  • 10T組合式不銹鋼保溫水箱

    圖紙簡介: 2m×3m×2m組合式不銹鋼保溫水箱,凈容積10T,采用不銹鋼結構,含外部保溫,已制作并投入運行 投稿網友: hejlcl 上傳時間: 2013-08-13

  • 關于組合式風柜控制問題

    現有1條涂裝線,有2臺噴柜,噴柜送風為全送全排,要求恒溫恒濕,計劃采用組合式風柜,制冷采用冰水機組,制熱采用電加熱,如果采用該種方式,有沒有現成的控制器,不需要用PLC編寫程序,如果有,一般用哪個廠家比較好,還有就是組合式風柜哪個廠家性價比比較高

  • 騰嘉玻璃鋼組合式水箱_西安辦事處

    騰嘉玻璃鋼組合式水箱_西安辦事處

    隨著我國城市化建設步伐的加快,各類型的大小建筑也開始越來越多,為了保證各建筑中民眾的正常用水,常常需要設置給水方式,常見的給水方式有設置水箱給水,下面騰嘉水箱專業技術人員為您詳解這種給水方式的特點與適用范圍: 玻璃鋼組合式水箱基本給水方式 ; 這種方式較為簡單經濟,它是由室外管網直接接入到室內給水系統,用來滿足室內生活用水與消防用水所需。它一般適用于對外網水壓、水量變化要求不嚴格的單層或多層建筑物。 如果建筑物需要穩定水壓或者連續供水時,可以在基本給水的基礎上,在建筑物頂層設置給水水箱。室外管網一天內的水壓比較高的時候,就可以將水存在水箱內,如果水壓低于供水水壓,就可以由水箱來供水。采用這種供水方式時,應該在入口處

  • smc組合式玻璃鋼水箱哪家好?首選山東騰嘉

    smc組合式玻璃鋼水箱哪家好?首選山東騰嘉

    我公司生產的 smc 組合式玻璃鋼水箱是國家建筑材料工業局和建設部推薦的產品,完全符合國家建筑工業局標準 JC658 . 1 — 2006 的技術性能要求。該水箱經國家有關部門檢測,水箱符合 GB/T17219-98 《生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價規范》要求,水質符合國家《生活飲用水標準》(

  • 給水設施—SMC組合式玻璃鋼水箱

    龍康SMC組合式玻璃鋼水箱是目前國際上采用的新型水箱,由整體優質的SMC水箱板拼裝而成。其特點是采用食品級樹脂,因此水質好,清潔無污染;具有強度高,重量輕,耐腐蝕,外型美觀,使用壽命長,保養管理方便等特點。龍康SMC組合式玻璃鋼水箱是國家建筑材料工業局和建設部推薦的產品,完全符合國家建筑工業局標準JC658.1-1997的技術性能要求。該水箱經國家有關部門檢測,水箱符合GB/T17219-98《生活飲用水輸配設備及防護材料的安全性評價規范》要求,水質符合國家《生活飲用水標準》〈GB5749-85〉。廣泛適用于工礦,企事業單位、住宅、賓館、飯店等建筑,作為生活飲用水、中水處理、消防用水及其他用水儲水設施。SMC組合式玻璃鋼水箱是由SMC模壓板塊、密封材料、金屬結構件及配管系統現場組裝而成。給設計和施工帶來極大方便。一般水箱按標準設計,特殊水箱需要專門設計??筛鶕?jù)用戶需要組裝0.125 ~1500立方米的水箱。若原有水箱需要更換,不需要改造房屋,適應性很強。專門研制的定型產品密封帶,該密封帶無毒、耐水、彈性大、永久變型小,緊固密封。水箱整體強度高,無滲漏,無變行,保養,檢修方便。

  • 組合式雨水收集模塊水池

    組合式雨水收集模塊水池用于收集雨水的儲存裝置,采用成品裝配式PP雨水收集模塊,可以采用不同數量的組合,而成不同的容積。該材質儲水池便于安裝施工,且容易保證儲水池內水質。此類 PP雨水收集模塊可回收使用。整體安裝效果主要材質及功能,以聚丙烯塑料模塊相組合,形成一個地下水池,在水池周圍根據工程的需要可以包裹防滲不透水和可以入滲透水的兩種土工布,作成貯水型和滲透型的兩種不同類型。塑料模塊組合的水池安裝方便,承載力大。同時內壁粗糙度為0.01,比混凝土內壁光滑,內部結構不易附著雜質,更有利與保證水質穩定。水池上方可做為綠地,種植花草和樹木等,起到美化環境的作用。雨博士雨水利用蓄存塑料PP雨水收集模塊,雨水收集,雨水凈化,模塊雨水系統充分發揮系統施工快捷的優勢,優質高效完成雨水利用工程。模塊雨水收集的優勢: 1 擁有最少量的開挖及回填工作量; 2 最小的構筑物運輸量,無需重型吊裝及運輸設備; 3 最少的現場施工設備;4 最快的施工時間,當日開挖實現當日回填;5 最高效率的體積水容積比,卻擁有足夠的支撐強度;6 最大的

  • 組合式冷庫的8大簡單維修常識

    我們在使用冷庫的過程中難免會出現一些小的故障,如果自己會一點簡單的故障排除,就可以在最短的時間內排除故障,就會減少損失。下面就給大家介紹一些組合冷庫維修知識! 1、冷庫設備初期運轉機組:要經常觀察壓縮機的油面及回油情況及油的清潔度,發現油臟或油面下降要及時解決,以免造成潤滑不良。 2、組合冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請組合冷庫工程人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查組合冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查組合冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新組合冷庫門安裝。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3、經常觀察冷庫設備的心臟壓縮機運行狀態,檢查其排氣溫度,在換季運行時,要特別注意系統的運行狀態,及時調整系統供液量和冷凝溫。 4、組合冷庫門啟動頻繁或長時間不啟動或長時間開機不停止或庫溫不到就停機。A、檢查冷凝器上是

  • 組合式冷庫的建造要求有哪些?

    冷庫能夠貨品更好的保鮮儲存,是很多企業或個人都選擇建設冷庫,尤其是組合式冷庫是受歡迎。組合式冷庫建造也要遵循一定的要求。 組合式冷庫是一種常見的冷庫,組合式冷庫一般都是在屋內的,但是不排除在屋外,要安設一個擋日光,雨的房蓋。冷庫在較熱的地方,不但冷卻效率會下降,有時還會損傷庫板。還要留出對機組進行檢修的空間。拼板時注意在庫板的凸邊上完整的粘貼海綿膠帶,安裝冷庫板時,不要碰撞。 冷庫安裝中銅管排放,所有銅管需分別穿保溫管與同方向電線一起包扎好,保溫管和保溫管接頭處好用電工膠布粘好。散熱器安裝,散熱器安裝位置離主機越近越好,好在主機偏上位,散熱器安裝位具備佳散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口。 制冷系統連接:因主機冷凝器、蒸發器在廠里都經過打壓密封,因此開封時,都應有壓力,可查是否有漏,出

  • 有誰用過申菱的組合式空調

    電廠配置了2臺30kW的組合式空調(就是一臺風機),考慮到配電變壓器容量有2500kVA,因此考慮直接啟動。斷路器選用NS80HMA 80A,接觸器LC1-D80 80A,熱元件LR2-D3359C 熱脫扣電流48~65A?,F(xiàn)場調試發現電機運行3分鐘后,熱元件跳閘。實測電流有86.5A,而電機銘牌電流只有56.5A,高出約40%。懷疑電機功率標注有誤,廠家卻說功率無誤主要是因為沒有采用星-三角啟動的緣故。但是我認為只有配電系統容量足夠大,星-三角啟動方式不是必須的,完全可以直接啟動。如果功率也無誤,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。請教各位高人有沒有碰到過類似問題,如果解決的?

  • 組合式空調器的接管問題

    當表冷段與加熱段分開的時候,看到圖集上的接管方式是;表冷段是下進上出,而加熱段是上進下出.是什么原因? 記的老師說過在接管上面有個"下進上出"的原則. 請指教!

  • 組合式空調箱如何判斷好壞?

    單就設備(不考慮售后維修等因素)而言,各個廠家粗看大同小異。如果是舒適性場合的末端設備,檔次不高的完全可以用不知名的廠牌。單用在工業方面的,如電子產品制造,醫療,食品等行業的組合式空調箱,若質量出現問題將影響產品的制造,對經濟產生一定的損失。這時候就能體現空調箱產品的細節和品質,比如過濾的氣密、箱體耐壓程度(和漏風率成一定的關系),氣流分配是否合理(影響電機實際運轉的功耗),簡單的評判主要是箱體材質和零配件的品牌。另外,由于末端設備只是空調系統當中的一個設備,使用不當也會造成一些設備損壞。拿上面一位仁兄對開利設備提出的幾點問題(本人絕對不是開力公司的),不排除設備維修保養不當?shù)囊蛩?。如一停機會流水,大半原因是濾網太骯臟(沒有及時更換),造成箱體負壓遠超過設計存水彎高度,冷凝水從水盤外溢至箱體內,運轉時由于箱內是負壓被吸住,一旦停機則“洪水大發”。當然,開力壓差計安裝不當也難逃干系。以上僅為舉例,作為設備制造商,碰到現場問題及時想對策有效處理,那就是最好的空調箱廠家。

  • 請教組合式空調器怎么選型

    我知道首先計算風量,根據風量確定型號我查的約克樣本,組合式空調器的風量一萬的時候四排管冷量在60KW左右,可是為什么我的冷量只有30Kw呢?請問具體要怎么選型。比如我計算出的冷量30Kw,風量10000

  • 請教關于組合式空調箱問題

    有誰有關于末端組合式空調的選擇要點以及步驟之類的經驗嗎?比如表冷段的計算,采用幾排管,加熱量,加濕量的計算?有沒有這方面的經驗書呀?望高手上傳下,謝謝了

  • 關于組合式空調箱加濕問題

    請教問題,國外項目,計算得到的冬季加濕量2-7kg/h,是否需要加濕?如果需要,設置蒸汽加濕呢?還是電加濕?甲方本身有提供蒸汽。

  • 組合式塔吊基礎施工問題

    現有一個地下兩層的項目,基坑支護采用水泥攪拌樁止水帷幕、鉆孔灌注樁+兩道內支撐梁的支護體系,擬采用組合式塔吊基礎,格構式鋼柱在地下一層樓板和地下室頂板的位置是與樓板一起澆注混凝土,還是預留施工洞口?塔吊的安裝高度是算上格構柱的高度的,如果格構柱與樓板一起澆注混凝土,那么,格構柱在樓板以下的高度是否不計入塔吊的獨立高度?跪求高人賜教

  • 組合式不銹鋼水箱焊接處腐蝕漏水的處理方法

    組合式不銹鋼水箱焊接處腐蝕漏水的處理方法

    摘要:在我國應用最普及的落水式太陽能貯熱水箱一般采用304奧氏體不銹鋼薄板焊成。用不銹鋼制造水箱具有重量輕、易搬運、制造工藝簡單等優點,因而非承壓式太陽能貯熱水箱大多采用不銹鋼制作。304鋼強韌性優良,焊接性好,耐酸、抗氧化腐蝕能力強,價格也比較低廉,但在含Cl-的水中,卻面臨著嚴峻的腐蝕問題。O 前言 某不銹鋼制品有限公司的不銹鋼水箱材質為Cr不銹鋼,因材質中不含鎳導致水箱焊接部位在使用過程中出現腐蝕滲漏問題,影響了設備的使用壽命。經查詢及調查后,在2012年10月企業選擇了美嘉華高分子1321復合材料進行不銹鋼水箱內部防腐保護。整個修復操作簡便,避免了傳統補焊對設備造成更嚴重的損毀,避免了傳統耐腐材料在設備的溫度變化中出現裂紋和剝離現象,從而有效治理腐蝕滲漏問題。避免了企業更換新設備的巨大費用,延長了設備的使用壽命,有效避免因設備的長期停機、停產而帶來的效益損失。

  • 組合式空調表冷段新風制冷量

    大 家 好!本 人 剛 接 觸 這 個。基 礎 知 識 很 缺 乏,提 的 問 題 希 望 各 位 別 見 笑,幫 幫 忙。。。謝 謝 大 家 了。有 個 問 題 想 請 教 下 大 家,希 望 各 位 前 輩 幫 忙 解 除 下 迷 惑 。。。就 是 一 個 潔 凈 廠 房 。。 選 用 的 是 模 塊 式 組 合 空 調 。 全 新 風 型 。 。 現 在 對 新 風 的 制 冷 量 ( 夏 天 ) 計 算 很 迷 惑 ~~ 條 件 : 送 風 溫 度 1 8 . 5 度 , 濕 度 5 0 % ,露 點 溫 度 7 . 8度 , 含 濕 量 6 . 6 g/ k g 。 。 。 室 外 點干 球 3 5度 , 濕 球 3 0 度 , 相 對 濕 度 7 0 % , 含 濕 量 2 5 . 2 g / k g 。 。。 那 請 問 組 合 式 空 調 是 怎 么 工 作 呢 ? 是 新 風 直 接 通 過 表 冷 至 送 風 點 的 參 數 ( 此 時 , 顯 冷 是 不 是 就 為 溫 度 3 5 度 降 到