屋頂消防水箱間面積60平米,結構計算面荷載每平米10千牛。水箱底面積2.3*5.4=12.5平米。水位高度1.75米。水箱間設備總重量26噸。這個面荷載10千牛夠嗎?
屋面水箱間水箱支座下可否不設梁,如不設的話,其樓面等效荷載如何計算取值,現一4.5*4.2米水箱間,擬設一15噸水箱,水箱下設300(寬)*400(高)*2200(長)砼支座四個,支座間距800MM,那這樓面的(板)的等效荷載應如何計算,取值大概為多少煩各位同會指正
共用立管分戶計量采暖,高低區,水平干管地下室頂板敷設如果屋頂水箱間要采暖,一般怎么處理比較好用戶散熱器采暖和地板采暖對水箱間采暖有要求嗎
現在設計的時候有時候在樓梯上面的屋面,有時候就是屋面水電的都會放水箱,4T的,我知道是加水箱梁,不過它們的恒活荷載怎么計算呢。
山東的一個項目,屋頂有個消防水箱間,是否需要做采暖?有沒有其他解決方法?下面住宅做的是地板輻射采暖,如果需要采暖的話,能否就從立管上節個支路裝散熱器,采暖管在屋面的部分做保溫那樣行不行?
本帖最后由 beam1969 于 2014-4-14 11:22 編輯 水箱間地面需要防水嗎?是否要考慮一旦漏水以后的水的荷載呢?那可不小呀!請有經驗的高手指點呀!水深至少有300~400mm。
帶吊車的門式剛架,縱向方向設3個上柱支撐和1個下柱支撐,該柱列風荷載F1,吊車荷載T1.請問:柱支撐ZC2承擔的荷載是多少? 1、F1+T1(風荷載全部由上柱支撐傳到下柱支撐) 2、F1/3+T1(只承擔其上部ZC1傳來的荷載)應該是那個?最好能提供理由。
酒店水箱間加大一倍,相應部位加固,涉及到加大截面、貼鋼板和貼碳纖維布
剛剛在做一個宿舍樓的結構設計,遇到個問題——屋頂砼水箱(10t,套仿閩97G111,選SS10-3324型號)的荷載應該怎么加入屋面梁上?大家請見附件[ 本帖最后由 xwi 于 2010-4-15 15:50 編輯 ]
在水箱間里,溢流管和水箱排水管合用,附近有一根雨水管,用什么設備接進去呢,用地漏還是排水漏斗呢,排水漏斗能象地漏一樣平地埋設嗎?
有一個高層建筑,在最高層上,左半部分作為水箱間使用,穩壓設備也設在其間;右半部分精裝修作為酒吧.現在的問題是如果在酒吧間設置自動噴淋系統的話,系統的最不利點就會比水箱的消防水位還要低,如果一旦發生火災,且穩壓設備失靈,水箱里的水根本無法自流到消防管網,保證不了滅火的有效性.不知道允不允許這樣做?
我現在有一個郵局工程,下邊2層是工建,上邊的全是住宅,屋面有一個消防水箱間,有一個20立方的搪瓷個鋼板水箱,一套增壓穩壓設備。原設計沒有地漏,但是監理公司老太太必須讓我加地漏,不加不給我驗收,而且還找甲方,讓甲方來找我加。請問:屋面水箱究竟加不加地漏?
不知道為什么,我用水泵間繪制水箱命令總是形不成圓柱體的三維透視圖具體見圖圖一是命令選擇項圖二是命令結果
建筑高度小于50米的二類高層建筑,共8層,其中第8層為員工宿舍,我第一次做高層,規范上說的和條文解釋我都不太明白,請問各位大俠,可以把水箱間放在這第8層嗎?如果可以的話,又需要采取什么措施嗎?
城鎮給排水規范有一條說到,給水設備不能設置在居住空間的上層,下層。我們院老總現在不讓把水箱間直接放在屋頂了,而要舉到電梯機房上面,,,,消防分區也受影響,以前100米的樓一層接低區,現在二層就要接低區,請問大家有沒有同樣的問題?
提問內容:pkpm初學者在結構設計中,怎樣輸入屋頂水箱的荷載呢?如果要加梁的話,梁要支撐在其他梁上嗎?荷載值該如何確定?
在做一個工程,5層辦公樓,屋頂消防水箱間設在5層,設置增壓穩壓設施,水箱間是否需要2股水柱到達,如果水箱間在屋頂的?,?yīng)該不需要,吧,在5層的就不清楚了,水箱間可燃物應該不多,
本帖最后由 earsea1005 于 2014-11-5 22:52 編輯 畢業后沒專門干過鋼結構,知識欠缺,望前輩賜教設:水箱20T 2.5*4m屋面承載梁間距3m沿水箱4m方向均勻布置5根鋼梁計算思路面載: 20*10/(2.5*4)=20線荷載:20*1=20然后利用小軟件 求出3m跨鋼梁在此線荷載布置下的最大彎矩和剪力最后 用小軟件通過 鋼梁的最大彎矩 和剪力 選出合適工字鋼問題1:此種布置中間三道鋼梁的x軸方向彎矩是否為0?問題2:邊側的兩根工字鋼y軸理論計算值比中間的工字鋼要小,但x軸方向彎矩理論不為0.這種布置方式是否應該將兩側的工字鋼向內側挪500,使之x軸彎矩為0?ps:如何添加圖片?
做框架結構設計時,經常要設屋面水箱,有的達6噸重,在水箱下布兩根梁,這兩根梁上的荷載按什么算呢?? 設計新手,要求謹慎,請大家幫忙?/p>
消防水箱的活荷載一般取多少? 7.0kN/m2會不會太小,相當于每平米700Kg,不算水箱自重的話,水箱內水位是0.7m。以前沒做過,不知道實際情況是什么樣的,請各位指教,謝謝!