新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接
請教大家?guī)讉€(gè)問題(在此先謝過了)寬帶1、端口分配問題 一間大型辦公室,不明確有多少辦公人員,應如何預留端口?如果用交換機擴展備用,可能要級聯三級(核心交換機--邊緣交換機--桌面交換機),可行嗎?2、五類線能上1000M嗎? 五類線是否可以上1000M?五類線、六類線、七類線所聯交換機有區別嗎?電話1、能否介紹下一個企業內部的電話合理布線
看過很多項目,萬X的也去看過,但是很多廚房、衛生間的都是后期鉆孔,極少有跟著土建施工預埋的,即使預埋了,做加強筋的,可以說是沒有。那么,這一條重不重要,對結構會不會有影響?在現場對這個的現象可以用“熟視無睹”來形容。
這是一個擴建工程,目前是土建部分。前兩天出差照了些圖片,先傳上來些預埋件的圖片。希望對新手們有所幫助。
施工單位在施工時將柱腳螺栓位置預埋錯誤,如何處理最為經濟、合理?
現在施工一個地磅(如圖)。預埋件間距3米,共6塊,設計要求地磅預埋鐵件整體標高誤差必須控制在3mm之內。請問各位大蝦,有什么辦法可以達到呀?謝謝了
現在,電氣工程的發展很快,在預敷設過程中,依據規范,沿最近距離,盡量減少彎悄原則敷設,造成定位伸縮兩大,在二次裝修及其他工種施工中,容易造成損壞,這類問題很多,給電氣施工本身質量造成很大的影響。 大家在施工中有哪些比較成功的經驗,請獻出來大家共享。
管子是預埋在墻里還是明敷?針對茶樓、餐館應該是預埋吧!象這樣的2-3層小樓進水都要設水表吧?對于預埋在墻里管,每個支管設閥門嗎?
電纜由室外進入室內(地下室或電纜溝內),1、穿墻套管最小管徑允許多大?(強弱電都有)。2、套管間距是多少?請告知出處或者規范,謝謝!
本單位建一個消防水池,有很多柔性防水套管需要在水池壁預埋想問問,套管是應該和混凝土現澆墻齊平還是把套管上的法蘭露在外面?謝謝!
需要較長距離預埋鋼管的時候,鋼管之間怎么對接(單根鋼管的長度一般都不是很長,兩根鋼管之間是焊接還是加個其他的什么東西) 另外,一般電纜和鋼管的比例是多少,就是說多大電纜要穿多大的管子?(我看到有說是1-4方配15,這個意思是不是說1-4平方的單芯電纜配DN15的管子)問題補充:這里的對接說的不是彎角對接,是直線鋼管怎么對接?比如說我要預埋100米的鋼管(100米在一條直線上),假設用DN50的鋼管,每根鋼管長度為4米,需要埋25根,這25根鋼管之間怎么連接?是焊接?還是需要加個連接件?什么樣的連接件希望能詳細說明。
廠房尾水肘管圖(標注弧長)
L94G801混凝土結構預埋件,我看到這里沒有,發上來共享。
關于電線導管配合土建預埋布管的問題,書上有兩種說法1:鋼管不能用鋼筋點焊固定對于這個說法,我覺得是分情況看的,比如普通的薄璧鋼管,比如KBG,JDG,肯定是用鐵絲綁扎固定的,而對于厚壁的焊接鋼管可以用鋼筋點焊固定。個人看法,歡迎各位指正。2:除焊接鋼管外的其他電導管如塑料管,KBG管,JDG管與盒子連接時應使用杯梳。我覺得這里說的“杯梳”就是進盒子的“鎖母”吧??(后附圖片一張)因?yàn)槲覀冊谑┕ぶ芯徒墟i母的,不知這種叫法是否科學?謝謝各位哈哈
關于預埋件錨筋層數的概念,到底層數是指垂直剪力方向為一?,還是順剪力方向為一??比?個錨筋,分2列布置,到底算2層還是3層?這個問題指南和答題指導不一樣,怎么回事?
民用住宅工程設計上插座、消防報警、應急照明和動力(如電梯、水泵等)為穿鍍鋅鋼管,能不能改為阻燃PVC管?一是考慮造價,二是考慮施工難度。請問什么情況下必須使用鍍鋅鋼管預埋?請?zhí)峁┫鄳?yīng)的規范。謝謝!
請問先設計園區 室外路線合理不?因為具體是什么管線要等 廠房內 線纜定出來之后才能確定呀要是室外先 預埋管的話,以后的線纜再施工的時候 怎么穿進 預埋管?不知我表達清楚沒,謝謝大家
如圖所示,我在地下室頂板混凝土中要埋很多預埋鋼板,上千個把,怎么施工能保證他們的平整度呢?預埋鋼板上面還要焊接鋼管的柱腳
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-16 11:09 編輯 最近施工了一面墻,墻體拆模后發現預埋件凹陷嚴重,一面墻有80%的埋件全部凹陷于墻面內2~3公分,求助各位大師關于國家標準中有沒有對預埋件凹陷的規定??? 其次我看GB50204中只有對預埋件的中心線位置(即平面內偏差)有規定,沒有說預埋件凹凸的規定,不知道有沒有哪本國標有對預埋件凹凸的規定?
請教一下,圖片的中樓層的預埋線管是不是SC管。個人看是普通的碳素鋼管,表現也沒有鍍鋅層,鍍鋅應該是銀色的。不是太懂電氣,特請教大家。用膠帶纏繞線管與套管的接口位置做法對嗎,應該如何做。
預埋管圖
預埋管圖專題,為您提供預埋管圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預埋管圖 相關的專業交流討論,更多預埋管圖相關內容請?jiān)L問