在架空線上T接施工變,630及以上用柱上斷路器,以下的都是過電流閉鎖型帶接地保護負荷開關。。。我想知道這兩種說法有沒有什么根本的區別? (只是斷路器和負荷開關的區別? 負荷開關不能開斷短路電流? 實際中應該都有保護功能的吧?)這種規定的依據是什么百度及論壇都找了下,似乎沒什么特別權威的說法來求教各位大神,謝謝!
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
常提到分界開關,但用戶分界斷路器和用戶分界負荷開關的區別是什么?。慷疾恢涝趺催x了。是否有生產廠家的產品樣本參考?請高手指點?。?!
1、設置好定值,用大電流發生器是如何試驗瞬時電流速斷的?原理是什么?2、設置好定值,用大電流發生器是如何試驗限時電流速斷的?原理是什么?3、設置好定值,用大電流發生器是如何試驗定時限過電流的?原理是什么?求解
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
為什么進線用4P的斷路器?。渴邪l(fā)電轉換柜卻用3P?。?/p>
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A?。?60+160+160?
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
1技術特征 此裝置采用先進的故障處理技術,控制器與分界斷路器本體配合,可自動、直接切除界內用戶單相接地故障和相間短路故障,避免單一用戶的故障及保護配合不當而波及整條饋線停電??煽焖倩謴徒鐑?0KV用戶瞬時性故障引起的停電,并自動記憶線路故障發生的時間、故障時刻電流值及故障性質,以便于事故追憶。其內置具有儲存能量大、運行可靠、全免維護等優點的后備儲能電源系統,超級電容器后備電源系統,當10kV線路故障甚至線路失壓的狀況下仍能進行斷路器本體分斷操作。可在戶外使用,防護等級高,具備長期免維護性能,還具備就地遙控分、合閘功能,便于線路檢修維護。 2技術原理 這個裝置主要由斷路器本體、控制器和電源PT等3部分組成。斷路器本體實現對10kV線路的分斷和關合控制,控制器實現對10KV線路的故障檢出,并控制斷路器本體實現自動、直接切除界內用戶相間短路故障和單相接地故障以及自動重合閘等功能,電源PT為成套裝置提供工作電源智能型分界斷路器成套裝置的應用示意如下圖所示(虛線框部分為本成套裝置示意圖)。 分界斷路器保護
在日常使用斷路器時,有些用戶經常有以下“簡單”的要求(歡迎補充)1、要求:只要出線端有短路發生,斷路器就應當跳閘。斷路器保護跳閘和電路的電流大小有關。只有短路電流大于瞬動整定值電流,斷路器才能瞬時跳閘。一般塑殼型斷路器(空開)瞬動整定值為10In±20%,而短路電流的大小與變壓器容量及線路參數有關,即與短路點至變壓器的距離、短路點至變壓器之間的導線類型及線徑大小有關。例一配電柜,變壓器為S9-315 10/0.4,配電柜與變壓器之間導線為3X120+1X75的銅電纜,長240m,配電柜內一DZ20Y-400空開下端短路。經計算,三相短路電流為4.076KA,單相短路電流為1.366KA,如果是單相對地短路,空開是不會跳閘的。因此要求“微型斷路器下端接1.5平的線短路就應跳閘”是不科學的。
前幾天,去買開關時本來想買DZ20L 400A/4300-315A但廠家沒有,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他們臨時把350A的改成315A的,就賣了給我們,還多收了我50元的整改費! 想問一下各位前輩,這樣改合理嗎?如果能夠改該怎樣改(因為以前公司是斷路器生產跟成套都有做現在只做成套,但斷路器生產的工具還有大部分都在,不想白白每次都給人家賺了50元,想學一下)?還有能把315A的改成350A的嗎?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A?希望不僅僅只是貼牌搞定! 望各位賜教!
------------用斷路器好,還是用空氣開關好?我們水廠技術改造剛到的動力柜,220KW4極水泵電機,軟啟動,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),630A空氣開關,600A接觸器。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,(2臺160KW,2臺220KW)兩備兩用,一大一小同時運行,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎?(160KW是400A斷路器
1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能力,2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?
我在一個框架式低壓斷路器上看見下面三個螺母 螺母邊上的刻度是“l(fā)n 1 2 3"請問這個是叫過流脫扣器還是短路脫扣器呢? 而且刻度上的“1 2 3”也不對啊 難道是電流達到額定電流的1倍2倍就跳閘?這里的“1”是不是代表10倍,“3”是不是代表30倍?。?/p>
大俠好,我是剛學做電氣設計的,之前在學校學的都忘記差不多了。。。。想請問下那個斷路器的選擇是怎么選的?還有電線選擇都問題?漏電保護器等選擇問題