最近在做一個項目,碰到全部采用圓形柱的結構方案我就對圓形柱設計的一些感想寫出來和大家一起交流,也算是拋磚引玉吧希望更多的人能夠參加進來,發表自己的意見1、圓柱一般用在公共建筑和古建筑較多,多半是為了建筑的效果而設,一般的工業建筑和住宅都很少采用圓柱。2.圓柱的施工較方柱麻煩,一是模板工程,有鋼模和PVC包裝兩種,后者好像較貴一點;二是當圓柱采用螺旋箍筋時綁扎較為麻煩。3.圓柱設計時,通常梁居中,梁寬度不能太大,對好比柱截面小150~200,這樣端支座鋼筋的錨固才能滿足要求,中間支座的鋼筋能夠完全的位于柱中4.圓柱設計時,在高設防烈度區及抗震等級較高(一、二、三)時建議采用螺旋箍筋,在低設防烈度區及抗震等級較低(四級)時建議采用焊接環形箍。5.圓柱的縱筋不宜少于8根,沿柱應均勻布置。這條為規范的要求哈,這里只是引用。6.圓柱縮小斷面時,一次直徑至少縮小100,因為變?,如一次只縮50,每邊就只有25mm了,導致上柱插筋很難滿足要求;另外對于外排的圓柱最好不要縮截面,不然會影響建筑立面。
大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~
一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!!謝了??!
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
水箱的壁厚該怎么確定???水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激?。?!
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少???
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法???兄弟姐妹們指點一下
某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!
原有高層,采用高位水箱給水?,F(xiàn)要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)
想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
例題:勘誤中已說明:箍筋保護層厚度C=25mm,改為C20mm,但弦長計算公式中的225和86這兩個數是如何得來的?
由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面沒有水箱,如果做氣壓供水設備,有沒有地方放置。該怎么處理這種情況?還有甲方沒有告訴市政水壓,一個三層的小樓,消火栓我該不該給他加壓?
我現在的工程消防水箱設置在屋面,但是屋面相對標高僅14.1米,消火栓系統為臨時高壓制。問題是:屋面消防水箱在火災初期的供水中需要提供壓力嗎?還是只是蓄水功能?如果需要供壓,14.1米的安裝高度是不是太低?如果不需供壓,何必設置在高位?
有一磚窯廠利用窯爐排出的余熱,通過余熱鍋爐將水加熱,用于廠房和職工住房的采暖洗澡等項服務。該系統已運行一年多,原系統為承壓運行,補水泵定時補水,運行中壓力高,沒有安裝安全閥,又不是定壓補水,系統存在安全隱患大。今年在供暖前,對該系統進行了改造,因是平房供暖,由承壓運行改為常壓運行,新增一個膨脹水箱,同時,膨脹水箱又是補水箱,箱內裝有浮球閥自動補水,拆除定時補水泵,在管路高點裝有手動排氣閥,住房供暖已有一段時間了,系統還算正常,有時循環泵長時間停止,膨脹水箱有溢水出來,因水溫太高,體積膨脹水箱溢水是正常的。近幾日廠房開始供暖,打開回水管道上的閥門給廠房供暖,就出現了百思不得其解的問題,膨脹水箱老是不斷地往外溢水,往廠房供暖回水管道上的閥門就不能打開過多,開多一點水箱就溢水不斷,開上十分之一,水箱不太溢水了。這種現象的發生問題出在哪里呢?一是膨脹水箱的容積不夠;二是膨脹水箱接入回水管上的連接管過細;三是連接管不在水箱底的中間位置;四是膨脹水箱沒有連接到循環泵的入口處;五是補水用的浮球閥安裝位置過高。說明廠房供暖管路為并連,住房供暖管路為串連,發張該?/p>
高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋