經本人整理過的欄桿護欄
精心整理的196個圍墻欄桿護欄的CAD詳細圖紙,總有一款適合你,以備不時之需
圖紙簡介: 2013年安全檢查,安全維護欄桿的固定及制作安裝圖紙 投稿網友: zjztmzx 上傳時間: 2013-08-24 圖紙省份
如題,看書的時候突然看到這里多了“雙道”兩字,請問它和普通的欄桿的區別和聯系是什么呢?特向大家請教,望大家給予解答,謝謝。
防護欄桿在構造上應緊密而不動搖,能夠承受可能的突然沖擊,阻擋住人員在可能狀態下的下跌和防止物料的墜落,還要有一定的耐久性。因此,它必須滿足以下各項要求: (1)防護欄桿上桿離地的高度規定為1m~1.2m,這是根據人體重心的位置而定的。下桿離地高度為0.5~0.6m。這樣可較穩妥地防止作業人員在施工面的邊沿失足墜落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°時),防護欄桿應加高至1.5m,并加掛安全立網。除了經設計計算外,如果橫桿長度大于2m時,必須加設欄桿柱,以免橫桿受力后撓曲過甚,產生險情,造成滑跌。 (2)欄桿柱與地面或樓面的固定可根據具體情況以不同方式加以處理。在坑口的邊沿用鋼管作欄桿往時,為避免土質松動,可將鋼管打入地面50cm~70cm深,鋼管高邊口的距離應不小于50cm。但是如基坑周邊系數采用板樁圍護,則鋼管欄桿柱就可以打在板樁的外側。 在混凝土樓面、屋面或墻面固定時,可采用預埋件與鋼管或其它鋼材的下端焊接。若為竹、木欄桿,可在預埋件上先焊接30cm長的L50mm X 5mm角鋼,其上下各鉆一個圓孔,然后用直徑10mm螺栓將竹、木桿件栓牢。如果
求助:飄窗窗臺高400,窗戶內開(高層建筑外窗不得外開),護窗欄桿設置在窗臺上,此時窗戶無法開啟。我們想了第一個方案:護窗欄桿設置在窗戶之外,因嚴重影響外立面,被否決。第二個方案:護窗欄桿設置在樓地面,欄桿高度900,此時不影響外窗開啟。而查了規范《民用建筑設計通則》“欄桿高度應從樓地面或屋面至欄桿扶手頂面垂直高度計算,如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m
圖紙簡介: 該工程為某地某小區的景觀欄桿、鐵管護欄及圍墻欄桿建筑圖。圖紙包括: 景觀欄桿平面圖、立面圖、剖面圖;鐵管護欄立面圖;圍墻剖面圖、立面圖。 投稿網友: zhangyongalex 上傳時間: 2014-07-16
《住宅設計規范》GB50096-1999第3.9.1條3.9.1 外窗窗臺距樓面、地面的高度低于0.90m時,應有防護設施,窗外有陽臺或平臺時可不受此限制。窗臺的凈高度或防護欄桿的高度均應從可踏面起算,保證凈高0.90m。對防護措施和防護高度的規定:《全國民用建筑工程設計技術措施/建筑》第10.5.3條、第10.5.4條10.5.3 低于規定要求的窗臺(以下簡稱低窗臺),應采用護欄或在窗下部設置相當于欄桿高度的固定窗作為防護措施。作為防護措施的固定窗應采用夾層玻璃,其厚度不得小于 6.38mm(見本條注)。玻璃邊框的嵌固必須有足夠的強度,以滿足一定的沖撞要求。注:此玻璃的厚度要求系引自《建筑玻璃應用技術規程》JGJ113-97中第5.2.2.1條及 5.2.4.1條關于欄桿用玻璃之規定。相當于欄桿的玻璃應為有框架玻璃,即玻璃四周都有窗框料,且固定窗的高度不大于0.9m。此時欄桿的水平荷載由固定窗的橫檔承受
1)防護欄桿應由上、下兩道橫桿及欄桿柱組成,上桿離地高度為1.0~1.2m,下桿離地高度為0.5~0.6m。坡度大于1︰22的屋面,防護欄桿應高1.5m
臨邊防護用的材料由欄桿柱和上下兩道橫桿組成,上橫桿通常稱為扶手。用作欄桿的材料,可視各地的習慣和工地上的具體情況,就地取材加以選用。有木料、毛竹、鋼筋、鋼管或型鋼等多種。當使用不同材料作欄桿時,除需滿足力學條件外,其規格尺寸和聯結方式還應符合構造上的要求?,F(xiàn)將各項要求分述如下: (1)選用木桿件時,其橫桿上桿梢徑應不小于70mm,下桿梢徑應不小于60mm,欄桿樁梢徑應不小于75mm。相互的連接可采用不小于12號的鍍鋅鋼絲綁扎,或用相應長度的圓釘釘緊,也可用棕繩或麻繩綁扎。桿件表面要平整,綁扎要牢固,不能松動,采用木枋時,其截面應相當于上述條件,均用圓釘或適用的螺釘釘緊。 (2)選用毛(竹桿)件時,其橫桿小頭有效直徑應不小于70mm,欄桿柱小頭直徑應不小于80mm,并采用不小于16號的鍍鋅鋼絲綁扎,至少三圈,不能有滑脫。 (3)如采用鋼筋,則橫桿的上桿直徑應不小于16mm,下桿直徑應不小于14mm,欄桿柱直徑應不小于18mm,用電焊或鍍鋅鋼絲綁扎固定。 (4)用鋼管做欄桿時,采用直徑48mm X 2.7mm~3.5mm的腳手鋼管最為方便,并且相同口
不是找茬,好像規范說的可踏面是450以下,而且間距說的是垂直間距110以內,那是不是意味著,窗臺600高,我可以做橫的隨意設計?或者說具體點,窗臺上面到900,我只要設一個橫條(900處)就可以,只要滿足水平推力???
圖紙簡介: 一套非常好的建筑施工圖,干掛石材幕墻、玻璃欄桿、護窗欄桿大樣圖 投稿網友: zhiwei8600 上傳時間: 2013-07-21 <
審圖意見是:陽臺防護欄桿采用非標欄桿應驗算能承受規定的水平荷載。請問這句話是不是說要驗算埋入陽臺梁內的預埋件在水平力作用下強度是否滿足?還是說欄桿與預埋件焊接處?求指點。
固定式工業防護欄桿安全技術條件代
一、鋼絲繩防護欄桿簡介二、鋼絲繩欄桿設計方法三、施工方法
一、《民用建筑設計統一標準》GB50352-2019
窗臺何種情況下需要設置防護設施?窗臺防護欄桿高度應怎么計算?
高空檢修平臺四周圍護欄桿最小高度是1100??,1000??, 1200???,是怎樣確定的?請大家討論一下.
Revit中如何利用欄桿族做車道防護欄及道路分隔線?在做路橋項目時要對一些公路、橋面做一些防護欄及道路分隔線,應該怎么做呢?今天通過一個小案例教大家如何方便放置防護欄及道路分隔線,下面進行簡單講解。1、創建一個防護欄的欄桿輪廓族,保存,并命名為“護欄”,如圖所示。2、新建一個項目,把創建好的輪廓族載入項目中,同時在項目瀏覽器族中找到欄桿扶手,在頂部護欄類型處復制一個,修改名稱為“護欄”,如圖所示。3、雙擊打開“護欄”,在彈出的頂部扶欄“類型屬性”對話框中,將輪廓修改為創建的“護欄”輪廓族,調好護欄的高度,如圖所示。4、并對欄桿位置進行編輯,如圖所示。最終成品效果:意義:通過學習上述文章,首先可以了解到,在做項目過程中,如果遇到類似護欄等構件可以用Revit中欄桿扶手構件代替,方便繪制。以及對欄桿扶手的編輯,通過設置欄桿扶手的位置及輪廓,可以構造不同造型的欄桿扶手構件?!鞠嚓P技巧搜索】Revit中如何對欄桿