新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接
看過很多項目,萬X的也去看過,但是很多廚房、衛生間的都是后期鉆孔,極少有跟著土建施工預埋的,即使預埋了,做加強筋的,可以說是沒有。那么,這一條重不重要,對結構會不會有影響?在現場對這個的現象可以用“熟視無睹”來形容。
請教大家?guī)讉€(gè)問題(在此先謝過了)寬帶1、端口分配問題 一間大型辦公室,不明確有多少辦公人員,應如何預留端口?如果用交換機擴展備用,可能要級聯三級(核心交換機--邊緣交換機--桌面交換機),可行嗎?2、五類線能上1000M嗎? 五類線是否可以上1000M?五類線、六類線、七類線所聯交換機有區別嗎?電話1、能否介紹下一個企業內部的電話合理布線
這是一個擴建工程,目前是土建部分。前兩天出差照了些圖片,先傳上來些預埋件的圖片。希望對新手們有所幫助。
這兩天下工地比較勤,主要是去現場看鋼筋,但是涉及一些管道的預埋好像都沒怎么發表意見,想咨詢哈關于這方面有什么要注意的么?
遇到管線錯位這種情況,大家怎么處理的?
混凝土規范9,7.4 受拉直錨筋的錨固長度不應小于8.3.1條規定的受拉鋼筋錨固長度但是看施嵐青的應試指南關于預埋件的錨固長度的計算,錨筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2規定配筋計算時錨筋的抗拉強度設計值不應大于300MPa,請問 計算預埋件錨筋的錨固長度時,錨筋的fy也要不大于300MPa嗎?
在GB50204中,表4.2.6(預埋件允許偏差)項目中,預埋鋼板中心線位置允許偏差3mm,同規范表5.5.2(鋼筋安裝位置的允許偏差)中,表內項目欄也有預埋件項,中心線位置允許偏差5mm,增加了水平高差+3mm,實際中怎樣執行,請大俠指教,謝閱!
主管埋深較深,接戶支管預埋管采用管頂平接的話導致預埋管也埋的較深,有時候預埋管沒必要埋這么深,抬高預埋管后導致跌水,跌水大于2米是否需要采用跌水井。例如:污水主管600mm覆土4m,接戶預埋管覆土為1.50m,檢查井則跌水2m左右,這個井是否設置跌水井?
來源:水電工論壇 作者:梁祖業 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除 在建筑水電預埋,很多新手通常會有這樣一個問題。為什么有的線管向上彎,而有的線管向下彎?其實這都是與線管的使用類型,以及日后線盒的安裝高度有關的。比如照明必須向下彎,插座則根據需要上彎或者下彎。
采用止水節預埋套管新工藝,主要由管件主體、止水翼環、底部雙層內插式承口、固定支座以及管帽等組成。
設計中預埋鋼板采用普通混凝土澆筑,在澆筑完成以后檢測時未出現空鼓,但是一周以后由于自收縮原因,造成了空鼓,造成這種情況的責任在于施工單位么?設計單位圖紙中未發現任何可以保證不空鼓的措施,最終責任在誰?
陜西防水套管的預埋條件 陜西防水套管到達現場后,施工人員應按照《人防給排水施工圖集07fs02》和圖紙說明進行檢查,檢查無誤后方可用于現場施工。當套管直徑較大,需要切割結構鋼筋時,施工人員應及時通知機電工長,機電工長應通知土建工長現場檢查套管位置。安裝后,經土建工長同意,方可切割鋼筋套管損壞后,通知結構施工人員加固。加固后,檢查套管的位置和固定情況。如果位置有偏差或套管松動,應重新定位或加固。 安裝保護密閉套管時,一般穿墻采用泡沫或木屑等填料管,兩端用膠帶密閉,避免進入混凝土。土建模板關閉后,一次灌入混凝土。拆模后,及時找出套管位置并做好標記。陜西防水套管管的位置和高度符合施工圖紙的要求。安裝在一根管道上的兩個水平套管在一條線上,不得上下左右傾斜。安裝焊接套管時,應在操作點下方放置木板或廢桶,以免焊渣落入地板鋼筋中,難以清洗。防水套管高層建筑內排雨水管可采用鑄鐵排水管,管材承壓可達到0.8MPa 以上。 管材長度可根據樓層高度,每層只需一根管,一個水泥灰口。選用鑄鐵防水套管排水管安裝,其安裝方法同上述室內排水管道安裝。雨水漏斗的連接
老哥們,這個水電預埋用了擠塑板干啥的
(1) 我現在有好幾個地方穿SC40的鋼管過樓板,我覺得怎么小的孔沒必要叫結構預先開的???到現場開的話,樓板因為鋼筋比較多能現場處理嗎?(2) 你們在設計的時候在墻上開洞穿橋架的時候,一般到多大才需要提條件給建筑?。咳绻菢前彘_洞穿橋架,那多大就應該提了呢?我同事他們過墻的時候幾乎都不同條件預先開洞的,這樣好嗎?
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-16 11:09 編輯 最近施工了一面墻,墻體拆模后發現預埋件凹陷嚴重,一面墻有80%的埋件全部凹陷于墻面內2~3公分,求助各位大師關于國家標準中有沒有對預埋件凹陷的規定??? 其次我看GB50204中只有對預埋件的中心線位置(即平面內偏差)有規定,沒有說預埋件凹凸的規定,不知道有沒有哪本國標有對預埋件凹凸的規定?
請教一下,圖片的中樓層的預埋線管是不是SC管。個人看是普通的碳素鋼管,表現也沒有鍍鋅層,鍍鋅應該是銀色的。不是太懂電氣,特請教大家。用膠帶纏繞線管與套管的接口位置做法對嗎,應該如何做。
如圖所示,我在地下室頂板混凝土中要埋很多預埋鋼板,上千個把,怎么施工能保證他們的平整度呢?預埋鋼板上面還要焊接鋼管的柱腳
小區弱電室外管網需要預埋多少根管啊,多大的,完全沒有頭緒啊,還有消防弱電的預埋,哪位大哥能詳細點講解下嗎?》比如有線電視多少、綜合布線多少、消防弱電多少等等!
預埋煙管
預埋煙管專題,為您提供預埋煙管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預埋煙管 相關的專業交流討論,更多預埋煙管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題