國產斷路器外形、結構都大致相同,不知道附件能否通用?如:人民RMM1、杭申HSM1斷路器的輔助觸點能否裝在常熟CM1上使用。
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
廈門的斷路器和開關柜產品就是牛! 先說斷路器,ABB和華電兩家的產品,ABB的VD4名氣大來頭大,但是脫胎于ABB的廈門華電開關就青出于藍,其VEP做的比VD4好,信不信由你.特別是那個40.5KV的,ABB的人應該清楚,估計快拿出殺手锏反擊了. 開關柜的話,沒有的說,ABB DMX中壓的,最專最大的,人家的牌子好的很.12KV的ZS1,40.5KV的ZS3.2,都是中國人在做,在做,只不過他們是抄德國的圖紙,國產的廠家抄人家的就是沒有人家好!倒是蠻多空柜的,搞得ABB底層員工累的半死.華電的開關柜了解不多,歡迎拍磚.他的霸主地位正在接受挑戰!國產的少口水戰,拿出能耐! 例外ABB的那個充SF6的GIS的ZX2可能會有大動作,那東西利潤高,難做,門檻夠高,一般的不行,華電不知道能不能再贏它一把.ABB華電西門子三人行.國產的看能不能喝點湯,買柜子貼個牌子. 讓國人支持國產,國產也要爭氣啊! 徐福源的廈門華電開關如果上市,我會長期投資.廈門華電加油! 申明:目前我沒有為任何一家公司服務,沒有任何利益
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
大家大家討論國產斷路器性價比的比較分類呀????我們公司經常遇到開關柜生產廠家要更換開關電器元件,對于我這新手搞電氣設計還欠缺國產斷路器檔次分類級別???請大家幫??例如上等產品有哪些廠家產品? 中上等產品有哪些廠家產品? 中等產品有哪些廠家產品? 下等產品有哪些廠家產品?
為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P啊?
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
咨詢大家,誰知道國內那些廠家生產和VD4-40.5接口尺寸完全相同的國產真空斷路器?包括外型尺寸、提門方式、行程、柜內定位連鎖等參數完全一致。 主要是現在工程實際中,用戶進線要求可靠(選進口),出線要求性價比(選國產),造成配柜困難,希望有廠家生產和VD4-40.5接口尺寸完全相同的國產真空斷路器,供選擇?。?!
國產的框架斷路器哪個廠家生產的質量比較好一些,請大家對上海人民、常熟、德力西、正泰、天正等品牌做一個質量及價格上的比較。謝謝。
請問哪位前輩知道,剩余電流保護類型是A型的塑殼漏電斷路器(能分斷交流和直流脈沖分量),國產的除了常熟有還有哪家企業有???萬分感謝了。常規的是AC型的,只對交流漏電起保護作用,對直流脈動漏電不能動作,起不到保護作用;而A型除了對交流漏電起保護外還對直流脈動漏電起保護作用。比如常熟開關的CM3L塑殼漏電斷路器就有剩余電流保護類型是A型的。
漏電保護器,漏電開關,漏電斷路器,剩余電流動作斷路器都有什么區別??!各位大神能詳細地介紹下嗎?我是電氣新人,現在接觸到,很困惑,能不能不從網上粘?
給供電箱配電,如果供電箱的進線電纜載流量為96A,我在選擇的進線斷路器的整定值為80A,但是上級MCC配電的出線斷路器的整定值為100A,大于96A了(不是我院做的),雖然我的進線斷路器整定值小于96A,可是上級120A的整定值大于96A了,不曉得這樣的做法會出問題嗎?因為我想如挂的配電箱出現短路或者過載了,我的斷路器會跳,對進線電纜應該不會有影響吧?還是會出現其它的問題,請大神指導?
求教:上海人民的斷路器的整定電流為1倍以上的額定電流,而ABB斷路器的整定電流為0.7~0.9倍的額定電流。請問替換時額定電流怎么選擇?
18.5Kw液壓站電機,星角啟動,斷路器C65N-D40A,主接觸器為L(zhǎng)C1-D32,星啟動接觸器LC1-D25,角接觸器為L(zhǎng)C1-D32。此配置有問題嗎?望高手指點 啟動時為溢流狀態