亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 單電泵如何控制雙水箱進水?

    原來設計時候采用的是單電泵+備用控制一個生活用水和消防共用水箱,后來改為生活用水和消防用水分開,采用單電泵進水,雙電閥控制2個水箱進水,但是施工放在做到水箱的時候卻不知道怎么接線,可是以前設計都用的皮球閥沒用過電閥,只有明天去現場看,不知那位大佬對這方面有所了解?提供下幫助,在下不勝感激。

  • 求教??!雙水箱高層建筑供暖回水箱的位置?

    求教?。‰p水箱高層建筑供暖回水箱的位置?

    各位高手請看過來: 雙水箱的高層建筑供暖形式中,回水箱的位置很高,距離回水干管很遠,會產生很大的靜壓,為什么不能向下挪,靠近回水干管布置呢? 還有,什么叫回水箱的非滿管流動的溢流管? 拜托??!緊急?。?/p>

  • 求助??!高層建筑雙水箱供暖中回水箱的位置??

    求助!!高層建筑雙水箱供暖中回水箱的位置??

    向各位請教: 高層建筑的雙水箱供暖系統中,回水箱距離回水干管很高,會產生很大的靜壓,為什么不能向下移動到靠近回水干管呢? 還有,什么叫回水管的非滿管溢流管?雙水箱為什么能夠使高區壓力和外網壓力隔絕? 拜托!!緊急!!

  • 關于高位水箱的設置問題

    我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路?。≈x了??!

  • 請問如何定這個水箱的容積?

    一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?

  • 求助關于屋頂水箱的計算

    集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!

  • 水箱的壁厚該怎么確定?。? src=

    水箱的壁厚該怎么確定???

    水箱的壁厚該怎么確定???水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激?。。?/p>

  • 請教:關于屋頂水箱的計算

    一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法?。啃值芙忝脗冎更c一下

  • 請問如何估算水箱的容積?!

    請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少?。?/p>

  • 關于屋頂水箱及增壓裝置

    多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝

  • 關于高位水箱的設置條件

    我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!

  • 高位水箱和變頻給水哪個好

    原有高層,采用高位水箱給水?,F(xiàn)要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)

  • 高位水箱的問題~~~~~謝謝

    某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。

  • 關于膨脹水箱的一些問題

    想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。

  • 關于設置高位水箱的疑問

    《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,

  • 關于高位水箱的問題求教

    如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~

  • 各種材料水箱的做法和價格對比

    大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!

  • 小問題:小區樓群的水箱供水

    一個小區多幢9-18層,業主要求水箱供水,室外設一套加壓泵供給9層,12層,18層水箱,請前輩幫忙!我想只有在9層水箱加滿水后才可加12層,在12層水箱加滿水后才可加18層,這樣18層的水箱不是很大嗎?水泵供9層的水箱時能量損失也很大???

  • 校區消防高位水箱能否共用

    各位大蝦,小弟在設計中碰到此問題,請指教。以送分致謝!某校區,一圖書管為高層建筑,設有高位水箱和專用消防水池及泵房。現圖書館周邊新建教學樓等多層建筑,我考慮新建建筑消防水量及水壓君沒有圖書館高,故準備將圖書館室外消防環網引向教學樓。教學樓與圖書管共用高位水箱及消防水池加壓設施。如此做法可節省教學樓高位水箱及加壓儲水設施。請教如此做法是否可行?具體技術措施有何特殊要求?審查能否通過?

  • 水箱規格有那些?(手上就兩分,別嫌少呀)

    現在手中沒書,只好向大家請教了!水箱有那些規格,我只知道6,12,18三種,還有那些?另外,求教一下,水塔的容積是不是也有一定的規格,就像水箱一樣呢?如果是的話,也告知一下好嗎?

點擊加載更多

雙按水箱

雙按水箱專題,為您提供雙按水箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙按水箱 相關的專業交流討論,更多雙按水箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

臨時水箱

水箱設計