求助:飄窗窗臺高400,窗戶內開(高層建筑外窗不得外開),護窗欄桿設置在窗臺上,此時窗戶無法開啟。我們想了第一個方案:護窗欄桿設置在窗戶之外,因嚴重影響外立面,被否決。第二個方案:護窗欄桿設置在樓地面,欄桿高度900,此時不影響外窗開啟。而查了規范《民用建筑設計通則》“欄桿高度應從樓地面或屋面至欄桿扶手頂面垂直高度計算,如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m
圖紙簡介: 一套非常好的建筑施工圖,干掛石材幕墻、玻璃欄桿、護窗欄桿大樣圖 投稿網友: zhiwei8600 上傳時間: 2013-07-21 <
不是找茬,好像規范說的可踏面是450以下,而且間距說的是垂直間距110以內,那是不是意味著,窗臺600高,我可以做橫的隨意設計?或者說具體點,窗臺上面到900,我只要設一個橫條(900處)就可以,只要滿足水平推力???
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-18 12:55 編輯 可以露出反坎嗎?好多業主提了這個問題,問可不可以以拆掉,擋著他們改造陽臺了……謝謝!
2類防雷。均壓環施工利用圈梁應該是2根還是一根就可以啊,如果兩根要不要每隔一定距離兩根梁筋跨接一下。均壓環連接引下線應該連兩根線,還是一根就可以。
樓梯間窗臺高度低于900mm,護窗欄桿取消,窗戶900以下玻璃用夾膠安全玻璃可以嗎?
一、《民用建筑設計統一標準》GB50352-2019
本項目是學生宿舍,陽臺外側采用的是950mm高實體欄板 250mm高欄桿。請問關于此部分欄桿的立桿間距是否需要滿足建筑設計規范要求的110mm凈空間距?根據15J403,此部分間距是否按照圖集滿足≤1200mm間距即可?
問一下高手 那個欄桿活載 水平1.0 豎向1.2 是只計算欄桿構件時用還是 計算欄桿下面的框架梁 也要吧這兩個荷載加上去?
關于欄桿高度、窗臺高度的有關規范條文《住宅設計規范》(GB50096-1999)2003版3.7.2 陽臺欄桿設計應防兒童攀登,欄桿的垂直桿件間凈距不應大于0.11m,放置花盆處必須采取防墜落措施。 3.7.3 低層、多層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.05m;中高層、高層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.10m。封閉陽臺欄桿也應滿足陽臺欄桿凈高要求。中高層、高層及寒冷、嚴寒地區住宅的陽臺宜采用實體欄板。3.9.1 外窗窗臺距樓面、地面的高度低于0.90m時,應有防護設施,窗外有陽臺或平臺時可不受此限制。窗臺的凈高度或防護欄桿的高度均應從可踏面起算,保證凈高0.90m?!蹲≌O(shè)計規范》(GB50096-1999)2003版 條文說明3.7.2 陽臺是兒童活動較多的地方,欄桿(包括欄板局部欄桿)的垂直桿件間距若設計不當,容易造成事故。根據人體工程學原理,欄桿垂直凈距應小于0.11m,才能防止兒童鉆出。同時為防止因欄桿上放置花盆而墜落傷人,本條要求可擱置花盆的欄桿必須采取防止墜
根據規范GB 50352—2005《民用建筑設計通則》6.6.3的規定如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。 規范中的條件有2條1、大于或等于0.22m2、高度低于或等于0.45m可踏面的滿足條件是需要2個條件一起滿足算為可踏面還是滿足一條就應該計算可踏面例如:現在有一凸窗高度600,寬度600,可踏面計算是從樓板地面計算還是從凸窗臺面上計算
實際可靠,無需花錢
求大神告知如下條文內容具體出自哪個國家規范編號或標準圖集號9.4.1 設計1 欄桿抗水平荷載:住宅建筑不應小于500N/m,人流集中的場所不應小于1000N/m。2 欄桿材料應選擇具有良好耐候性和耐久性材料,陽臺、外走道和屋頂?遭受日曬雨淋的地方,不得選用木材和易老化的復合塑料等。金屬型材壁厚應符合以下要求:1)不銹鋼:主要受力桿件壁厚不應小于1.5mm,一般桿件不宜小于1.2mm。2)型鋼:主有受力桿件壁厚不應小于3.5mm,一般桿件不宜小于2.0mm。3)鐵合金:主要受力桿件壁厚不應小于3.0mm,一般桿件不宜小于2.0mm。
本帖最后由 hyz0207 于 2015-10-6 17:09 編輯 如圖,因為偷面積需要,有這樣一個戶型,窗戶C2425是以后當推拉門使用,外側是以后實際使用的陽臺,TM2425拆除,封閉陽臺以后當客廳使用。按設計C2425因為是落地?,所以有設置圍護欄桿,高度900mm.外面有結構板不臨空。大神們幫忙解答下,這種情況是否需要設置欄桿?用意何在?因為本人是現在施工的,對設計規范理解不深,我翻閱規范,應該是不用的,怕有理解有誤,請大神們幫忙解答下 ,如果是要設置,理由是?謝謝!
樓梯欄桿的高度一般是多少?有相關規范規定嗎?
我們?jīng)有個項目,因陽臺欄桿安裝的高度和立管間距超過11cm問題而被質監站要求拆除整改。
在設計中,經常碰到有些方面的人提出湖(包括其它水體)的安全性問題,總要把欄桿加高加密,最后變得感覺全無,請教一下各位高手,在這方面,有沒有國家規范或地方規范。
如題,看書的時候突然看到這里多了“雙道”兩字,請問它和普通的欄桿的區別和聯系是什么呢?特向大家請教,望大家給予解答,謝謝。