  • 這個如何算是供電設備呢

    機電施工管理與實務 中的P26中 供電設備中有個 功率因數電容補償柜 ,這個如何算是供電設備呢P27中 建筑電氣工程經施工準備階段轉入的施工階段是形成工程實體的階段,說的是什么啊

  • 一臺10KV用電設備,如何供電

    廠里面原先只有低壓,現在上一臺中壓消防水泵,220KW,要設進線,計量,打算用交流控制電源,節省投資只設一進一出兩個柜子,計量、PT放進線柜中,這個方案可行嗎?有沒有更好的方案?

  • 有關供電設備負載率的問題

    配電系統中電壓表電流表讀出的是有功(電流)還是總功(電流)變壓器使用率是讀表電流值/額定電流還是讀表電流值/(額定電流值*功率因數)

  • 潔凈廠房供電設備安裝說明

    潔凈廠房供電設備安裝說明 供電設備的布置以及安裝是關系到整個廠房的規范性和安全性,在設計和安裝的過程中都應該考慮各個方面的因素,盡量做到完美。具體都有什么要求和規定呢?看完下面這個案例相信您就知道了。(1)變壓器安裝 本工程共有干式變壓器11臺,其中1號變電站有變壓器4臺,先安裝2臺;2號變電站有變壓器3臺,先安裝2臺;3號變電站有變壓器4臺,先安裝3臺。變壓器最大容量為1600kVA,最大重量為3.5t,外形尺寸為2000mmx1900mmx1300mm。設備吊裝采用16t輪式起重機,將設備吊起后放置在移動小車上,運送到安裝位置。變壓器安裝完畢后至送電前用塑料薄膜覆蓋防止灰塵和潮氣侵人。(2)屏、箱、柜安裝本工程共有屏、箱、柜290臺(件)。 1號、2號、3號變電站屏柜安裝同變壓器一起安裝。等變壓器全部進人變電站后,進行穩盤。3號變電站施工完后,以同樣的方法完成2號、1號變電站的設備安裝。(3)母線安裝 本工程有封閉母線槽970m,由1號、2號、3號變電站分別引出對廠內大容量設備供電。插接式封閉母線一般是

  • 涉縣供電公司把脈問診配電設備

    馬上進入汛期和用電高峰,對我們來講重點還是要做好各項前期的準備、檢查工作,近日,涉縣供電公司振興供電所開展“把脈問診配電設備”活動,進行了全面地安全隱患排查,對配電線路、低壓臺區、防汛設施等情況把脈問診,同時對防汛物資備品登記造冊,對防汛應急預案進行重點檢查,提早應對汛期及夏季高溫天氣,確保防汛和迎峰度夏期間電網安全可靠運行。

  • 消防用電設備的供電方式和供電負荷

    消防用電設備的供電方式指的是單路、雙路(兩個獨立的電廠、兩個獨立的變電所、一路變電所一路柴油發電機房)?供電負荷能力能具體說說嗎?謝謝了!

  • 高層建筑中的消防用電設備的供電

    高層建筑中的消防用電設備的供電是需要雙電源回路在末端配電箱做自動切換的,問題是:是不是每臺消防用電設備,都要單獨設雙電源回路,在末端進行自動切換?消規中有相應的條文,也有相應的條文說明,但是大家的理解不同.有的設計是雙電源回路在末端配電箱做自動切換后,相近的消防用電設備,如正壓風機,防火卷簾,消防電梯等,分別從該雙電源自動切換箱引來電源.這樣做違反規范嗎?

  • 強條討論:消防用電設備的專用供電回路

    06版建規11.1.4 “消防用電設備應采用專用的供電回路,當生產、生活用電被切斷時,應仍能保證消防用電?!逼錀l文說明如下:本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(如消防水泵房、消防控制室、消防電梯機房等)最末級配電箱的配電線路。根據實戰需要,消防人員到達火場進行滅火時,要切斷電源,防止火勢沿配電線路蔓延擴大和避免觸電事故。由于不少單位或建筑物的配電線路是混合敷設,不易分清哪些是消防用電設備的配電線路,消防人員常不得不全部切斷電源,致使消防用電設備不能正常運行。因此,應將消防用電設備的配電線路與其他動力、照明配電線路分開敷設。同時,為避免誤操作、便于滅火戰斗,應設置方便在緊急情況下操作的明顯標志,如清晰、簡捷易讀的說明、指示等。問題:規范要求的消防專用回路要從低壓總配電室或分配電室開始算,總配電室沒有問題,這個分配電室如何理解,具體什么樣的配置才能叫分配電室?

  • 消防用電設備應采用專用的供電回路說明

    《高規》中9.1.3 消防用電設備應采用專用的供電回路,其配電設備應設有明顯標志。其配電線路和控制回路宜按防火分區劃分。條文說明是這么說,而消防用電設備,必須繼續有電(不能停電),故消防用電必須采用單獨回路,電源直接取自配電室的母線,當切斷(停電)工作電源時,消防電源不受影響,保證撲救工作的正常進行。那么我的是15層高層,純住宅沒有地下室,消防備用配電我只設總的兩回路進再分到末端切換,這樣跟規范有沖突么?請教一下高手

  • 為廚房三相用電設備供電(預留)還用加漏電保護嗎?

    請問:為廚房三相用電設備供電的線路是四線還是五線?(未知廚房三相用電設備的情況下,預留電源),為廚房三相用電設備供電還用加漏電保護嗎?

  • 工廠供電計算:多臺用電設備尖峰電流計算

    電動機3相380v--10KW一臺、2.5KW一臺、100P空壓機2臺、7.5KW一臺。計算尖峰電流,然后選擇開關容量、電纜線徑。謝謝!

  • 關于照明節電設備的討論

    我們公司最近想導入照明節電裝置,有廠家來試裝,通過在節電器前端裝設電表紀錄發現節電效果達到了20%左右,可對照度卻影響也很大,經過觀察發現節電器就相當于一個變壓器,降低燈具的實際工作電壓來節電,只不過多了一塊單片機進行自動調整控制,價格卻很昂貴,有那位仁兄煩請指教一下,這方面的知識,照明節電是否可信?真能節電嗎?謝謝!

  • 關于核電設備與暖通的資料

    http://union.baidu.com/regSearchUnion.jsp?invitedBy=pvN_uywJp0 可以直接注冊,下載核電專業資料,可以參考學習學習

  • 周界哪些設備需要供電?怎么供

    周界哪些設備需要供電?怎么供?需要兩個電源嗎?一個給探測器,一個給頻閃燈,報警模塊需要供電嗎?跟探測器一起用一條rvv2*1.0的可以嗎?聯動模塊供電呢?是跟頻閃燈一起用一根線嗎?

  • 《高壓供電設備強制性標準實施與選型使用技術手冊》

    《高壓供電設備強制性標準實施與選型使用技術手冊》高壓供電設備強制性標準實施與選型使用技術手冊.part1

  • 電力牽引供電設備名詞術語(中英文)

    電力牽引供電設備名詞術語(中英文)做鐵路設計及相關專業喜歡的下

  • 求助:一高壓設備的供電問題

    某工程一風機機組為高壓設備,電壓為6000V,功率為500KW,設備有控制箱。我打算從變電所直接接一根電纜,至設備房,設備房設一高壓柜。還是從變電所直接接一根電纜,至設備有控制箱?請問如何設計?如果按照我的想法設計,再請教:具體就是電纜的額定電壓、截面積、絕緣材料怎么選擇?可不可以選YJV22-6/10KV 1(4*70)?(我還不知道有沒有這種型號的電纜)斷路器型號、規格怎么選?包括要做哪些保護?速斷、延時、單相接地保護都做?怎么整定?高壓斷路器從來沒接觸過高壓柜也沒設計過,高壓柜的選型、尺寸大小?拜托了

  • 弱電設備的雷害分析及保護

    弱電設備雷電危害的主要原因分析 雷電會導致多種不同形式的危害,沒有任何一種辦法可以全面防止雷電的危害,通過各種有效的辦法可將雷害的程度降到最低,在多年的實際中人們對直擊雷、感應雷、球形雷的認識比較高,防護也相對完善,但對雷電浪涌的防護意識和防護措施相對比較薄弱,以上所列的四次典型的雷擊弱電設備的情況就是對弱電防雷考慮不夠造成的。其主要的雷電形式及雷害情況有以下幾種情況: (1)直擊雷是指雷電直接擊在建筑物構架、動植物上,因電效應、熱效應和機械效應等造成建筑物等損壞以及人員的傷亡。 (2)感應雷是雷電在雷云之間或雷云對地放電時,在附近的戶外傳輸信號線路、埋地電力線、設備間連接線產生電磁感應并侵入設備,使串聯在線路中間或終端的電子設備遭到損害。感應雷雖然沒有直接雷猛烈,但其發生的幾率比直擊雷高得多。 (3)雷電浪涌是近年來由于微電子的不斷使用引起人們極大重視的一種雷電危害形式,同時其防護方式也不斷完善。最常見的電子設備危害不是由于直接雷擊引起的,而是由于雷擊發生時在電源和通訊線路中感應的電流浪涌引起的。一方面由于電子設備內