  • 關于氣壓供水設備替代屋面水箱

    由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面沒有水箱,如果做氣壓供水設備,有沒有地方放置。該怎么處理這種情況?還有甲方沒有告訴市政水壓,一個三層的小樓,消火栓我該不該給他加壓?

  • 求助:帶水箱自動提升設備

    施工圖里面,負1層洗手間的污水是輸送到負2層的自動提升設備,再輸出首層-1.05的排水井,因為沒接觸過這種設備,不知道怎么選型,請大家幫?。圖紙只標明了個型號:MULI-PE/3,可我沒找到相關產品

  • 水箱自潔消毒器設備管理

    一臺起批,底價定制,質量保證,價格實在,有意電聯<

  • 請教:關于消防增壓穩壓設備及高位水箱

    現有一多層停車場,高超24米,設有地面消防水池,考慮設屋面高位水箱,規范要求當高位水箱不能滿足消火栓或噴淋系統最不利點工作壓力時,可采用穩壓氣壓水罐穩壓;采用時,氣壓水罐備有30秒的消防水量,如果消防水泵與之聯鎖并確定火災時能在30秒內自動啟動,是否能干脆把屋頂高位水箱省掉?因為即使消防水泵不能及時工作,30秒后單靠穩壓水泵從高位水箱抽水也不能保證消防用水量啊,這樣的話不能滿足消防要求設置高度的高位水箱就沒意義了,干脆增壓穩壓裝置直接從地面(下)消防水箱抽水增壓,取消高位水箱,火災時氣壓罐壓力降至設定值時啟動消防主泵救火,行不?小弟想了一晚,覺得理論上可行,就是找不到有力的支持,請各位高手幫我解惑,謝了!

  • 水箱消毒應該選擇什么類型的消毒設備?

    浸沒式紫外線消毒器是紫外線殺菌器一種,可以直接浸沒于水箱中進行消毒殺菌,因此稱為浸沒式紫外線消毒器。浸沒式紫外線消毒器可以有效地作用于水箱中的液體以及殘留空氣,可以有效地防止二次污染,維持水箱的潔凈度。

  • 消防水箱及穩壓增壓設備

    因為建筑空間及結構處理的限制,單個水箱容積不能滿足要求,那么設兩個水箱時,穩壓增壓設備(泵、氣壓罐)是設一套還是兩套?懇請您的指教,先謝了!

  • 不銹鋼水箱水的加熱設備

    目前,不銹鋼水箱廠家經常選用的不銹鋼水箱水的加熱設備主要有電熱鍋爐、燃油(氣)鍋爐、水一水換熱器、汽水換熱器、太陽能集熱器等。確定加熱設備的最大供熱量的條件是:室外空氣溫度為冬季采暖室外計算溫度;也就是不計其他熱源(如燈光、人和太陽輻射等

  • 如何選擇不銹鋼水箱的加熱設備?

    如何選擇不銹鋼水箱的加熱設備? (1)加熱設備應根據使用特點、耗熱量、熱源、維護管理及衛生防菌等因素來選擇,并 符合下列要求:bxgsx0731.com

  • 不銹鋼水箱排熱設備的選用

    排熱設備的選用 在夏季,水源熱泵機組全部按制冷工況運行,將冷凝熱釋放到環路的水中,使環路水溫 不斷升高。當水溫高于 32 ℃時,排熱設備應投人運行,將環路中多余的冷凝熱向外排放。 目前,排熱方式主要有以下三種。 (1) 天然能源加換熱設備如圖 4-7 所示,當井水、河水或湖水水溫較低時,直接作為 冷卻水環路的冷卻水,通過換熱器使水環路的水溫不超

  • 屋頂水箱圖紙(含大樣圖及增壓設備)

    圖紙簡介: 屋頂水箱圖紙,主要為屋頂消防水箱設計圖。按規范要求,增設增壓穩壓設備,圖紙包括增壓穩壓設備大樣圖,水箱大樣圖及設備基礎定位圖等。 投稿網友: panzhibao 上傳時間: 2013-10-13

  • 請教小區無負壓給水設備水箱容量的選擇

    本帖最后由 sz350965715 于 2015-3-26 12:51 編輯 一個高層住宅小區,大概有1100戶,這個加壓供水如何計算選型,是否可以做無負壓供水,可以的話應該怎么計算選擇無負壓設備

  • 水泵間/水箱間的設備吊裝和運輸問題

    我們給排水的水泵間通常設立在地下室,那通常我們的泵設備是怎么運輸和吊裝的。有電梯還好,可以通過貨運電梯,將設備運到地下室和樓頂的電梯間,但是如果水泵間在-2F,電梯只通到-1F,那設備是要用人工從樓梯運么?同時,對于單體建筑,在水泵施工的時候,是采用什么來定位吊裝的?電葫蘆/行吊? 另外水箱間,我們的增壓穩壓設備怎么運輸上去的?假設有個這樣的情況(如圖): 假設我們不做樓梯,可否直接做一個扶手直接上去?(這樣能省下建筑面積,業主提出來的)

  • 急,哪種消防供水設備可以取代高位水箱?!

    各位大俠、高手:大家好,本人現做一個低層酒店工程,因建筑師不讓做高位水箱,請問有哪種消防供水設備可以取代高位水箱?本人打電話到當?shù)氐南谰终f可以,但要滿足消防要求,千辛萬苦找各方面的資料,都沒有查到哪種消防供水設備可以,請大家來幫幫忙,不勝感激!

  • 水箱式供水設備的運行方式及原理

        水箱式供水設備——箱式無負壓供水設備是一款自動變頻運行設備類型,在目前二次供水行業應用較廣方式。     水箱式供水設備的運行方式及原理:     (1)當市政管網高壓時,設備處于停機狀態,市政水源通過無負壓罐、旁通管路直接向用戶管網供水。     (2)當市政管網欠壓時,設備自動啟動,在原有水壓基礎上變頻調速增壓(恒壓)供水,由于按“差多少,補多少”原則增壓,所以在全流量范圍即滿足了用戶恒壓供水的需求,同時又實現了高效節能運行。     (3)當市政水源壓力太低(小于0.15Mpa),自來水進水小于設備供水時,靠水箱貯水容積來補償市政水源的不足。水箱提供的最大補償水量與水箱總

  • 關于屋頂消防水箱及增壓設備的一些疑問

    一 、高規中說高位消防水箱設置高度應保證最不利點消火栓的靜壓,不超過100m的建筑不小于7m,不滿足需設置增壓設施。疑問:如果設置高度滿足要求,7m的靜壓能否滿足最不利消火栓的滅火要求,10m充實水柱的栓口壓力需要約20m(噴嘴16.5m+水損3.5m)。二、在圖集98S205消防增壓穩壓設備選用與安裝里有這樣一段話 運行控制全過程: 根據計算求的消火栓系統或自動噴水滅火系統中最不利點所需的消防壓力P1,作為氣壓水罐的充氣壓力。通過計算所需安定的氣壓罐規格及α值求得P2,并設定Ps1=P2+(0.02~0.03),Ps2+Ps1+(0.05~0.06)。平時管道如有滲漏等泄壓情況,控制穩壓泵不斷補水穩壓,在Ps1、Ps2間反復運行。一旦有火情,管道系統大量缺水,造成Ps1壓力下降,降至P2時發出報警信號,立即啟動消防泵,消防泵啟動后,穩壓泵自動停止,直至消防泵停止運轉,手動恢復設備的控制。P1-最不利點消防壓力P2-消防泵啟動壓力Ps1-穩壓泵啟泵壓力Ps2-穩壓泵停泵壓力疑問1:如果不

  • 消防水箱穩壓設備的技術問題?

    頂層消防水箱穩壓設備如何選型?穩壓泵的流量和揚程如何計算?穩壓罐的容積計算?希望哪位大蝦幫我解決一下!最好提供參照哪個公式!在哪本書上能夠查到!謝謝

  • 玻璃鋼水箱品牌-山東騰嘉環保設備

    玻璃鋼水箱品牌-山東騰嘉環保設備

    水箱是工礦企業、民用住所等公共供水系統不行短少的組成部分。中國首要選用混凝土和鋼板水箱,但混凝土水箱的滲漏、結垢、鋼板水箱的銹蝕,對水箱的運用形成很大影響,因為水箱的菌藻、銹蝕污染而無法到達供水水質標準。騰嘉玻璃鋼水箱以重量輕、無銹蝕、不滲漏、水質好、運用范圍廣、運用壽命長、保溫性能好、外形漂亮、裝置便利、清潔修理簡潔、適應性強等特色,是作為公共生活用、消防用水和工業用水貯水設備的理想產品。 玻璃鋼水箱現場施工: 施工前,請按根本要求擺設好撐條,提供施工電源和查抄密封用清水要克制在玻璃鋼水箱左右用火:舉行焊接作業時,要采取掩護步調,不要使火星濺著水箱板要保衛污染物從外部流入或浸入玻璃鋼水箱內,為保養查抄方便及寂靜、在水箱四周必須留有肯定空間。為保衛管子的膨脹、緊縮、偏負載及耐震,玻璃鋼水箱的進水、出水管必須采取橡膠撓性討論,繼承的重量應該另加支持,不要用作在水箱上。

  • 高層供水是選用屋頂水箱還是無負壓供水設備好?

    要做個18層的住宅,高層供水是選用屋頂水箱還是無負壓供水設備好?急等啊~~~能具體分析下這兩者的優缺點更好謝謝來[ 本帖最后由 klistuta 于 2011-5-16 11:01 編輯 ]

  • 消防水箱穩壓設備揚程的疑問

    1、根據高規“7.4.7.2 高位消防水箱的設置高度應保證最不利點消火栓靜水壓力。當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa;當建筑高度超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.15MPa。當高位消防水箱不能滿足上述靜壓要求時,應設增壓設施?!保€(wěn)壓設備只要滿足最不利點的靜壓要求即可,而一般設于屋頂的消防水箱即使不能滿足最不利點0.07MPa靜壓的要求,相差也不會很大,那么選穩壓泵揚程的時候隨便選個5~10m就已經超過規范最不利點的靜壓要求。2、98S205十一.2中“本設備設在高位水箱間從水箱自灌吸水,且最不利點消火栓低于設備時,消火栓系統計算公式:P1=H3+H4(mH2O)”式中H3為水龍帶及消火栓本身的壓力損失,H4為水槍噴射充實水柱長度所需的壓力。即選型的時候須滿足動壓的要求。疑問:當采用區域消防(上海叫總體消防)時,消防水箱到其它樓宇之間的消防管路比較長的情況下,在消防初期由消防水箱供水時,其水頭損失在

  • 探討一下氣壓給水設備代替屋頂水箱的問題

    在一些改造工程中,由于原設計未考慮屋頂水箱的問題,而改造后需要設置,在《建規》中規定屋頂水箱需儲存10min水量,在《自噴》規范中也規定屋頂水箱設置儲水量滿足《建規》要求,而當不能設置屋頂水箱時,《自噴》用氣壓給水設備以5l/s供應10min水量,在《措施》中即明確寫出,代替屋頂水箱的氣壓罐,只有自噴時選有效調節容積為3立方米氣壓罐,其他情況均要求有效容積為10min消防用水量(其容積肯定比較大)。沒太明白,為什么只有自噴時代替屋頂水箱的氣壓罐可以以5l/s(3立方米)計算,而其他的不可以。

點擊加載更多

水箱設備

水箱設備專題,為您提供水箱設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水箱設備 相關的專業交流討論,更多水箱設備相關內容請訪問