  • 板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~

    板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~

    板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑

  • 這個樓梯的弧形板怎么計算???

    這個樓梯的弧形板怎么計算???

    這個樓梯的弧形板怎么計算??? 手算畢業設計啊 高手指點一下。。。

  • 求助~~怎么做這個板啊~~~~

    求助~~怎么做這個板啊~~~~

    8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子間距,板厚是100mm,該怎么做這個板啊?怎么布置梁?求給位高手幫忙~~

  • 關于板的計算,歡迎大家來討論。

    如題,現在甲方對含鋼梁的要求越來越苛刻,如何才能正確合理的計算板的配筋在砌體結構中,對含鋼量起著主要的因素。對于板的計算一直有些困擾,請設計同仁們指點:1.在pkpm板計算里按塑性還是彈性計算?2.板邊界如何調整?我的做法:1.按彈性計算 2.相鄰連續板中板厚不一致、相鄰板板跨之比(大板/小板)大于1.3時,將大板、厚板與小板、薄板相接處調為簡支。其它邊界按程序默認。

  • 有關板的配筋計算的問題?

    一個板的配筋,用探索者算的,承載力、裂縫寬度和配筋率都滿足了,可是撓度超限了。這個配筋能用嗎?如果不能用,那探索者為什么會給出這個結果呢?難道撓度不控制?手算板的配筋時好像也不用算撓度和裂縫什么的,pkpm在計算板的配筋時好像也沒有算撓度和裂縫。很疑惑,希望有人能指點一下!謝謝!

  • 板受拉時凸起如何描述啊

    板受拉時凸起如何描述啊

    一塊板,長度為b,寬度為a,沿長度方向受到拉力時。受拉前后的縱截面如圖所示,拉伸前為長方形,寬度為a,但拉伸后卻凸了出來,寬度為a1,這個現象用力學理論怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 編輯 ]

  • 7180X6010雙向板如何配筋

    農村老家新建二層磚混結構住宅,有一7180X6010雙向板,C25,結構板厚150MM,樓面鋪50MM厚地磚,樓底面15厚石灰砂漿,配三級鋼,配多大鋼筋合適?有哪位高手解急,謝謝!

  • 消聲降噪工程要如何施工

    消聲降噪工程對于工業生產中常見的水泵發出的噪聲要如何針對性的進行施工呢?今天,通福能源科技就來跟大家簡單的說一說。 首先可以選擇在水泵外安裝隔聲罩,這是消聲降噪工程中比較基礎的施工,只需把噪聲源用隔聲罩封閉起來就可以了,為方便水泵在工作中的通風效果,隔聲房的側部應當留有進風口以及出風口。

  • 關于減震降噪的質量通病

    關于減震降噪的質量通病 問題1: 關于高層建筑中間層機房的減振防振不到位 現象: 高層建筑機房中間層或頂層機房上邊和下邊的公寓或客房區域振動偏大。 原因分析: 設置減振防振措施不到位,導致設備振動傳導至結構引起共振。 預防糾正措施: 1、選用浮動地臺,空氣處理機、風機、水泵等設備基礎采用了雙

  • “這樣設計最經濟”專題一:有關板的設計

    該專題討論的核心是:樓板怎樣設計最經濟?現在業主對結構設計的經濟性要求越來越高,設計院之間的競爭也越來越激烈,我想大家對于板,都有各自獨特的設計方式和經驗,以達到最佳經濟性的目的。下面就讓我們探討一下怎么做才能使板的設計更經濟!比如:板厚的確定、砼標號的確定、鋼筋等級的選擇...,當然還有很多。我想只要我們深入思考,也許平時我們的做法還有很多可檢點之處,要知道習慣的并不一定是最好的來,讓我們在相互的交流中,使彼此的設計更加合理、高效、經濟!

  • 關于板橋支座調平楔形板

    剛開始做板橋,遇到板橋的縱向坡度需要楔形板調平,本人用的是圓形四氟板支座,請問各位大俠楔形板的尺寸該怎么定,最小厚度怎么取,有沒有這方面的書借小弟看看,小弟不勝感激。

  • 求助:是平筏還是獨基+抗水板

    小弟最近作一個住宅項目,3個小高層+大底盤車庫,基礎埋深-6m,地下水位-1m,fak=120kpa。不作地基處理。車庫柱距8100x8100不知道這樣的情況,平筏和獨基+抗水板哪個更合適,更經濟一些。先謝謝啦?。?!

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙

  • 板的厚度是不是可以取不一樣?

    我做咯一個小辦公樓,3X3600的開間,其中有兩個都用預制空心板,還有一個開間用的是XB,板厚為100,后來總工要我把XB該為120厚.我說在兩個板之間有個大梁,20的厚度應該不會影響什么吧,但是總工說施工的時候會把板底做平的,這樣摸灰就太厚咯,最好去一樣的高度.但是我始終認為這樣的高差不會影響什么.大家是什么意見?

  • 單向板和雙向板的一些問題

    在施工,經??梢杂龅竭@樣的問題,單向板是可以在四周兩道鋼筋要滿扎,中間可以跳扎;而雙向板則要全部滿扎,但是為什么有這個規定,大家是不是可以談談自己看法????/p>

  • 輻射板采暖的應用方法!!

    我最近做了一工程,工程也不大,但是業主的要求是:它的功能是健身房,不能有明裝的散熱器,而且建筑空間十分大,我就想用輻射板了,但是輻射板對我來說還是第一次,感覺很棘手!不知有沒有熱心的朋友,來幫我一把!!謝謝!!

  • 如何確定簡支梁、板的計算跨度?

    砌體規范中(7.3.3)規定,簡支墻梁的計算跨度l0取1.1ln(ln凈跨)或者lc(lc支座中心距離)兩者的較小值。這是比較明確的說法。 在做題過程中梁計算跨徑l