燃氣燃燒器具安裝維修管理規定
家用燃氣燃燒器具安裝及驗收規程
CJT3075.1-1998 燃氣燃燒器具實驗室—技術通則
CJT3074-1998 家用燃氣燃燒器具電子控制器
CJT3075.2-1998 燃氣燃燒器具實驗室—試驗、裝置和儀器
燃燒機的故障維修故 障 可 能 原 因 解 決 方 法燃燒器不啟動 1. 無供電 閉合所有開關,檢查保險絲 2. 極限控制器TL打開 調整或更新 3. 安全控制器打開 調整或更新 4. 控制盒鎖定 重啟動(鎖定后1秒) 5. 電動機保護斷開(缺相) 重置熱繼電器 6. 泵卡住損壞 更換 7. 電連接錯誤 檢查連接 8. 控制盒損壞 更換 9. 電動機控制器損壞 更換 10. 電機損壞 更換啟動后鎖定 11. 光電管短路 更換光電管 12. 光線和模擬火焰出現 消除光源或更換控制盒 13. 缺相保護 連接后復位預吹風后(安全時間后)鎖定,火焰不出現 14. 油箱中無油或油箱中有水 提高油位或抽干水 15. 燃燒頭和空氣控制閥調節不當 調整。參見5-8頁 16. 一級電磁閥或安全電磁閥沒有打開 檢查電路更換電磁閥 17. 一級噴咀堵了,臟了或損壞 更換 18. 點火電極未調整或較臟 調整或清理
本帖最后由 jiahui6 于 2014-5-16 14:17 編輯
CJT 451-2014 商用燃氣燃燒器具通用技術條件
本標準規定了使用城鎮燃氣的燃氣燃燒器具(以下簡稱燃具)及其相關部件的第一方合格評定、第二方合格評定、第三方合格評定的檢驗程序、抽樣方案、檢驗項目和質量等級評定。 本標準適用于燃具及其相關部件的合格評定和單個產品及產品批的質量分級程序及檢驗。 本標準所指城鎮燃氣應符合GB/T 13611的規定,燃具應符合GB 16914的規定。
請問各位大俠,現在國家有規定多大功率的燃燒器必須配備檢漏裝置嗎?進口燃燒器,功率740千瓦,明天鍋檢所驗收鍋爐房,燃燒器檢漏這塊必須裝嗎?歐洲標準說的是2噸以上的燃燒器必須配備,中國有什么規定?
FGR 低氮燃燒器與全預混燃燒器比較 一、低氮燃燒的的原理 1、 NOX生成機理 燃氣燃燒生成的NOX主要是NO,反應: O2 + N2 = 2NO
雙發燃氣灶徽燒需要足夠的沼氣,一個每分鐘出水7升的沼氣熱水器,每小時需要2米3沼氣。老板燃氣灶燃燒沼氣后產生的煙氣中主要成分是一氧化碳及微量的二氧化硫.同時沼氣熱水器在燃燒時需要大量的空氣,當嫩燒空氣量不足時,會使有害氣體的數量增加,污染空氣損害人體健康,嚴重時會使人中毒、死亡。因此,正確選擇熱水器安裝位置是避免發生安全事故的重要工作。一般安裝位置在廚房并打開門窗或安裝在洗澡間外墻。
想使球閥性能穩定,壽命長久,需要注意以下因素: 1.使用前,應用水清洗管道和閥體過流部分,以防殘留鐵屑和其它雜物進入閥體內腔。 2.球閥在關閉狀態下,閥體內仍然殘留部分介質,也承受著一定壓力。在檢修球閥之前,要先關閉球閥前的切斷閥,打開需要檢修的球閥,完全釋放閥體內部壓力。如果是電動球閥或氣動球閥,則應該首先斷開電源和氣源。 3.一般軟密封球閥均使用四氟(PTFE)作為密封材料,硬密封球閥密封面為金屬堆焊而成。如需對管道球閥進行清洗,在拆卸時需謹慎防止損壞密封圈而泄露。 4.球閥拆裝時,法蘭上的螺栓螺母應先固定,然后將所有螺母稍緊,最后用勁固定好。如先將個別螺母強行固定好,再固定其他螺母,法蘭面之間會因受里不勻導致墊面損壞或破裂,導致閥門法蘭對接出介質泄露。 5.如果對閥門進行清洗,使用的溶劑必須和要清洗的配件不沖突,不腐蝕。如果是燃氣專用球閥,則可用汽油進行清洗。其它零部件一般用中水清洗既可。清洗時,要徹底的清洗干凈殘留的灰塵,油污和其它附著物,如用清水無法清洗干凈,可在不損壞閥體和零部件的前提下,
衛生器具給水配件的安裝,如無要求時,應符合下表: 項次 衛生器具給水配件名稱 給水配件中心距地面高度 冷熱水龍頭距離 1 架空式污水盆小龍頭 1000 2 落地式污水盆小龍頭 800 3 洗滌盆水龍頭 1000 150 4 洗手盆水龍頭 1000 5 洗臉盆水龍頭上配水 1000 150 6 洗臉盆冷熱水管上下并行,其中熱水龍頭 1100 7 洗臉盆水龍頭下配水 800 8 浴盆水龍頭(上配水) 670 9 浴盆冷熱水上下并行,其中熱水龍頭 770 11 淋浴器(截止閥) 1150 95(成品) 12 蓮蓬頭下沿 2100 13 水箱座便器角閥 250 14 婦衛衛生盆混合閥 360 衛生器具安裝高度應符合下表: 項目 衛生器具名稱 衛生器具安裝高壓MM 備注 1 污水盆 架空 800 自地面到水箱底 落地 500 2 洗臉盆 800 3 浴盆 520 4 坐便器 外露排
中等商業學校試用教材 制冷裝置安裝、操作與維修.part1
上傳《制冷裝置(安裝、操作與維修)》,分7卷,PART1
我公司低氮燃燒器改造后,一值有一個問題是低負荷時,再熱汽溫較低,漲落負荷時再熱汽溫波動的嚴重。通過燃燒工況分析,主要是由于主燃燒區一次風率較高,二次風的作用較弱,不能起到對燃燒的調節作用。因此從降低一次風率與爐底漏風下手,通過治理、調整,再熱汽溫由平均520℃,升至540℃,基本就解決再熱汽溫低問題。供大家參考
安裝燃氣壁掛爐誤區有哪些在安裝壁掛爐供暖系統過程中的不規范和不合理行為是嚴重影響壁掛爐順利發展的原因之一。由于壁掛爐經銷商、家庭采暖安裝公司技術人員的技術水平參差不齊,以致于在很多時候與壁掛爐配套的管道系統不能滿足壁掛爐正常運行和最利于延長壁掛爐壽命的需要,主要體現在以下幾個方面: 1.用安裝普通燃氣熱水器的方式來裝壁掛爐; 2.用安裝集中供暖管路和末端設備的觀念來裝壁掛爐管路系統; 3.用安裝土暖爐的方法來安裝壁掛爐管道和末端設備; 4.用安裝太陽能、廚衛產品、建筑水暖管道的方式來裝壁掛爐管路系統。 以上這些錯誤的安裝觀念對各地區的發展帶來了極大的負面影響。實踐證明,安裝壁掛爐的管路系統必須滿足如下要求: 首先,必須確保末端的“均衡性”。管路必須以并聯或串并聯的形式安裝到各個末端,包括地暖和散熱片,從每個末端能同時升溫也可以分別調節不同的溫度,盡可能體現壁掛爐采暖系統自主調節的特點。 其次,要確保管路系統的“通暢性”。壁掛爐水容量小,循環動力小,出水回水溫差不能過大
燃氣燃燒器具安裝維修資質
燃氣燃燒器具安裝維修資質專題,為您提供燃氣燃燒器具安裝維修資質相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃氣燃燒器具安裝維修資質 相關的專業交流討論,更多燃氣燃燒器具安裝維修資質相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量