脫扣器額定電流為2000A,整定電流為630A。經與常常熟開關制造有限公司聯系,整定電流在額定電流的40%至100%之間,這樣2000的額定電流無法整定到630。而設計院不作修改,也沒作解釋。大家有沒有碰到上述問題,是不是不同的開關廠家整定電流范圍不一樣?

  • 智能型萬能式斷路器選型時注意事項

    智能型萬能式斷路器用作電氣設備或線路保護時,用戶選型時主要有以下4點考慮: 1、選用斷路器的額定電流大于或等于線路或電氣設備的額定電流; 2、選用斷路器的額定短路分斷能力(電流)大于或等于線路的預期(最大)短路電流; 3、選用斷路器的保護功能相對完善全面,能滿足其工作場合的要求; 4、選用斷路器的外形尺寸相對較小,節省空間,智能斷路器便于在同一柜內可安裝多臺斷路器。

  • 求助。智能型萬能斷路器不能合閘

    我公司配電房有一臺XKW1-2000智能型斷路器,是固定式的,智能配置是L型的。在一次過電流跳閘后就出現手動,電動不能儲能,合閘,分閘的現象,請問這是什么問題,如何解決,速回 急 急

  • 智能型萬能式斷路器(DW45)常見故障及排除

    一米陽光 雖不能普照大地 但可備而無患……智能型萬能式斷路器(DW45)常見故障及排除(接受批評與指正) 動動您的指頭,留下只字片語

  • CW1系列智能型萬能式斷路器技術參數表

    常熟開關制造有限公司(原常熟開關廠)CW1系列智能型萬能式斷路器技術參數表

  • 萬能式斷路器的作用及原理

    智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,額定電壓380V、660V,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載、欠電壓、短路,單相接地等故障的危害,該斷路器具有多種智能保護功能,可做到選擇性保護,具動作精確,避免不必要的停電,提高供電可靠性。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載、欠電壓、短路等,在正常的條件下,可作為線路的不頻繁轉換之用。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通、承載以及分斷正常電路條件下的電流,也能在規定的非正常電路條件下接通、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式

  • 智能萬能斷路器的操作規則

    智能斷路器選型: 智能型萬能式斷路器用作電氣設備或線路保護時,用戶選型時主要有以下4點考慮: (1)選用斷路器的額定電流大于或等于線路或電氣設備的額定電流; (2)選用斷路器的額定短路分斷能力(電流)大于或等于線路的預期(最大)短路電流; (3)選用斷路器的保護功能相對完善全面,能滿足其工作場合的要求; <

  • CW1系列智能型萬能式斷路器 常熟開關廠

    本帖最后由 cmb178 于 2016-5-28 08:37 編輯 18-22頁右上角,有長延時,短延時,瞬時的整定范圍

  • 分析智能型框架式斷路器單片機

    隨著單片機技術的不斷發展與完善,單片機已被廣泛地應用于各行各業中,其應用程度和應用水平已逐漸成為衡量一個行業或一個部門技術水平的重要標志??蚣苁綌嗦菲髯鰹榈蛪号潆娤到y(tǒng)的主開關也已突破傳統的結構模式,在其保護和信息處理單元采用了單片機技術,典型產品有施耐德公司的M系列、美國GE公司的S系列、日本三菱公司的AE-SS系列、我國的DW45系列等。眾所周知,框架式斷路器對低壓配電系統的安全、可靠運行起著至關重要的作用,而其單片機系統的電磁兼容性又是其安全、可靠、穩定運行的核心問題。以下對電磁兼容試驗的目的、電磁干擾噪聲對單片機系統的危害、單片機本身的硬件和軟件的抗干擾性進行分析,以期進一步改善單片機系統的電磁兼容性。

  • 萬能式斷路器現場故障分析

    萬能式斷路器現場故障分析

    用于某加工企業的一臺1000A,三極萬能式斷路器,工作現場環境有較大的灰塵,運行不到三個月,發生了故障。發生故障時,不僅斷路器自身發生了跳閘(事后故障查詢到故障電流為21.37kA),而且上一級高壓開關也引起了跳閘,停電范圍進一步擴大。故障現場情況是:斷路器電源側母排、負載側母排以及它們之間的底板外表面有燒損痕跡。其中,電源側母排中部極間有拉弧形成的灼痕;負載側母排根部極間有拉弧形成的小面積灼痕。斷路器觸頭系統有燒損,但仍基本完好。見圖一所示。其低壓一次系統圖見圖二所示。其中變壓器T額定容量S=750kVA。P為隔離開關。ZK表示萬能式斷路器。 是什么原因造成故障的發生呢?故障的過程是怎樣的呢?我們如果過于簡單的推理,可能會得出如下結論:斷路器極間因安全距離不足,造成極間短路,萬能式斷路器無法分斷電流,而使得上級高壓開關發生了跳閘。但細心分析我們就會發現,這種分析存在明顯的遺漏和不足。一是忽視了斷路器電源側母排、負載側母排不同的燒損情況。二是忽視了斷路器觸頭系統的燒損情況:雖有燒損,但仍基本完好。三是對故障電流缺乏定量

  • 請教萬能式低壓斷路器的問題

    我看到樣本中,萬能式低壓斷路器長延時脫扣器整定值范圍有(0.4~1)In,請各位大俠解釋一下,為什么這樣整定?按理說應該是整定值大于In.

  • 萬能式斷路器故障的判斷和檢修

    萬能式斷路器故障的判斷和檢修

    高層大廈的物業供配電設備中有為數不少的萬能式斷路器,一般用做低壓總開關或容量較大的分支電路開關,在大廈供電中起著舉足輕重的作用,一旦出現故障,就會造成大面積停電。筆者擬通過檢修工作中的一些實例來說明萬能式斷路器運行中故障的分析與處理方法。 一、萬能式斷路器跳閘,重新合閘失敗 1.首先確定斷路器是否為非事故跳閘 非事故跳閘系指未發生短路和過載故障而跳閘。斷路器不能合閘的原因較多,首先要確定是線路短路和過載原因引起的跳閘,還是斷路器自身或控制回路有故障。以下用方框圖來

  • 萬能式斷路器故障原因分析案例

    萬能式斷路器故障原因分析案例

    用于某大型酒店的一臺1600A,三極萬能式斷路器,其下端設計總負荷量為1100kW,主要負荷為中央空調機組。運行半年,發生了跳閘。跳閘停電時,酒店正進行幾場大型的宴會,造成用戶很大的損失。故障發生時,萬能式斷路器所有特性均按Ir1=800A進行整定運行。故障后,連接萬能式斷路器上母排的上出線銅排表面因灼燒掉皮而顯暗黑色,顏色明顯從外端向斷路器端變淺。斷路器上下母排原本白亮色的鍍銀層變?yōu)槟谏O逻M線銅排除了有一些黑綠色的蝕斑外,沒有灼燒掉皮的痕跡。見圖三所示。 故障分析: 1. 故障發生時可能的過載故障電流 K為負載系數。由于主要負荷為中央空調機組,故障發生時負荷量基本達到設計總負荷量要求。查電氣有關手冊取K=0.5代入,算得I=1134A,而1.3 Ir1=1.3×800=1040A<1134A=I。因此實際電流對萬能式斷路器來說已過載,萬能式斷路器跳閘停電屬正常的保護動作要求。但由于對用戶來說這種在電流1134A使用仍是正常的設計范圍內要求。要解決這一矛盾

  • DW15-1000萬能式斷路器跳閘其原因?

    本廠的配電由供電局的一條進線直接供給三臺變壓器:兩臺400KVA、一臺100KVA,其中100KVA直接經刀閘送給照明,400的變壓器總進線柜均采用DW15-1000萬能式斷路器,原來存在的問題是,當電網瞬間欠壓或掉相、停電時,1#柜的斷路器就跳閘。 今日下午4:00,突然發生1#柜的斷路器跳閘現象,而此時照明燈也閃了一下。但是變電站說電網未曾發生過欠壓、掉相或瞬間停電現象。 現在奇怪的是:到底是電網發生了問題導至跳閘呢? 還是我廠的負載有問題而導至跳閘呢? 如果是電網的瞬間問題,有辦法驗證嗎?

  • 智能型斷路器來電自動合閘改造

    智能型斷路器來電自動合閘改造

    本人想的,用于無人值班的配電間,請大家參詳.............

  • 請教萬能式斷路器故障如何解決

    我是個菜鳥級的技術人員,最近遇見了一樁怪事:我公司的一臺德力西產的GGD380低壓配電柜的萬能式斷路器突然之間無法合閘了。合閘之后瞬間通電,然后馬上跳開。并且主線圈一直有電,主觸頭也完好無損,請較各位高手,這到底是怎么回事?有和解決方法?謝謝!

  • 請教智能型斷路器使用的問題?

    請問,正泰NA1-2000A智能斷路器,L3相電流顯示不準,如:應該600A 卻顯示175A,而且時好時壞,如何處理?需要廠家維修嗎?廠家說如果維修需要換智能控制器價錢3600元,是否有必要整個換掉控制器呢?希望賜教!