亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 大體積混凝土測溫怎么測?

    求助各位大神,大體積混凝土溫度怎么測量? 有沒有相應的規范?

  • 關于大體積砼的鋼筋支架探討

    有個設備基礎,厚度為1.5米,三排16的鋼筋,如何設置馬蹬筋?按照規定高厚度的板應該采用型鋼支撐的措施,那么型鋼支撐的規格型號一般是怎么樣的?有經驗的朋友幫助解答下,謝謝!

  • 大體積砼理論計算與實測

    大體積砼理論計算與實測

  • 關于大體積砼澆筑和施工監理的研究

    關于大體積砼澆筑和施工監理的研究 摘要:本文主要是針對大體積砼容易出現裂縫的問題,而提出對大體積砼澆筑進行全面的監理和質量監控。主要是施工前對工程的條件、砼配合比準備進行審查,施工過程現場監督,施工后的控制及處理,從而使大體積砼裂縫符合國家質量標準的要求。 關鍵詞:大體積砼;質量控制;監督;處理 隨著城市建設快速的發展,建筑高度、規模也日益增大,如何保證建筑基礎成為工程的核心問題之一,而提高地基基礎和大體積砼的建筑質量勢在必行。本文就如何防止大體積砼裂縫產生,提出大體積砼澆筑及施工的若干意見并結合多種預防處理措施,避免大體積砼的裂縫。 1 大體積砼工程施工前監理 1.1 原材料控制

  • 大體積砼施工知識點。轉帖

    測溫點根據底板的澆筑方向、結構特點及預計溫度場布置,在電梯井底板選擇2個有代表性的測溫點,基礎底板選擇10個有代表性的測溫點。對每一個測點,沿深度方向布置上、中、下三個傳感器,上傳感器距離表面10cm,中傳感器居中,距離底板面160cm,下傳感器距離基底10-15cm。除埋在混凝土里面的傳感器外,第一次溫度檢測過程中,另外使用了2個傳感器分別檢測養護層下混凝土的表面溫度及大氣溫度;第二次檢測時,另外使用了2個傳感器檢測混凝土的表面溫度。裂縫及預防措施:1.1大體積混凝土裂縫的可能原因 1.1.1裂縫的類型和形成原因大體積混凝土墩臺身或基礎等結構裂縫的發生是由多種因素引起的。各類裂縫產生的主要影響因素如下: 1.1.1.1收縮裂縫: 混凝土的收縮引起收縮裂縫。收縮的主要影響因素是混凝土中的用水量和水泥用量,混凝土中的用水量和水泥用量越高,混凝土的收縮就越大。選用水泥品種的不同,干縮、收縮的量也不同。收縮量較小的水泥為中低熱水泥和粉煤灰水泥。 混凝土的逐漸散熱和硬化過程引起的收縮,會產生很大的收縮應力,如果產生的收

  • 大體積砼澆筑施工的裂縫控制

    大體積砼澆筑施工的裂縫控制

  • 大體積承臺砼能否分兩次搗制?

    本人是某工程的項目經理,該工程有一電梯井承臺需與車庫底板一起澆筑,即承臺與底板及地梁是一體的,承臺尺寸7500X7500X3500,在砌好180厚磚模后,回填側邊的土方時磚模出現開裂現象,如何控制?另本承臺混凝土能否分兩次搗制,即需留施工縫。小弟經驗不足,請各位前輩多多指教。

  • 大體積砼規范及條文說明

    最新的大體積砼施工規范

  • 淺談大體積混凝土的澆筑、測溫及養護控制

    摘 要:本文通過對大體積混凝土整個施工過程的大體論述,并針對各個施工步驟提出了質量控制要點,希望能夠引起施工單位對大體積混凝土施工質量控制的重視,通過理論論證和憑借以往施工經驗來提高施工質量。 關鍵詞:絕熱溫升;配比;試配;測溫;養護 近幾年來,大體積混凝土的使用在高層建筑基礎厚筏底板中較為常見,由于近幾年來中高層建筑使用大體積混凝土很普遍,因而施工單位大體積混凝土澆筑、測溫及養護手段也隨之完善,施工技術也較為成熟,隨著大體積混凝土施工技術的不斷完善、成熟,施工難度同時也在降低。 正是由于大體積混凝土的普遍常見,在這段時期,施工單位對大體積混凝土的施工重視程度降低,套用和單憑經驗主義也較普遍,施工管理人員的質量控制意識松懈,放松了對大體積混凝土監測、監控工作,在大體積混凝土的澆筑、養護工作中,也較為隨意,沒有足夠的重視。因而,就大體積混凝土的施工,本文提出質量控制措施方法,希望對現場施工起到一定的指導作用,能夠引起對質量控制的重視。 一、大體積混凝土的定義 在確定什么情況屬大體

  • 大體積混凝土測溫點在平面怎么布置

    平面上怎么布置啊 間距有沒有要求?還是多大平方范圍內布置一個

  • 云服務助力大體積混凝土測溫

    測溫是保證大體積混凝土施工質量有效手段之一,但傳統測溫手段效率低下,需要人工在規定時間內到現場測量記錄溫度數據,有時可能錯過最大里表溫差時點,從而埋下隱患?;贜B-LOT的云模式混凝土測溫記錄儀可以解決此問題,可自行設定測溫間隔,具有報警功能且可以在手機端或電腦端隨時查看測量數據,及提供功效又降低工程質量隱患。

  • 關于混凝土同條件養護測溫記錄的疑問

    用最高溫和最低溫求平均數作平均溫度 但是說零度以下的不計 那最低溫度若是低于0度 平均溫度要怎么求呢 是還用最高加最低除以2還是最高加0除以2 求了解的給解答下 謝謝!

  • 請教高手:大體積砼的設計與計算問題

    近來做一地下工程(工業建筑),涉及大體積砼的設計與計算問題,例如暗梁斷面尺寸:高X寬=1500X3200;板厚400,800不等;面載100KN/M2.。。。 關于在計算之中需要注意些什么,與普通砼設計有何區別,構造配筋或構造處理方面有何特別要求等問題,望高手指教。 如有較好的參考書,敬請推薦,若方便上傳,更將萬分感謝!

  • 大體積砼溫度及溫度計算書

    2.1 混凝土入模溫度2.2 混凝土的絕熱溫升計算2.3 混凝土中心溫度計算2.4 混凝土表層溫度計算2.5 溫度差驗算2.6 大體積混凝土底板自約束裂縫控制計算2.7 大體積混凝土底板澆筑前裂縫控制計算3. 大體積混凝土裂縫寬度計算3.1 混凝土極限拉伸的計算3.2 裂縫間距計算3.3 裂縫寬度計算[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-23 16:02 編輯 ]

  • 【分享】大體積砼水化熱最大溫升估算

    【分享】大體積砼水化熱最大溫升估算

    大體積混凝土與普通混凝土的區別表面上看是厚度不同,但實質的區別是大體積混凝土內部的熱量不如表面的熱量散失得快,容易造成內外溫差過大,所產生的溫度應力使混凝土開裂。因此判斷是否屬于大體積混凝土既要考慮混凝土的澆筑厚度,又要考慮水泥品種、強度等級、每立方米水泥用量等因素,比較準確的方法是通過計算水泥水化熱所引起的混凝土的溫升值與環境溫度的差值大小來判別。一般來說,當其差值小于25℃時,所產生的溫度應力將會小于混凝土本身的抗拉強度,不會造成混凝土的開裂,當差值大于25℃時,所產生的溫度應力有可能大于混凝土本身的抗拉強度,造成混凝土的開裂,此時就可判定該混凝土屬大體積混凝土,并應按條文中規定的措施進行施工,以確?;炷敛婚_裂。[ 本帖最后由 gdqbx 于 2011-5-29 00:32 編輯 ]

  • 常規島底板大體積砼澆筑施工實踐

    常規島底板大體積砼澆筑施工實踐

    更多資訊關注土木在線易筑施工 掃一下吧

  • 主樓筏板基礎大體積砼施工方案

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-8 21:16 編輯 簡要說明:基礎筏板面積為1981.65m2,厚度為1800mm,混凝土量為3380.14m3?;炷罜30,抗滲等級為P6。文件格式:PDF 文件大小:216 KB

  • 關于大體積混凝土的定義

    規范上的定義是:混凝土結構物實體最小幾何尺寸不小于1m 的大體量混凝土,或預計會因混凝土中膠凝材料水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫產生的混凝土。但這個怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米嗎,還是只要有承臺大于1米的,那整個基坑大底板就算是大體積混凝土了啊,還有后半句的意思就是指溫差大嗎,還是指純粹的冬天施工混凝土啊,這個有地域性的關系嗎

點擊加載更多

大體積砼測溫記錄

大體積砼測溫記錄專題,為您提供大體積砼測溫記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大體積砼測溫記錄 相關的專業交流討論,更多大體積砼測溫記錄相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度