規范5.4.11 在設有高位加熱貯熱水箱的連續加熱的熱水供應系統中,應設置冷水補給水箱。 這一條大家是如何理解的,為什么一定要設冷水補給水箱?
本人做過一個工程~~是一個3層樓的賓館~~屋面設了一個熱水箱,用熱泵供熱。冷水當時設計的是市政供水,用調節閥調節水壓??墒俏覀冞@里有個老工程師提出屋頂也要設冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保證水壓平衡。可是我已經設調節閥了。各位你們看看有沒有設冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~謝謝
在建筑給水排水規范2003版中條文說明3.6中有2個例題 其中例題2為有集中熱水供應的住宅例 2 本例的建筑物與例1相同,但有集中熱水供應,冷水系統與熱水系統,分別計算如下:冷水系統:普通住宅Ⅱ型,冷水用水定額250×75%=187.5L/人·d;冷水部分用高日用水定額乘上了75%做為冷水用水定額問題1:75%是怎么取得 所有的有集中熱水的住宅都取它?問題2:本例題是對于全日制供水而言的,那定時制的呢?比如一周供熱水3次每次3小時,這樣的住宅冷水用水定額占總用水定額的百分之多少呢?問題3:在規范中,說熱水設計秒流量計算同冷水,那定時制熱水的用水定額和小時變化系數如何選取呢?規范中的熱水用水定額和小時變化系數我理解是針對全日制熱水而言的在此提前感謝參與解答問題的朋友
本人想自制作恒溫水箱,可本人不太懂制冷,求助師傅們:水箱需裝水8至10升循環,需保持制冷到25-30度 請問需要多大的壓縮機 ,蒸發器,冷凝器,毛細管匹配??多謝了!本人QQ:165519295
現階段冷水機行業的競爭是一天一個樣,有可能一天之中國內就要增加好幾家冷水機生產商,近年隨著我國加入WTO,生產制造業進入了一個黃金時期,同時市場競爭激烈對產品質量的要求亦有較大程度的提高。其實,在提高產品的過程中,廠家往往忽略了一個細微而重要的因素。在生產過程中,由于機械、模具及工業反應不斷產生熱量,當溫度超過物料之承受程度產品質量就不穩定,以塑料產品和電鍍生產為例.塑料產品生產中冷卻時間占全周期80%以上,冷卻時間減少之重要性由此可見,冷凍水能及時吸收熱量,使模腔溫度快速降低,加速產品定型,縮短開面。電鍍生產中,冷凍水能將電鍍溶液溫度降?并將溫度恒定在某一范圍內,使金屬分子隨著穩定電流快速附向鍍件表面,使產品平滑和密度增加。工業冷水機(溫度范圍:+20℃TO-25℃可調)廣泛應用于多種工業生產――1.化工(學)工業2.塑料制品、塑料容器、制膜(食品包裝膜、醫用包裝膜)、塑鋼型材、管材、電線、電纜護套、輪胎行業3.電鍍及機床切削液冷卻行業4.制藥行業5.電子行業6.五金工業7.食品及飲料行業8.制鞋行業9.實驗室10.醫療設備11.光學儀器等。 而化工行業主要用于
補水量我還是可以通過設計手冊計算,但是要用多大的水箱我就沒譜了。 另外一個問題:補水管的管徑怎么確定呢,還有膨脹水箱的膨脹管 溢流管 排水管 怎么確定呢。
冷凝器形成的水垢帶來的影響:在工業生產中,使用的冷水機中很容易出現冷凝器管道形成水垢的現象,如果沒有及時處理掉,這些水垢會影響換熱效果,導致機組的冷凝溫度升高,進而導致制冷量降低、機組電耗增加。 水垢形成的原因:是由于冷卻水中的鈣、鎂離子在受熱時以鹽的形式結晶析出并凝結在銅管內壁。 那么如何清洗呢?工業冷凝器采購處的小編給大家講一下清洗的方法。這里清除水垢的方法主要分為物理清洗和化學清洗:
冷水機組中的冷凝器是制冷四大件之一,使用時間一長性能就會逐漸下降,就會使冷水機制冷系統的冷凝壓力高于正常運行時的冷凝壓力。因此,為了不使冷凝器的性質下降,需要定期對冷凝器進行維護保養。小型冷水機組中使用的冷凝器分為風冷式冷凝器和水冷式冷凝器兩種。風冷式冷凝器主要用于風冷冷水機組,它是以空氣作為冷卻介質。由于空氣中常有灰塵或其他雜物,這些灰塵或雜物多少會有部分落在冷凝器翅片的外表面上,日積月累,會使冷凝器的散熱效果變差,特別是環境比較惡劣的地方,因此,我們應定期清洗。對于風冷冷水機之冷凝器的清洗方法是:單純的灰塵可以用壓縮空氣等沖吹干凈,也可以用吸塵器吸塵。如果翅片式冷凝器上的臟物較多,則可以采用汽油或無腐蝕作用的清洗劑清洗散熱管和翅片,達到改善散熱效果的目的。水冷式冷凝器則主要用于水冷冷水機組,對于這種冷凝器,主要是清除水垢的問題。它的清理周期一般是以水質而論,如果是水質較差的山水、深井水,至少每年清洗一次,如果是水質好的,比如純凈水,可以2~3年清洗一次??赡苓€有部分冷水機組用的是
在底層的公共浴室,熱水由屋頂水箱(太陽能)供水,那冷水是不是也要由屋頂的冷虽供給啊?因為我聽說過冷熱水的水壓要平衡,但我卻找不到哪里有這個規定?誰能告訴我條文出處呢?此問題更新過?。?/p>
請問: 目前在國內有幾家在做一次泵變流量系統? 比如特靈或其他家,在國內是否有成功的案例說明他們有實力、有把握把一次泵變流量系統做好?公司目前正在考慮新項目中使用一次泵變流量系統,但是不知道這塊誰做的更好。
急:請教生活熱水箱和和冷水箱內壁防腐采用什么材料好?因我們這兒買不到圖集中要求的食品用901和T-541瓷釉涂料,熱水箱用蒸汽加熱,請問,用什么材料進行防腐?
請教一下,電梯機房上面能否放水箱。給排水規范上3.7.3.1有:貯水池(箱)不宜毗鄰電氣用房和居住用房或在其下方。是否違反該條
現業主想在二層屋頂架一熱水箱18m3,箱底標高15米,供員工洗澡用,熱水從市面上購買,整車運送的,再由車上的泵抽送到水箱,由水箱供應洗澡的熱水。洗澡冷水由市政管網供應。請問大蝦們,這種設計有何弊端沒?屋頂熱水箱制作成敞口的,還是封閉的,要不要加膨脹管,在哪里加好?
噴淋系統中可以取消屋頂水箱嗎?就是說穩壓系統從地下消防水池取水,取消從天面水池下來連到報警閥前面的立管.這樣做有問題?請教能手!
大家好:本人第一次做高層,很多細節不明白!希望大家能夠指教:某24層綜合樓(是某小區高層建筑群的一部分),地下室車庫,1~3層商場,以上辦公,設有室內消火栓給水系統,室內消防水量40L/S和自噴系統,消防水量30L/S,均為臨時高壓給水系統。對于室內消火栓給水系統,我在最高建筑物屋頂設有消防水箱18m3,滿足前10分鐘用水;對于自噴,參照《自動噴水滅火系統設計規范》10.3.1及其條文說明,在屋頂同樣設有消防水箱18m3,滿足前10分鐘用水。這兩個水箱分別設在最高的兩座建筑物的屋頂。請問我這樣設計合理嗎??有沒有節省投資的辦法?!請大家賜教!
在做學校的公共淋浴室,有兩種方案1。采用單管供水,在屋頂設熱水箱和恒溫水箱(170個淋浴頭,需要設兩套恒溫水箱)2。采用雙管供水,在屋頂設冷水箱和熱水箱(冷水箱的容積可根據規范上的采用0.5-1.5小時的設計小時流量)熱水箱的容積怎么計算呢?這兩種供水方式可行嗎?
我現在有個關于熱水箱的問題請教各位,現在設計院設計是采用空調主機的余壓供水,說是什么最新的方式,我的空調主機約12米高,熱水箱在地下室負二樓,樓有16層,約60米高,按設計水箱是閉式水箱,需承壓0.9MPA以上,供水就利用這個壓力,不另設循環泵。 本人認為以上做法的話,熱水箱變成了一個壓力容器了,必須按壓力容器的要求來做,那就牽涉到勞動監察部門了,且對水箱的制作焊接也會提出更高的要求,還有要加安全泄壓閥等設備,估計造價也會要翻番,不知各位是否做過類似工程,可行嗎? 望多多指教。
地源側準備使用補水箱靠重力補水,但是不知到補水點的壓力怎么確定,聽別人說補水箱高于系統1.5m就可以了,但是我擔心補不進去水。請大家指教,謝謝?。?!
小弟請問一下大家,冷凍水系統中有了膨脹水箱,那么補水箱設置在什么地方?。吭鮽冞x型,怎么安裝???好像應該是補在回水上,放在高處就可以了是吧?它是怎么個補水法啊?是不是自動的呢?
求教:建給規范5.4.11 在設有高位加熱貯熱水箱的連續加熱的熱水供應系統中,應設置冷水補給水箱。(注:當有冷水箱可補給熱水供應系統冷水時,可不另設冷水補給水箱。)我做了一個項目,5層病房樓,設計的是1~2層市政直供,3~5層屋面冷水箱供水,熱水由屋面熱水箱供水?,F(xiàn)在甲方提出,市政壓力有30m,能滿足冷水市政直供,要求我取消屋面冷水箱。但是根據上面你的規范,屋面只設熱水箱,是否可行?