設計管線與現狀燃?xì)夤芫€有交叉,要對燃氣管劲阕霰Ｗo(hù),現在的想法是做個類似于蓋板溝的東西將燃氣盬o(hù)起來,有做過這方面的嗎?DN400的燃?xì)夤芫€要做多大尺寸的蓋板溝啊,如果不這么做有別的好的方法嗎,謝謝!
施工說明上說燃氣工作壓?~5kpa(表壓),強度試驗壓力0.3MPa,嚴密性壓力0.1MPa。施工完畢后打壓的時候沒打住。燃氣表最大承?0kpa,可燃氣體報警器的電磁閥最大承壓100kpa。請教一下各位,到底打壓的時候該打多少?這些壓力值里面哪些是表壓,哪些是絕對壓力?我直接糊涂了。還有打壓泵上的壓力表值是不是顯示的相對壓力?還請有經驗的仁兄傳授一下你們做打壓試驗的經驗。
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道，應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣私管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建诛和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
參加一個橋梁工可評審會,該橋梁是按公路標準設計,但以后會位于城市建設區內,專家提到燃氣管劲悴荒芡ㄟ^橋梁跨河,回來查了下規范,《公路橋涵通用設計規范》中明確提出燃氣管劲憔嚯x橋梁為50m,30m。但城市橋梁的相關規范中只是說了燃?xì)夤芫€和電力管線不能在同側。這樣就出現個矛盾。橋梁上到底能過燃氣管劲忝?
【引言】生活在城市里的居民,最討厭的事情之一就是馬路開膛破肚,今天挖污水管、明天挖自來水管,過幾天又來一個電纜維修,阻礙交通不說,還折騰得灰塵滿天飛。當然,作為一個牛氣的各專業略通的給排小編,不得不說,還有采暖管道、燃氣管?.. ...真心累覺不愛!如果這么多線都“住進”一個管道,那該多好啊。來來來,先八一八城市管線的現狀?
管線為次高壓焊接鋼管,管徑為DN300,全長1030m ,采用人工開槽、吊車下管、人工焊接(焊接為氫弧焊打底,手工電弧焊填充罩面)。管道穿越鐵路、楊莊大街路口處的焊縫100%拍片。主要工程量:次高壓管線(DN300)1030m,絕緣接頭(DN300)1個,雙放散單管閥室(DN300)1座。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 10:07 編輯 ]
道路施工中遇到燃氣管劲悴捎煤畏N方式進行保護較好,現在在施工過程中在路基高挖方段遇到一處燃氣管道橫穿路基。由于施工工期緊,燃氣咕管劲氵w移慢,想通過燃氣上方（PS:現場燃氣是裸露的?,在盡量節約成本的前提下,該采用何種方式可以通過燃氣管道上方（PS:主要是土方車輛大多是18m3的車子)。求各位只招,不勝感謝!?。。。?!
01 防雷接地
我是剛踏進這個行業的新手,現在主要是做供小區的液化石油氣,哪位高人能詳細的說一下染氣管道安裝的一些實用性技巧,實際安裝過程中應該注意的問題,還有就是安裝現場可能出現的一些問題及應對方法!
01 防雷接地 控制要點 1.1 接閃器安裝 1)接閃器支架應采用熱鍍鋅件,卡子與避雷帶吻合安裝,位置正確,間距均勻,支架需有足夠的剛度且鍍鋅層良好,根部表面平整,防水措施得當。
1、吊項內各種管線應有一個總體規劃,水、電、風管道應統一考慮,綜合布局。 吊頂內的管線安裝宜按明裝施工沿支架敷設,明配管的施工質量要求要
【精選案例7 】( 燃?xì)夤芫€焊接施工) 背景資料: 某公司中標承建中高壓燃?xì)夤芫€工程,管徑DN600, 長11km ,合同造價約4200 萬元。在管道溝槽開挖過程中,遇地質勘察未探明的廢棄地下滲水井,周邊土質松軟呈淤泥狀,經現場監理口頭同意,施工項目部組織人員、機具及時清除滲水井及軟泥,對該部位進行換填級配砂石處理,使工程增加合同外的工程量。項目部就此向發包方提出增加措施費,遭到甲方代表的拒絕。
燃氣管劲惆惭b
燃氣管劲惆惭b專題,為您提供燃氣管劲惆惭b相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃氣管劲惆惭b 相關的專業交流討論,更多燃氣管劲惆惭b相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量