手邊有項工作是安裝一臺1000KVA/10-0.4的室外油浸變壓器,因位置有限,想選擇安裝一臺柱上斷路器用作變壓器的保護,不知選ZW8系列的還是ZW32系列的柱上斷路器為好。敬請大家指教并推薦性價較好的品牌!謝謝!
在架空線上T接施工變,630及以上用柱上斷路器,以下的都是過電流閉鎖型帶接地保護負荷開關。。。我想知道這兩種說法有沒有什么根本的區別? (只是斷路器和負荷開關的區別? 負荷開關不能開斷短路電流? 實際中應該都有保護功能的吧?)這種規定的依據是什么百度及論壇都找了下,似乎沒什么特別權威的說法來求教各位大神,謝謝!
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
10kv看門狗柱上真空斷路器 概述: ZW32-12F型戶外交流高壓真空分界斷路器(以下簡稱分界斷路器),分界斷路器是集真空斷路器、分界斷路器、分段器四大開關于一體的多功能智能化裝置產品。主要配置由真空分界斷路器本體、看門狗控制器、外置電壓互感器 (注:配網自動化環網線路中可選雙側PT)三大部分組成,產品廣泛用于10kV 城市、農村配電網架空環網線路中作分段隔離開關聯絡開關、可實行環網線路負荷調配的自動化開關裝置,在大用戶供電的分支線路中可作為分界開關(俗稱看門狗),饋線架空配電 網絡作分界斷路器分段器之用,真空分界斷路器具有遠程管理模式,保護控制功能及通訊功能。能可靠判斷、檢測界內毫安級零序電流及相間短路故障電流,實現自動切除單相接地故障和相間短路故障。 分界
本帖最后由 wxy5172 于 2013-2-3 23:36 編輯 要過春節了,公司準備提前放假,各類負荷都陸續停了下來,生產裝置到下午都停了下來,只剩辦公用電了,低壓側電流幾十個安培,可是就在要下班的時候,停電了,檢查高壓沒電,發現進線柱上斷路器跳閘了,檢查高壓電纜、進線隔離開關、電壓互感器、電流互感器、真空斷路器、避雷器等等,沒有發現問題,于是試送柱上斷路器,也沒有發現問題,一切正常,這就有些奇怪了,難道是斷路器質量不好嗎?請各位幫我出出主意!
請問那家公司制造ZW10-12/630-20柱上智能永磁式真空斷路器,機械壽命100000次,并配套相關智能裝置,實現“四遙”功能,還有通訊接口,及編程器、管理軟件。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
圖紙簡介: 能對戶外斷路器就地、通過互聯網遠程操作控制 投稿網友: a60235356 上傳時間: 2013-10-17 圖紙省份:
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
為什么進線用4P的斷路器?。渴邪l(fā)電轉換柜卻用3P?。?/p>
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
摘要:造成柱上真空斷路器頻遭雷擊的主要原因是斷路器沒有安裝避雷器所致。我局使用柱上斷路器的歷史已經很久,當時使用的還是油斷路器,該裝置一直沒有安裝避雷器,實際上也極少有雷擊斷路器的事故。后來改為真空斷路器以后,雷擊事故也無明顯上升趨勢。但是,最近已有兩臺遭雷擊燒毀。1 雷擊情況 近年,雷擊而引起柱上斷路器燒毀的事故屢有發生,并呈增長趨勢,特別是城鄉電網改造后,電網的質量有了大幅度的提高,雷擊引起線路短路或單相接地的事故呈明顯下降,而柱上斷路器雷擊損壞事故卻有增無減。2 事故原因分析 造成柱上真空斷路器頻遭雷擊的主要原因是斷路器沒有安裝避雷器所致。我局使用柱上斷路器的歷史已經很久,當時使用的還是油斷路器,該裝置一直沒有安裝避雷器,實際上也極少有雷擊斷路器的事故。后來改為真空斷路器以后,雷擊事故也無明顯上升趨勢。但是,最近已有兩臺遭雷擊燒毀。究其原因,是由于近年我局對電網進行了大規模的建設和改造,對線路進行了維護,把所有主干線上的針式絕緣子換成了棒式絕緣子,從而使線路整體耐雷水平提高,但線路整體的薄弱環節卻由絕緣子轉移到柱上斷路器。 以
20kV戶外柱上真空斷路器技術規范 目次 前言 II 1范圍 1 2規范性引用文件 1 3使用環境條件 1 4技術參數及要求 2 5試驗 4 前言 本標準是根據江蘇省電力公司推廣應用20kV電壓等級中壓配電網的需要而編制。由于現行國標、行標和企業標準等一般未涉及20kV電壓等級設備的內容,為保證20kV電壓等級的電氣設備滿足要求,特此編制《20kV配電設備技術規范》。本標準是同時編制的16個20kV配電設備技術規范之一,這16個技術規范分別是: 20kV電力電纜技術規范 20kV架空絕緣電纜技術規范 20kV中壓環網開關設備技術規范 20kV油浸配電變壓器技術規范 20/10kV油浸配電變壓器技術規范 20kV
一般中置柜里的10KV斷路器,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,還是只寫額定電流和開斷電流,如果寫明廠家型號,一般國產的推薦下,質量可靠點的
設計中常遇到越大的斷路器與電纜越難配比,比如計算電流時260A,斷路器得選整定電流為315的,下級開關整定電流為400,選擇電纜的載流量就得在400A以上的,本應該95的電纜就能滿足計算電流的卻得選擇185的電纜。是否過于浪費。大家在設計中是如何解決這個問題的?歡迎大家討論,是否斷路器有微調功能,比如315的整定下級可以調成325的整定。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 編輯 ]