問題一:高規中前室不送風的情況,是否包含合用前室.設計院的意思是合用前室不能采用前室不送風的防煙方式,僅防煙樓梯間可以.但消防局說合用前室也可以.高規中前室不送風的方式究竟是否可以包含合用前室.問題二:如果送風豎井正好設在合用前室與防煙樓梯的分隔墻邊,前室和樓梯間的送風能否合用此風道,送風機僅設置一個.但樓梯間的送風口(隔2~3層)與前室的送風(層層設)二者似乎不太好協調,但增設單獨的送風豎井又不太現實.現在問能否合用同一個送風豎井,各自的余壓如何控制,送風量怎么算呢?謝謝.
這似乎是建筑的問題,但是和我們做暖通的息息相關啊先轉述情況:地上地下共用樓梯間,地上樓梯及前室自然排煙,地下一層樓梯也有自然排煙窗,地下樓梯前室是暗的,必須設加壓送風.我想讓建筑把地下樓梯間作成封閉樓梯間.去掉前室,這樣就可以少掉管井和設備.因為建謑件實在是難提啊.問題來了:可以改為封閉樓梯間么?建筑說地上地下樓梯間必須性質一樣,要么是防煙樓梯間,要么是封閉樓梯間.這種說法對嗎?什么情況地下的樓梯間可以改為封閉樓梯間.是不是地下高差不大于10米,有直接對外出口就行?
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士?,F(xiàn)在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。
一個地下車庫的疏散樓梯只從-1層通向地面架空層1.這是首層架空層的平面
一北京10層旅館,同時作為一個高層建筑的裙房。地下2層,均為車庫。地上部分的樓梯間滿足自然排煙的條件,合用前室設計了加壓送風系統?,F(xiàn)在地下二層的樓梯間單獨考慮加壓送風系統,計算加壓送風量約為5000m3/h。但是按照設計規范<20層的風量為25000~30000。我覺得還是應該按照計算的風量來設計,大家覺得呢?
建筑高度小于32米的二類高層建筑的不具備自然排煙條件的防煙樓梯間或合用前室,需要設加壓送風系統嗎?《高規》中對機械排煙有這樣的規定,不知道是不適用于機械防煙系統,雖然高規中沒有這樣的條款。
樓梯間要加暖氣,說是怕工人感冒。暖氣片是用去年拆除的舊的雙柱700型現在樓梯間3層一起高12.5米,寬3.6米,進深8米熱源用空調用熱水,進50℃,出40℃樓梯東側是空調區域,西側是外墻,大概有一大半是雙層窗,北和南則是非空調區域想請教下,這個負荷怎么算?舊的暖氣片的散熱量怎么算,用多少才夠? 還有水力計算怎么算,我沒算過,選管徑怎么選??請各位幫忙,急?。。。?/p>
如附圖:這是一梯兩戶的12層的住宅.樓梯間布置成這樣了.放不了兩個立管.我準備用一根立管.雙閥雙出口的消火栓.放在住戶的門旁邊,可問題是這樣立管占據樓梯的空間了.大家幫我看看哪兒可以擺.樓梯的休息平臺的角上倒是可以放立管.但水井和電井都有維修門,放不了消火栓箱.這樣的管井需要維修門么?
抗規7.3.1條的條文說明指出,上下梯段對應墻體處增加四根構造柱,與在樓梯間四角設置的構造柱合計8根構造柱,請問下,文中意思是不是樓梯間要設置8根構造柱呢?那09年二注真題上午卷第33題的解答是不是有誤呢?請高手指教啊!
規范規定9.3.2前室不送風的防煙樓梯間 , 加壓送風量25000如果前室和防煙樓梯間分別送風呢?是否可以,風量如何定,計算?
1、大學做畢業設計的時候,老師極力反對我們把梯梁搭在框架柱上形成短柱。可是到設計院,梯梁都是搭在框架柱上,然后箍筋全長加密。2、我記得畢業設計時老師要求梁鋼筋凈距不小于50mm,可是《規范》10.2.1規定上部30mm和1.5d,下部25和d。很是疑惑啊
《建筑設計防火規范》7.2.9條中說管道井檢查門應用丙級防火門。現在設計住宅樓(六層)時采暖都要進行分戶計量,因此我們設計時在樓梯間平臺處增設了采暖計量柜,同時兩側的立管采取了保溫,后來為了美觀,我們將立管外增加了圍護結構(形成了管道井的形式),如此設計后,施工圖審查時好多專家們都說要把采暖計量柜的門用丙級防火門,我覺的一點必要都沒有,我從兩個方面說一下我的理由。第一:樓梯間的采暖管道井我認為就不是管道井,如果我不管它的美觀只保留計量柜,那談得上什么管道井;第二:規范要求管道井設置丙級防火門是為了防止上下層之間煙火的上下互串,這種情況下管道井肯定是上下層分隔開且相對獨立的空間之間的管道井,而樓梯間自身就是一個上下互通,煙氣非常容易上行的空間,在它的一個拐角設計了采暖計量柜后再采取丙級防火門有什么必要呢?就算是發生火災,煙火也不會不從樓梯間這么寬大的空間上行而繞道從管道井上行(如果是那樣煙氣的智商也太高了),因此計量柜設丙級防火門更沒意義了。以上是我對樓梯間所謂管道井的理解,不知道大家對這種情況有什么見解臺[
小弟是新手,附圖的加壓系統圖小弟有幾個問題:1,樓梯間只有個送風口,而沒有專用前室那樣的余壓閥2,合用前室送風的是什么設施,一點也不明白,為什么樓梯間不用這個呢?3,正壓送風機設旁通我理解是為防止樓梯間超壓的,問題是壓力到多少的時候會調節旁通開度?謝謝各位了。
一個樓梯間,共15層,上面8層,樓梯間沒有自然排煙的條件,下面7層有自然排煙的條件??梢陨厦?層采用正壓送風,而下面7層采用自然排煙么?如果采用,會不會造成上下層之間的漏風嚴重,達不到排煙效果?。恳约爸饡r(shí),應該如何控制開啟呢?特別時在7,8層的時候著火,那應該怎么開啟呢?
請教請教!今天,審圖說封閉樓梯間不讓設消火栓,理由是:如果發生火災,使用消火栓時,水帶就得穿越防火門,這樣,防火門就無法關閉,防火門就等于形同虛設了??墒?,以前,我也把消火栓設在封閉樓梯間里面了啊,以前的審圖沒提,消防局也沒提。而且,規范說消防前室應設消火栓,按理消防前室也應該是封閉的啊,那么,消防前室設置了消火栓,消防前室的防火門也是否形同虛設了呢?請問,封閉樓梯間究竟能不能設消火栓?請大俠指教。
《高層建筑和地下建筑通風與防排煙》(張吉光 史自強 崔紅社編著)P61如圖:其中圖片上的第一條和第四條講述兩種情況下防煙的部位(綠線已標出)。第一張情況只需在樓梯間設送風口,第四種情況需要樓梯間與合用前室都設送風口。緊接著下面的給出實例(a),問題出來了,既然第一條的情況下只需給樓梯間加壓送風就可以了,他為什么還再前室送風呢??我哪里理解錯了,請教各位高手
自己帶蓄電池照明,樓梯間,不是7跟線把,
小女碰到個項目,此建筑為地上三層,地下一層的民用建筑,是一個后期改造的展廳。其中一個內樓梯,對加壓送風有點困惑,不知此類樓梯是否需要加壓送風。如圖:地下一層圖:一層圖:二層圖:三層圖
本帖最后由 happytohelp911 于 2013-11-15 19:28 編輯 樓梯間沒有梯井,能施工嗎?設計圖是沒有梯井,但工人說必須要留10cm的梯井,不然沒法支模板。沒有梯井的現場照片誰能發下?
本人新手,做板式樓梯不長時間,最近疑惑的一個問題是對樓梯間防火隔墻的處理。目前我接觸到的比較普遍的做法是兩種:一、“在起隔墻的位置處拉2根f16鋼筋即可,并錨如梁或墻內;同時需要用樓梯梯段板將該隔墻及梯井(如果有)進行遮蓋,即隔