鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,奉獻給大家!
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
PKPM2005STS鋼結構介紹,建研院講課內容!!
請教一個混凝土和鋼結構如何連接的問題(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一層鋼結構)那位老師賜教sdgjg999@163.com
關于鋼結構連接設計的一些問題一、鋼結構焊接連接(焊縫)的設計問題 1、各級焊縫強度的設計值應按焊接接頭系數確定: 鋼結構焊縫強度的設計值應和鍋爐壓力容器等其它焊接結構一樣引入焊接接頭系數φ φ=焊縫強度設計值/母材強度設計值 現把GB150-1998《鋼制壓力容器》關于焊接接頭系數的規定摘錄如下: 焊接接頭系數φ應根據受壓元件的焊接接頭型式及無損檢測的長度比例確定。 雙面焊對接接頭和相當于雙面焊的全焊透對接接頭: 100%無損檢測 φ=1.00 局部無損檢測 φ=0.85 單面焊對接接頭(沿焊縫根部全長有緊貼基本金屬的墊板: 100%無損檢測 φ=0.9 局部無損檢測 φ=0.8 由以上規定可見,100%無損檢測(探傷)的雙面焊的對接接頭焊縫其焊接接頭系數φ才等于1,也就是說只有在這種情況下才可能是焊縫強度等于母材強度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二級焊縫強度的設計值不考慮探傷比例一律列為與母材等強度,我們認為是不妥的。此外,該表所列的三
美國鋼結構手冊MBSM2002Metal Building Systems Manual 20021
一鋼結構廠房,屋頂為彩鋼板覆蓋,在廠房頂上安裝照明燈具,想請教一下各位,這樣的廠房如果要安裝燈具的話,那燈具采用鏈吊式的可以嗎?還有就是供電給燈具的線路可以采用四線街碼嗎??
我們公司現在有一個工程,是鋼結構的,最高的有39米,我是管現場的,想請教一下各位前輩指點一下,那個高層鋼結構用什么方法吊裝既安全又快捷?謝謝!
工程中遇到一個情況,在標準層的樓面下需要設置吊柱,用來懸掛下部夾層的樓面;請問鋼結構的吊柱和上部的鋼結構梁的節點連接有什么講究的地方,如何避免仰焊;施工中對施工順序有什么講究;最好能給出圖來 哪個高手解答一下
我是土木專業大四的,馬上面臨考研了,可是對于要選擇的研究方向很是迷茫,究竟是選混凝土呢還是鋼結構呢?就現在來說我對鋼結構比較感興趣,但只是相比較而言,如果讀研選擇鋼結構方向的話那么是不是就會接觸混凝土方面的比較少呢?那么會對以后的工作有影響嗎?比如進設計院的話是不是做混凝土結構的設計會做不來???對考注冊結構師也會有影響嗎?請大家幫我一下?,說的具體一點,謝謝大家了。。還有就是大家有對 中冶建筑研究總院 有了解的嗎?這個院怎么樣?去哪里上研究生好嗎?跟普通的高校比較呢?比如天大或者北京工業,北京交通的結構方向?再次謝謝大家了。。。
鋼結構住宅05J910-2.rar
剛剛用了mts試用版,不知怎的,老提示本軟件不支持這種節點類型,讓我很是苦惱,不知道有沒有其它的節點設計軟件比較好,3d3s有沒有此功能,謝謝了
本人是研究生二年級學生,目前正在做輸電塔節點的研究。找了許久也沒找到國外的輸電塔規范。希望有以下資料的人能分享一下,感激不勝!愿意的話請發到我郵箱:up2wee@163.com。謝謝0.空心管結構CIDECT設計指南1、美國ASCE《輸電鐵塔設計導則》; 2、美國ASCE《輸電線路鋼桿結構設計》(即《DESIGN OF STEEI TRANSMISSION POLE STRUCTURES》); 3、日本《送電用桿塔設計標準》(JEC)。 4.日本鐵塔協會《送電用鋼管鐵塔制作基準》5.東京電力株式會社< >. [ 本帖最后由 up2wee 于 2008-7-7 10:57 編輯 ]
這是我做的一個二層鋼結構,服裝行業,節點沒炸開,便于大家學習