接觸過這么一個項目,希望大家集思廣益,由于建筑為了提高層高,結構做了密肋梁,業主為了節省開支,不做吊頂,導致噴淋及消火栓管道外露,影響建筑外觀。另外消防要求噴淋要按照梁格來設置,圖紙審查的時候無這方面要求。請問如何溝通!
請大家看看小弟布置的對不對?
根據火災自動報警系統設計規范,8.1.5.3 當梁突出頂棚的高度超過600mm時,被梁隔斷的每個梁間區域至少應設置一只探測器。一般風機房,水泵房等設備機房都沒有吊頂,是否嚴格按照結構梁來布置探頭呢?如果主梁次梁都超過600mm,那么要布置很多探頭,大家都是這樣布置的么?
各位同行,你們好!我在車庫和地下室等不吊頂的地方布置噴頭經常會無所適從,根據規范噴頭的最小間距宜為2.4米,但7.2.1條規定的噴頭與梁的距離要求與它經常會產生矛盾.兩個要求很難同時滿足、最后我只能選擇滿足前者,把梁看成是一堵墻來處理,不止各位有何高見?
高砼規7.2.3條 剪力墻拉接筋布置圖那個對? 我們平時說的梅花形布置是在怎么布置的?
我要設計一套生產車間的所有管路布置圖,包括蒸汽兩路,空壓管一路,真空管一路,水管一路,還有電纜管架一路。請教在哪里可以找到相關圖紙,在哪里可以學習相關畫法知識?
終于交房,拿到鑰匙了!自己動手畫畫圖紙,感覺不錯的。137平方的平面布置圖,發上來,請各位高手指教點撥一二!
來源:暖通南社 如有侵權請聯系刪除 管道設計中根據管道儀表流程圖(PID,帶控制點的工藝流程圖)、設備布置圖及有關的土建,儀表,電氣,機泵等方面的圖紙和資料為依據,對管道進行合 理的布置設計,繪制出管道布置圖。管道布置圖的設計首先應滿足工藝要求,便于安裝,操作及維修,并要合理,整齊,美觀。管道布置圖在化工設備進行最后 安裝階段具有重要的意義。好的管道布置圖不僅能使安裝者容易讀懂圖紙所要表達的含義,加快施工進程,同時也杜絕諸如將測量孔安放在光線不好的場合,或 者將閥門的安裝的方位朝向墻面,使之很難操作。位置設備。因此,在各種化工工程具體施工前,必須繪制好詳細的管道布置。 管道布置圖的繪制工作非常繁重,同時對時間的要求也較緊,另外,在具體施工過程中會碰到各種與原設計現場不同或原設計中錯誤的情況,需要及時更新 管道布置圖。這時,如果采用計算機繪圖,就可以充分發揮計算機快速、易修改的特點,及時提供更新后的管道布置圖。
圖紙簡介: 換熱站的布置圖和大樣圖,包括設備平面布置,管線和支架平面布置,排水溝平面布置,以 投稿網友: wlei_1597535 上傳時間: 2013-03-24
圖紙簡介: 改圖的線路布置符合規范要求,同時也滿足了方便施工的要求,同行們可參考參考 投稿網友: liaoyancool 上傳時間: 2013-08-31
圖紙簡介: 缺氧池曝氣裝置圖,好氧池曝氣裝置圖,曝氣頭,曝氣頭分布圖 投稿網友: my515921683 上傳時間: 2013-08-10
工業管道布置圖設計教程
圖紙簡介: 金礦選礦廠碎磨車間布置圖,平面、剖面圖,希望值得你參考 投稿網友: liyuzheng521 上傳時間: 2013-11-01
哪位大哥大姐給我傳一張大學食堂的布置圖讓我參考參考我的QQ是12667881
圖紙簡介: 本圖紙為三層別墅圖紙,內含各層布置圖,立面圖,別墅大樣圖,各種符號的解釋?zhuān)L制規范,可做良好的學習資料! 投稿網友: lubby1989 上傳時間: 2014-03-19
我看到很多做自控的朋友,電氣布置圖畫的很漂亮,我用CAD一筆一筆畫的怎么都不好看,效率也很低,想請教怎么能畫出那種漂亮美觀的電氣布置圖?
目前有一廠房,高度11.5米,做了吊頂。吊頂高度有9米的,有8米的也有3.5米。共兩個問題。1、吊頂內多高區域噴淋主管分兩層設置?多高區域直接支管上下布置噴頭?2、吊頂高度9米的空間噴頭的噴水強度根據最新規范取15L/min.m2,噴頭的參數K=115,那吊頂內的噴頭有沒有噴水強度及其它要求?希望各位前輩們前來答疑解惑。
管道布置圖又稱管道安裝圖或配管圖,主要表達車間或裝置內管道和管件、閥、儀表控制點的空間位置、尺寸和規格,以及與有關機器、設備的聯接關系。
誰可以解釋一下電器圖呀,這圈里一個T是啥意思呢?
本地剛剛開始水表出戶,現有一高層住宅,要水表出戶,卻又不便集中放置,用遠傳水表又沒有資料,電氣專業說沒做過,所以急需遠傳水表的數據線布置圖。