比如,一般的辦公樓,采用TN-C-S接地系統。為了保證安全,同時也盡量減少配電箱尺寸,照明回路采用DPN,插座回路采用DPN+vigi,我覺得是一種比較經濟可靠的方案,但是目前設計很少看到用DPN的,難道是有什么缺點?希望大家能把經驗說出來,謝謝!
施耐德和ABB微型斷路器產品樣本上一般提供機械壽命參數不低于20000次,但我找了半天也未見到電氣壽命參數。請教各位大俠,有誰知道施耐德C65N,C65A,Easy9系列微斷電氣壽命能達到多少次嗎?ABB的S250系列斷路器電氣壽命又能達到多少次呢?先謝謝了!
想學
摘要] 微型斷路器(MCB)是建筑電氣終端配電裝置中使用最廣泛的一種終端保護電器。該文根據MCB的常用電氣參數,提出應當像選用塑殼斷路器和框架斷路器一樣,計算最大短路容量后再選擇;對于不同性質的線路,一定要選用‘不同保護特性的 MCB;MCB的設計和使用是針對50—60Hz交流電網的,如用于直流電路,應根據制造廠商提供的磁脫扣動作電流同電源頻率變化系數來?yè)Q算;當環境溫度大于或小于校準溫度值時,必須根據制造廠商提供的溫度與載流能力修正曲線來調整MCB的額定電流值;設計人員應根據制造廠商提供的匹配表選用上下級MCB。最后指出 MCB的附件選用時的注意事項。關鍵詞 微型化斷路器微型斷路器(以下簡稱MCB)是建筑電氣終端配電裝置中使用最廣泛的一種終端保護電器。 MCB雖然是一種終端電器。但它量大面廣,若選用了不合適的MCB,造成的損失也是慘重的。本文根據MCB的常用電氣參數談MCB的正確選用方法。McB的額定分斷能力額定分斷能镣是在盬C斷路器不受任何損壞的前提下能分?jǐn)嗟淖畲蠖搪冯娏髦怠,F(xiàn)在市場上見到的MCB,根據各制造廠商提供的有關
DZ47系列微型斷路器用在直流回路中怎樣計算它的電流啊?微型斷路器與交流接觸器、熱繼電器用來配合電動機的啟動回路如何選取微型斷路器的大小呢?
摘 要:論述了斷路器的選用原則和在使用過程中所要注意的問題。關鍵詞:斷路器;選擇;使用;問題Selection and Use of MCBLU Jun(Shenyang Branch Office,ABB Co.,Ltd.,Shenyang 110001,China)Abstract:principles of selection and use of a circuit breakerare discussed and the problems for them to be used should bepaid attention to.Key words:circuit breaker;selection;use;problem1 引言微型斷路器,簡稱MCB,是建筑電氣終端配電裝置中使用最廣泛的一種終端保護電器。MCB雖然是一種終端電器,但選用了不合適的MCB,也經常會造成嚴重損失,
微型斷路器的選擇使用
菜鳥提問:現在要做一個戶外的220VAC的配電箱,進線也是220VAC,分5路一般類型供電,不用帶動力供電(就是沒有電機類)。5路分線都選用了微型斷路器作為保護,參數是2P C6,分斷能力?kA。請問總進線的保護用什么?是用普通隔離開關還是分斷能力阁的微型斷路???qǐng)各位高手幫幫忙回答小弟的問題。
日前,在工地對配電箱里的ABB微型斷路器(照明線路,16A)進行了破壞性檢驗,發現:靜觸頭不明顯,似乎僅僅是在銅基層上鍍了一層錫(銀?),白色表面有一圓形燒蝕點(對比施耐德的微斷,靜觸點為一厚度約1mm的方形白色金屬塊,且沒有明顯的燒蝕點)。銅材料顏色發暗,應該是雜質較多。此外,微斷表面沒有防偽標識。滅弧罩是銅制品。接線端的靜片是黃銅材質;壓緊螺絲和壓緊片是鋼鐵鍍鋅。從靜觸點上面有燒蝕點看,懷疑是假冒產品。已經建議甲方找ABB廠家出現場判斷真偽?網友中有無這方面經驗?望不吝賜教。
請問變電房一般能用微型斷路器嗎,微斷的短路極限可分斷電流一般都?KA或10KA,一般是否滿足要求?我看見一些配電房的照明、蓄電池的保護就是用的微斷。
請問各位導致微型斷路器發熱會有哪些原因,斷路器是ABBS260系列的,廠家出了份報告,結論是:“由測量結果可以看到電流畸變率均在40%以上,而且多個斷路器電流伴有高次諧波(11次、13次、15次諧波),這就是開關在平時工作時發熱相對較高的原因”。由于本人理論知識較差,希望各位能說下此結論是否正確,并且有哪些原因導致斷路器發熱。
LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的?
選擇性配合和后備配合 選擇性配合和后備配合在各種雜志文獻中已經談得很多了,這里僅從應用的角度談幾個觀點: 1)“配合”是指至少兩個上下級過流保護裝置之間的保護協調,不考慮另一方的配合是不存在的。 2)選擇性配合和后備保護實施的手段不同。如果僅從改變上級過流保護裝置(斷路器為例)的特性看: A)通常用延遲上級斷路器的動作以等待下級斷路器動作,從而獲得較好選擇性配合 B)通常用加快上級斷路器的動作以限制短路能量,從而為下級斷路器提供后備保護 當然,改善上下級選擇性配合的手段并非局限于動作時間配合,還可基于電流配合、能量配合、邏輯 控制等手段。當然,最好斷路器本身就能為其他過流保護裝置提供良好的選擇性和后備保護。 3)要求選擇性配合的目的是減小故障停電范圍;要求后備配合的目的是降低投資成
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
道路照明:TN-S系統,箱變10/0.4kV,250kVA,離一側末端距離800m,采用4*25+1*16電纜供電,一側的總功率9kw。計算:計算電流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A 末端單相單相接地故障電流=96A 靈敏度校驗 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A如果選用C65N 脫扣曲線C型的斷路器,根據圖示只能選擇額定電流20A的斷路器。要保證短路時一定能脫扣,短路電流必須大于200A,而此時末端單相接地故障電流只有96A,不符合。如果選用反時限的斷路器,有可能在5s內脫扣。目前是否有定時限或反時限功能的斷路器啊,還聽說有機械延時功能的。求職各位,按照上面的條件如何選擇一個合適的微型斷路器?(一般箱變出來選擇塑殼斷路器,然后各分支都選用微型斷路器)
我們知道教科書上塑殼斷路器的性能比微型斷路器強,但圖上30A的fuji新型號塑殼的Icu/Ics 2.5kA/2kA(400V),5kA/3kA(230V),還不如下面兩只C25的微斷的指標15kA/(10kA)(400V);10kA/7.5kA(6kA)(400V),20kA/15kA(230V)。真是這樣嗎?那對于小電流應用,塑殼斷路器的優勢體現在哪里?請按上實例分析。謝謝
誰家有的斷路器符合“微型斷路器,C型,2P,63A,10kA; 機械壽命20000次及以上;電氣壽命10000次及以上;材質選用熱固型、具有V-0等級的阻燃性能的材料;接線端子擰緊力矩大于2.5Nm.”要求聯系我一定要有證書及檢驗報告,資料不全者不用聯系聯系電話18503717226,
國產正泰電器的終端電器微型斷路器交流NB7系列選型手冊。
最近工作中遇到了一個非常煩心的問題,DZ47-63系列的微型斷路器,我現在用的是C63型號,要接16平方的線。16平方的線壓接了專用的鴨嘴端頭插入斷路器,結果端頭之間靠的非常近,不滿足最小電氣間隙。搪錫的話,領導又嫌接觸面積小,容易發熱。真是不知道怎么接了,請教一下,應該怎么接呢?
微型斷路器
微型斷路器專題,為您提供微型斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與微型斷路器 相關的專業交流討論,更多微型斷路器相關內容請?jiān)L問