  • 噴水池等場所的安全措施

    應網友要求上傳,希望對大家有好處。北京市建筑設計院的好東西。

  • 噴水池電氣安全設計要點

    1設計要點1.1適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。(2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。(3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。(4) 保障安全的保護措施應包括用于正常工作時的保護及用于故障情況下的保護。1.2噴水池區域劃分:(見圖1) 0區域-水池、水盆的內部。 1區域-距離0區外界或水池邊緣2m的垂直平面地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。 1區包括槽周圍1.5m的垂直平面和預計有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的區域。 2區域-1區外界的垂直平面和距離該垂直平面1.5m的平行平面,地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。1.3室內噴水池與建筑總體形成總等電位聯結外還應進行輔助等電位聯結;室外噴水池在0,1,2區域范圍內均應進行等電位聯結

  • 噴水池電擊事故的防范-王厚余

    本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 編輯 夏天到,又到了電擊事故高發季節。應《電世界》雜志之約,王老依據最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防電擊的措施:在噴水池旁樹立警示牌,告誡游人切勿進入噴水池內戲耍或涉水;水下220V 電氣

  • 噴水池電擊防護案例解析

    噴水池中的電氣設備常用的有水下燈和潛水泵,這個案例就是這樣。如果人可以進入的噴水池,應按游泳池要求進行電擊防護設計和實施,即水池中的電氣設備額定電壓不超過AC12V或DC30V的安全特低電壓SELV。對于水下燈比較好滿足,但對潛水泵很難滿足,通常采用AC 220/380V電源供電,否則水花造型難以實現。這樣,一旦發生漏電,進入水池中的人員將會遭受電擊,并會引發二次事故——溺水。所以,每年都有噴水池因電擊而造成傷亡事故。因此,要解決好這個問題,一靠設計,二靠施工、安裝,三靠運維管理。尤其運維管理是短板,重視程度不夠!

  • 噴水池電氣安全設計要點說明

    1、設計要點 1.1 適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。 (2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。 (3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。

  • 請教怎么打造園林景觀噴水池

    在現代園林景觀中,噴水池的塑造是提升園林景觀亮點的重要內容,園林景觀噴水池的設計在滿足水池的功能的同時應充分研究環境,因地制宜創特色。在這里我想請教大家怎么打造園林景觀噴水池 ,才能將其功能性、景觀性、生態性、文化性融為一體,使得景觀噴水池建造突顯景觀特色?

  • 園林造景中的《 噴水池》

    從工程造價,水體的過濾、更換,設備的維修和安全角度看,噴水池不須求深。淺池的缺點是要注意管線設備的隱蔽,同時也要注意水淺時,吸熱大,易生藻類。 一般的噴頭安裝、水下照明布置,水深50~60厘米已足夠。如果采用進口設備,還可淺些。小于40厘米,水下燈就不易安裝。淺水盆或池,最淺要≥10厘米水深。 當采用立式潛水泵作動力時,可于局部加深,形成泵坑。這

  • 噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文

    噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文

  • 某帶漏窗景墻噴水池全套施工圖圖紙

    圖紙簡介: 某帶漏窗景墻的噴水池全套施工圖圖紙,圖紙含立面圖以及三個景墻水池剖面圖。 投稿網友: wenling3670299 上傳時間: 2014-09-16

  • 求助:誰做過這么大的水池?

    雪地跪求圖紙:6~ 7m深,30m*50m(大間距,分隔很少)的水池,池壁是扶壁式或者普通的都可以那位前輩做過的麻煩傳個圖紙啊,小弟將先謝過了?。。。?!weirongkui@163.com:( :( :( :( :( :(

  • 消防水池做小了怎么補救

    在施工中,由于場地限制,消防水池容積做小了,驗收不過,現在需要補足小了的26立方水,有什么方便快捷的補救措施,并符合相關規范

  • 做水池防水不可錯過的好法子

    做水池防水不可錯過的好法子

    水池防水是事關重要的,它是修建水池的一個重要部分。若是水池不能很好的防水,甚至開裂、漏水,對水質的影響是十分大的。今天,寶斯隆防水小編就來教大家水池防水的做法。 一、水池分類

  • 某小區景觀噴水池設計(含水法)及施工圖紙

    圖紙簡介: 某小區景觀噴水池(含水法)設計及施工圖紙,圖紙含平面圖、立面圖、剖面圖及詳細做法。 投稿網友: cpw1992 上傳時間: 2014-05-27

  • 【電氣學院】為什么“有水下燈、噴泉的噴水池一定不要下水”?

    來源:炳華話電氣 版權歸原作者所有 “有水下燈、噴泉的噴水池一定不要下水”,這句提醒語引起大家濃厚興趣,紛紛詢問其中的原因。下面做詳細說明和解釋。 1、兩類噴水池設計要求不同 根據國家標準GB∕T 16895.19-2017 《低壓電氣裝置第7-702部分:特殊裝置或場所的要求游泳池和噴泉》規定,噴水池分為人可以進入和人不可以進入的噴水池,前者對電擊防護要求很高,需按照游泳池的標準進行設計和建設,按此標準建設代價比較大,但比較安全?!扼w育建筑電氣設計規范》JGJ 354-2014規定如下:

  • 剛做的別墅水池效果圖---大家來指點下!

    剛做的別墅水池效果圖---大家來指點下!

    一個別墅的水池效果,謝謝大家忠誠的意見,虛心向大家學習,請直言不諱,呵呵順便祝賀“飛兒”榮升斑竹之位,呵呵,恭喜恭喜·

  • 做消防水池,還是做泵房間

    假如有個多層建筑物(假設只有消火栓系統),室內外消防用水量之和超過25L/s,且市政只能提供一路進水(市政壓力足夠)。根據規范是要求做消防水池的。在當地自來水公司允許消防水泵直接從市政管網上抽水。那在這種情況下,是根據規范做消防水池呢?還是從市政上直接用泵抽水(我們總工要求我從市政上直接抽,我的理由是只有1路供水,供水安全性差,所以從市政上抽沒什么用)?我是只做室外消防水池的,水池做個消防車取水口,不做泵房間(總工說我做了消防水池就需要加泵房間,要么直接從市政抽)。我的理由是:因為1路供水,安全性差,故做消防水池存儲水量;而不做泵房間的理由是,這個建筑物是多層,以靠他救(消防車趕到后)為主,只要屋頂消防水箱能滿足10min初期用水就行。想看看各位水友有什么其他意見。

  • 消防水池可以做馬路下么?

    各位大哥,我手上現在有一高層商住樓,要做一400m3消防水池,但室內無地方可做,室外也無可用綠地建造。建筑建議做馬路下(該建筑靠近馬路,室內的泵房正好也在馬路那邊)可我認為馬路下 通氣管和人孔怎么處理?上面要過車的啊,那不是把別人路擋了?急,先謝謝了~~~順便問一下各位大俠有新消防水池的圖集么?圖集號是什么?。?/p>

  • 地上消防水池,是否做保溫

    河南信陽地區,冬季最低溫度零下10度,平均溫度0度以下的天氣在30天左右,需要做一地上消防水池,是否搞高溫?保溫做法?讓結構專業直接做保溫還是?關鍵是有檢修孔和通氣孔,做保溫是否有用呢?