亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KVA供電線路電桿安裝設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖為銀川某電力公司設計的10KV供電工程通用設計,圖紙內容包括:電桿及構件的安裝,拉線,變壓器相關大樣,電纜的直埋示意圖等,希望對大家有幫助。 投稿網友: rongshengtuyin 上傳時間: 2014-08-2

  • 一個非常規雙電源供電線路的設計

    各位好,剛碰到一個非常規雙電源供電線路的設計項目,要求如下:正常情況下,兩路市電分別供給各自負載,當一路電源停電時,另一路電源能自動切換供給兩路負載。兩路負荷相當,各約250A左右。我這里用接觸器設計了一個線路,等會兒,但總覺得不太可靠,希望大家給點意見,謝謝!

  • 06D401-1吊車供電線路安裝

    06D401-1吊車供電線路安裝

  • 諧波的產生對供電線路的影響

    變頻器屬于非線性負荷,它從電網吸收非正弦電流,引起電網電壓畸變,它既是一個諧波源,又是一個諧波接收者。作為諧波源,它對各種電氣設備,自動裝置、計算機、計量儀器以及通信系統均有不同程度的影響。對于供電線路來說,由于諧波的作用,惡化了電網質量指標,降低了電網的可靠性,增加了電網損失,縮短了電氣設備的壽命。其產生的主要危害有: (1)增加了電網中發生諧振的可能性,從而造成很高的過電流或過電壓而引發事故的危險性。 (2)增加附加損耗,輸電及用電設備的效率和設備利用率。 (3)使電氣設備(旋轉電機、電容器、變壓器等)運行不正常,加速絕緣老化,從而縮短它們的使用壽命。 (4)使測量和計量儀器、儀表、自動裝置、計算機系統,以及許多用電設備運轉不正?;蛘卟荒苷?dòng)作或操作。 (5)干擾通信系統,降低信號的傳輸質量,破壞信號的正常傳遞,甚至損壞通信設備。 (6)某些情況下,它不僅產生諧波,而且還引起供電電壓波動和閃變,甚至引起三相電壓不平衡,會危及電網安全經濟運行,并影響電

  • 農網建設與配電線路的設計

    農網建設與改造配電線的設計王力軍 馬惠英 河北省高碑店市電業局 (074000) 摘要 本文對配電線路設計所考慮的氣象條件,負荷預測、路徑選擇、線路的勘測和定位都進行了詳細的闡述,為農網建設與改造提供了技術依據。關鍵詞 配電線路 建設與改造 農村電網建設與改造是國務院確定加快六個方面基礎設施建設的重點工程之一。農村電網建設與改造工程的實施,對擴大內需,拉動我國經濟增長具有重大意義。長期以來,農網配電線路一直由縣級電力管理部門進行設計、施工、管理,工程質量參差不齊,有的低壓線路甚至是由農村村民進行拉架。由于歷史及經濟、技術諸因素,農村配網一直未做較完善的調整,致使農網基礎設施十分脆弱,導致了農村電價高、電能質量差,許多電器設備在農村得不到推廣,客觀上制約了農村消費市場。這次農村電網建設與改造對提高農網綜合供電水平、促進我國電力事業發展是一個千載難尋的好機遇。 為了保證農網配電線工程的建設質量,勘察設計首當其中。配電線路設計的主要內容是確定新建線路,更改線路的路徑;確定桿

  • 某10kV供電線路電氣全套施工圖(無設計說明)

    圖紙簡介: 此圖紙為全套圖紙,為防止侵權,將說明書刪除。其中主要包含負荷開關,隔離開關裝柱圖(架空進出線)、目錄、線路接地裝置施工圖 、材料表、水泥桿底卡盤安裝裝柱圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: liqi830510 上傳時間:

  • 某客戶10kV供電線路部分圖紙

    圖紙簡介: 此圖紙為全套圖紙,為防止侵權,將說明書刪除。此套圖紙僅供學習使用。 投稿網友: liqi830510 上傳時間: 2013-06-29

  • 變頻器諧波對供電線路的影響

    變頻器屬于非線性負荷,它從電網吸收非正弦電流,引起電網電壓畸變,它既是一個諧波源,又是一個諧波接收者。作為諧波源,它對各種電氣設備,自動裝置、計算機、計量儀器以及通信系統均有不同程度的影響。對于供電線路來說,由于諧波的作用,惡化了電網質量指標,降低了電網的可靠性,增加了電網損失,縮短了電氣設備的壽命。其產生的主要危害有: (1) 增加了電網中發生諧振的可能性,從而造成很高的過電流或過電壓而引發事故的危險性。 (2) 增加附加損耗,輸電及用電設備的效率和設備利用率。

  • 建筑供配電線路的節能設計

    建筑供配電線路的節能設計

    引 言 我國是一個資源相對匱乏、正在發展中的人口大國,能源的消耗正急劇增加,能源危機迫在眉睫,作為能耗大戶的建筑能耗已成為危及社會可持續發展的一個重大問題。2005年7月初,國務院發出《關于做好建設節約型社會近期重點工作》的通知,特別指出/要堅持資源開發與節約并重,把節約放在首位的方針0。根據建設部和國家建材局的統計,目前,我國建筑能耗約占全社會總能耗的27%左右。 目前,在建筑維護墻結構、新型保溫材料以及優質設備選型等方面取得了比較明顯的節能效果,但對電氣節能尚未引起足夠的重視。事實上,隨著社會的發展、人民生活水平的提高,整個社會的用電需求量直線上升,建筑電氣能耗在建筑能耗中占有相當大的比例。如果每戶每年節約用電60 kWh,則可為國家節省投資約30億元,并可延緩溫室效應,減輕對生態環境的破壞,經

  • 門外漢求助供電線路問題

    本帖最后由 sliner1 于 2014-7-11 12:37 編輯 由于沒有接觸過電力這塊,基本上處于空白。農田水利項目中涉及到泵房機電設備安裝用電問題,需要從已有的村級線路當中接0.4kv供電線路到泵房,合同清單中(一)電氣設備 1. 水泵控制柜 2. 0.4KV配電箱(配浪涌保護) 3. 照明箱: 4. 400V避雷器: 5. 電力電纜YJV22-1KV-3*25+1*16 6. 電力電纜YJV-1KV-2*2.5∽3*4+1*2.5 7. 控制電纜KVVP系列然后合同外新增0.

  • 淺析架空送電線路的路徑設計

    摘 要:電力網絡的建設前提是先進行線路的設計,線路設計的好壞它關系著線路的投資運行費用與 運行的可靠性;線路的路徑選擇在線路設計中起著舉足輕重的地位。本文通過對送電線路的路徑選擇的技 術分析,歸類總結技術要求與規范,為其路徑選擇提高工作效率。 1 選線步驟 選線的目的是在線路起訖點間選出一個技術上、經濟上較合理的線路路徑。分為室內圖上選線和現場 選線兩步進行。 1.1 室內圖上選線 該階段主要任務是做好先期準備工作,包括取得各種所需資料并在地形圖上設計線路方案。過去一般 需要現場測得地形圖,如今各測繪單位就有各種比例的航測圖。圖上選線在五萬分之一或十萬分之一的地 形圖上進行。必要時也可選用比例尺比五萬分之一更大的地形圖。地形圖最好要較新版本的,比例要切合 實際,觀看此比例的圖紙既可把握全局又可兼

  • 路燈的配電線路設計是否合理?

    有一路燈相變,100KVA。路燈的配電線路是這樣的(其余均相同,只說一路):塑殼開關40A(瞬動400A),接觸器40A.電纜YJV-4×25+16。路燈為0.25KW,20盞,間距30米,計5KW,電纜長600米。線路壓降滿足要求。請各位看一下是否合理?這種設計在我們這里已是標準的。(各設計院都是這樣的)。

  • Led路燈供電線路長度的困擾

    按規范是500米的供電半徑,以前規范估計是針對高壓鈉燈之類的?,F(xiàn)階段的燈具普遍是LED光源,并且電源的輸入電壓范圍已經到了90~295VAC,那么是不是可以將供電半徑延長至1000米了,壓降不可能到90以下,這樣是不是可以節約增加變壓器所需費用?

  • 關于供電線路的電壓降計算問題

    現有一碼頭工程,線路為碼頭門機(起重貨物用)供電,門機電壓380V,338KW。在碼頭前沿設置門機接電箱,開關為630A,從變電所到門機接電箱線路距離約850米。請問線路電壓降如何計算?我該選多大的電纜?(用YJV22電纜),我看設計手冊有關計算電壓降的一些表格數據,只有120mm2規格以下電纜的數據,犯難了!我如果用兩條YJV22-3*185+1*95的電纜并接,能滿足電流載流和電壓降的要求嗎?

  • 10KV供電線路動作原因分析

    今天是2009年3月1日。我是供電所一名新職工,我所轄區有2條線路,山高路遠,到轄區最遠一個臺區騎摩托需要走120里,由于環境惡劣,給巡線帶來諸多不便。但是線路跳閘時,我們檢查工作不能停,我想在沒有跳閘的時候,分析下跳閘原因,方便應急處理,不被動。希望懂得的同志傳授經驗,一起探討學習。首先介紹我所情況:10KV線路的其中一條線路最近2天經常跳閘,負荷不大,此線路跨山穿樹林較多,每年多次砍伐,有輕微樹障,線路相對老化,不排除個別瓷瓶有輕微裂紋等現象,這條線路有2臺大負荷專用變,月用電量在15W左右,此線路月供電量在50W KWH,35KV變電站變壓器較大,整體負荷較小不會過負荷。1、最近出現了過負荷動作,絕對不是整定值有誤。(前幾天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶絕緣不夠漏電,發生放電現象。或者變壓器輕微匝間斷路或者用戶大電機短路,造成短路電流,并且故障應該先線路末端,否則就速斷動作了。由于路遠山高,3天內才能全部巡線完成,通知電工查線,未發現變壓器有異常,(線路沒有完全巡視完畢),試送未成功。未有電

  • 供電線路五種類型鐵塔結構設計施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為供電線路五種類型鐵塔結構設計施工圖,圖紙主要包含基礎施工說明,參數表,各種類型基礎平面圖,剖面圖等。 投稿網友: kwjwrx 上傳時間: 2014-06-16

  • 淺談建筑供配電線路的節能設計

    淺談建筑供配電線路的節能設計

    引 言 我國是一個資源相對匱乏、正在發展中的人口大國, 能源的消耗正急劇增加, 能源危機迫在眉睫, 作為能耗大戶的建筑能耗已成為危及社會可持續發展的一個重大問題。2005 年7 月初, 國務院發出《關于做好建設節約型社會近期重點工作》的通知, 特別指出/ 要堅持資源開發與節約并重, 把節約放在首位的方針0

  • 供電線路與電力變壓器的防雷

    ups電源電力電纜進入通信局(站),埋地長度應大于200m;低壓電力電纜進入通信局站),埋地長度應大于15m(高壓電力電纜已做埋地處理時,低壓電纜的埋地長度可不作限制)。當埋地引入有困難時,應適當增加ups電源系統第一級過電壓保護設備的防護等級。具有金屬護套的電纜進入局(站)時,應將金屬護套接地。無金屬外護套的電纜宜穿鋼 管埋地引入,鋼管兩端應作好接地處理。由于地形原因,微波站和移動通信基站無法埋地敷設高壓電力電纜時,宜在架空高壓電力線路的上方架設避雷線(即架空地線),長度為300~500m。電力線應在避雷線的25°角保護范圍內。避雷線(除終端桿外)宜每桿作一次接地。為確保安全,宜在避雷線終端桿的前一桿上加裝一組氧化鋅避雷器。

  • 試論10kv配電線路設計技術要點

    摘要:配電線路的安全運行關系著整個電力工程的實施和運行,在配電線路設計階段,就要對各個部分進行合理的安排和配置。文章簡要地針對配電線路設計的各個過程進行分析,主要對線路設計的技術要點進行論述。 發電廠、變電站、輸電線路、配電線路和負荷構成了完整的電力系統。其中配電線路是將電力輸送到用戶手中的最后一個環節。由于電力的生產、供應和銷售是同步進行的,這就要求提高配電線路的質量,保證整個電力系統的安全可靠運行,同時保障供電企業的經濟效益得到實現。 配電線路的設計是電力傳輸實施的前提和保障。設計質量的優劣直接關系到電力線路工程建設的經濟效益、環境效益和社會效益。近年來,在配網工程建設和改造中,10kv配電路線大多數運用在農村地區,采用架空線或者是以架空線為主的混合結構形式,一般為放射性的供電方式。 1 線路設計的一般流程

點擊加載更多

供電線路設計

供電線路設計專題,為您提供供電線路設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供電線路設計 相關的專業交流討論,更多供電線路設計相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 