亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 砌體圍護墻與鋼柱的連接

    抗震規范GB50011-2010第13.3.6條要求“采限措施使墻體不妨礙廠房柱列沿縱向的水平位移 ”,那么砌體圍護墻與鋼柱該怎么連接呢?大家有沒有好辦法?

  • 關于二層鋼框架的砌體圍護墻問題

    做了個二層鋼框架的小廠房,平面尺寸21X32米,柱網6.27X6.84。一層4.5米高,二層3.8米高,樓面現澆,屋面用的巖棉復合板,甲方要求墻面用砌體的。我直接做了條基磚墻砌到頂,磚墻在柱子外面貼砌的,做了地圈梁一道,3.2米標高窗口處圈梁一道250X250的,4.5米標高圈梁一道,墻頂做了圈梁一道,鋼柱處做構造柱,墻體與鋼柱接結,樓面現澆板與墻體圈梁接結;結果圖審不行非讓做填充墻。原先做的10多米高的門剛的磚圍護墻不都是直接砌到頂的?,框架的位移比門剛的小多了,為什么就不能這樣砌墻呢?用砌塊做填充墻,墻頂為自由端,老是感覺不如直接磚墻到頂的結實。大家是什么意見呢?誰給解釋解釋。

  • 請問:圍護墻的構造柱能否代替壁柱?

    我們的一個鋼結構庫房,無吊車,庫房的圍護墻為蒸壓灰砂磚砌的砌體墻,整個圍護墻體只設置了構造柱,無壁柱。構造柱間距為6米。同時還設有好幾道圈梁,墻體與鋼結構鋼柱之間的連接也沒有問題,但這些構造柱能否代替壁柱,我始終拿不準,敬請各位幫忙,非常感謝!

  • 地下室圍護墻荷載導算問題?

    最近做了一個小樓,整體用的是框架,地下室外圍的墻體是250厚的鋼筋混凝土,在satwe中的底層柱墻中能看到柱以及墻上的荷載,可在jccad中點了荷載選取之后卻只能看到柱上的荷載,此荷載大小比satwe中的柱子上的荷載大,但小于柱和墻上的荷載之和,請問這是什么問題,jccad中的這種只有柱子上的荷載能不能用作基礎的計算?求助啊 .........

  • 請教:門式鋼架+砌體圍護墻 墻厚多少?

    本帖最后由 sjyfxs 于 2014-5-9 20:32 編輯 門式鋼架 跨度19m 檐口高10m 5榀 間距7.5m 外圍護墻是多孔磚墻 高11m 做240厚?還是370厚?不知道怎么計算確定?請高人指點!非常謝謝!!

  • 關于排架結構圍護墻的高厚比計算

    把排架柱作為墻的水平支座,排架柱間距即為橫墻間距S,這是一種考慮,還有一種,把柱子當成壁柱和圍護墻一起計算高厚比,墻高按上部鉸接1.0H計算。請問大家怎么看呢

  • 用PKPM也可以象這樣算擋墻和地下結構圍護墻嗎?

    PKPM如何計算各式擋墻和地下結構側墻呢?也和下面這些軟件媲美嗎?中外擋土墻,邊坡設計計算軟件匯總 種子,請用BT下載http://www.torrentvalley.com/download_torrent_448809.htmlAutodesk的工業設計建模軟件 Revit8.0全破解版http://happyhourhk.com/viewthread.php?tid=21803&extra=page%3D1很多網友要求的3DSMAX6全破解版http://happyhourhk.com/viewthread.php?tid=21801&extra=page%3D1精裝網頁網站制作教程--必收藏 http://happyhourhk.com/viewthread.php?tid=21813&extra=page%3D1以上均為BT種子地址,請用BT下載吧,經典收藏!

  • 鋼結構的磚砌體圍護墻與鋼柱如何構造連接?

    如題,我設計的一個鋼結構廠房,甲方要求外圍護墻必須用磚砌體墻,不知道磚砌體墻與鋼柱是否需要連接?如何進行連接?有沒有這方面的圖集?

  • 鋼筋混凝土排架的圍護墻可采用那些材料?

    鋼筋混凝土排架結構,圍護墻在國家標準圖集04G329-8中第55頁,適用于燒結普通磚,多孔磚。老版本97G329-8有混凝土小型砌塊。新版本沒有混凝土小型砌塊。現在粘土燒結普通磚和粘土多孔磚,國家不允許在非承重結構采用。問:上海地區鋼筋混凝土排架的圍護墻可采用那些材料?

  • 村鎮木構架土坯圍護墻房屋足尺模型

    隨著社會主義新農村建設的開展,村鎮建設的抗震防災工作刻不容緩地提到了各級政府和廣大科技人員的議事日程。為了在我國廣大村鎮推廣應用抗震技術,對村鎮新建民宅的設計與建造進行規范和指導,使其具備一定的抗災能力,建設部于2004年立項編制建設行業標準《村鎮與集鎮建筑抗震技術規程》。為使該規程的編制工作順利進行,中國建筑科學研究院和工程抗震研究所的領導給予了大力支持,啟動了10萬元的規程配套研究經費,使得村鎮典型民宅的抗震性能試驗研究得以順利進行。本文作者根據多年來對村鎮房屋震害現場調查的實踐經驗,選擇農村目前仍大量采用的木構架承重土坯圍護墻房屋作為研究對象,采用足尺模型,在模擬地震振動臺上進行試驗研究。本文介紹了木構架承重土坯、夯土和磚圍護墻房屋房屋的典型震害、試驗?zāi)P驮O(shè)計、試驗概況與試驗結果,為同行在類似的研究工作中提供參考。限于篇幅,本文沒有就結構的動力反應展開分析

  • [討論]:門式剛架圍護墻是否用加構造柱??

    看了一些圖紙,是關于鋼結構門式剛架單層廠房的,關于圍護墻,有的是墻高1.2m,以上是彩鋼板;有的是全部磚墻圍護。對于這樣的維護磚墻,用不用加構造柱?有的沒有加構造柱,因為鋼柱沒500mm也有類似構造柱的拉結筋。不知大家的高見。

  • 維護墻墻體裂縫怎么處理?

    一工廠倉庫,在夏天8-9月份施工,砌筑墻體厚抹灰、粉刷。施工完成后,立即進入15度恒溫狀態,在第二年3月份墻體產生豎向通縫。請問產生通縫的原因是什么?是不是溫差裂縫,墻體開裂?處理措施:裂縫兩邊各鑿開150mm,掛網,抹灰(白乳膠拌外墻膩子?,粉刷面?或者在裂縫位置開V型槽,填充白乳膠拌外墻膩?,然后貼牛皮紙,抹灰、粉刷面層?以上兩種方案是否可行?裂縫產生的原因是否如上所說?請各位大人給予解答,謝謝

  • 框架結構輕集料砌塊圍護墻最低強度問題討論

    各位大師:請問寒冷地區高層框架結構住宅,采用輕集料混凝土小型空心砌塊圍護墻,砌塊的最低強度等級應不低于多少?哪有這方面的定?用MU2.5是不是太低?

  • PK中排架結構廠房圍護墻的地震力怎么計算或輸入

    排架柱在PK中輸入計算時的幾點問題,請教高手。1.排架柱是否要考慮墻體產生的地震力對柱的影響?我認為應考慮。2.如果考慮,在PK中怎么輸入墻?3.是否可按附加重量輸入?如果按附加重量輸入的話軟件計算時,是否影響排架柱的豎向荷載和偏心距?這點我不確定。4.是否可把人工算出的墻體地震力集中到柱頂按水平荷載輸入?我想這樣是不合適的,水平荷載和地震力因為組合系數不一樣。5.另外吊車梁荷載按節點荷載輸入到牛腿位置并輸入其偏心距,這樣做對吧?

  • 三面有圍護墻的鋼結構大棚是不是部分封閉式建筑?

    門鋼規范: 部分封閉式建筑 partially enclosed building 受外部正風壓力的墻面上的孔口總面積超過該建筑物其余外包面(墻面和屋面)上孔口面積的總和,并超過該墻毛面積的5%,且建筑物起余外包面的開孔率不超過20%的建筑。請問:三面有圍護墻的鋼結構大棚是不是部分封閉式建筑?要算墻梁,風荷載體型系數取-1.1還是-1.5???

  • 磚圍護墻門剛的抗震問題

    6度區,磚圍護墻門剛整體計算時,是否用考慮抗震呢?如果考慮,在用STS計算時,抗震等級怎么選擇呢?請大家幫一下?謝謝了

  • 輕鋼廠房抗震 圍護墻貼砌 急 謝謝

    做一個門式鋼架,外圍護墻是砌體墻,貼砌,根據《抗規》9.2.6條,要考慮墻體自重,我想問建模時,要怎么考慮墻體自重??補充內容 (2013-8-20 21:52):之前,我們院里做門式鋼架也沒考慮過墻體的荷載,這次審圖突然提出來了,所以求助論壇了,謝謝大家支持!!

  • 鋼結構廠房貼砌式砌體圍護墻的柔性連接和伸縮縫構造措施

    鋼結構廠房貼砌式砌體圍護墻的柔性連接和伸縮縫構造措施

           鋼結構廠房的圍護墻應優先采用輕型板材。但是,由于防火的要求,有時需要做成砌體墻;砌體墻較合理的做法是貼砌在鋼結構柱的外側,并應使墻體不妨礙廠房柱列沿縱向的水平位移;即,砌體墻不僅要與鋼結構柱可靠拉結,以保證其平面外的穩定性,而且不能影響鋼結構的縱向變形,應該是柔性連接。 以往常見的做法是設置拉筋與鋼柱焊接。這種做法不僅繁瑣不可靠,而且在鋼柱翼緣上焊點很多,是剛性連接;鋼結構廠房縱向伸縮縫間距一般在180米左右,但砌體墻的伸縮縫間距應在60~80米左右。伸縮縫處的連接,既要保證砌體墻的穩定,應可靠拉結;又要保證砌體墻的自由伸縮。 一、砌體圍護墻的構造:       1. 伸縮縫間距:依據《砌體結構設計規范》,伸縮縫間距=100x0.8=80米;以60~80米為宜;       2. 沿圍護墻豎向每隔500~600mm設2130;6拉筋,拉筋沿墻全長貫通,兩端錨入構造柱內;   &