    問題描述: 8度地區,4類場地 的一個鋼筋混凝土3層框架結構,16m高,屬于工業建筑,豎向不規則,在用SAT-8計算后,層間位移不夠,地震作用下約1/300,(規范要求框架結構為1/550),加大柱截面后,(目前已到1000x1000),作用不是很明顯,柱的軸壓比很?。ǔ绦蝻@示需要加大到1500x1500,這顯然不可能),后來院審圖工程師(一 注)提出:參考《抗震規范》7.5.6 條構造要求,在PKPM中把砌體填充墻當抗震墻輸入,經SAT-8計算,滿足位移要求。疑問:按照框架結構中的填充墻的概念,周期折減少后,柱內力放大,填充墻對框架柱的影響應該是不利的,現把配筋砌體墻當抗震墻輸入,能否起到設想中的作用?迷惑啊,誠心向各位達人請教啊!著急中

  • 關于砌體抗震墻剪力的計算

    關于砌體抗震墻剪力的計算

    如圖是2013年二級結構的真題,這不是應該求砌體抗震墻的么,答案怎么用的是砌體連梁抗剪的公式,求大神解答!

  • 底框能否用砌體抗震墻?。?!急

    抗震規范中對能否用砌體做抗震墻有準確描述,但我有點疑惑,底層到底是指的什么?是底部一層還是也包括底部兩層的?!我現在做的個項目,6度,5層,底部兩?。我就在想,能否做砌體材料的抗震墻。

  • 砌體規范配筋砌塊氣體抗震墻10.5.3條10.5.4條之中的h0怎么取值

    砌體規范配筋砌塊氣體抗震墻10.5.3條10.5.4條之中的h0怎么取值

    《砌體規范》12版 配筋砌塊氣體抗震墻 10.5.3條10.5.4條之中的h0怎么取值?按說也屬于抗震墻,根據《抗規》6.2.9條對h0的解釋:界面有效高度,抗震墻可取墻肢長度。但是二級結構工程師考試真題11年上午題31-35題中對于h0的解題就很亂,有的用墻肢長度5100,有的用4800,怎么個意思,到底該取哪個值

  • PKPM砌體信息及計算抗震計算中砌體墻如何配筋

    PKPM砌體信息及計算抗震計算中砌體墻如何配筋

    此墻是燒結多孔240磚墻,在抗震計算中出現紅字。想對此墻配筋,怎么配筋。

  • 請問底框混凝土抗震墻如何配筋。。。

    做結構不久,最近遇到底框剪力墻的配筋問題,有同仁說采用構造配筋,但我算了下構造配筋遠小于砌體結構抗震計算的配筋值,或是采用SAT-8計算所得配筋值。。。望高手指點,不勝感激。。。

  • 配筋砌塊砌體的抗震構造與抗規附錄F的抗震構造嚴重不同

    在復習徐建的書時發現配筋砌塊砌體的抗震構造與抗規附錄F的抗震構造嚴重不同,如鋼筋的錨固長度,配筋率,最小鋼筋等,考試時不知該以那個為準?,迷茫啊

  • 砌體框架-抗震墻底層剪力如何分配

    《抗規》7.2.4條3款規定底層框架-抗震墻剪力全部由該方向抗震墻承擔,二7.2.5條1款1項規定抗側力構件有效側向剛度分配,這個怎么理解,指南上說的是抗震墻第一道防線開裂后才用7.2.5條,但是做題中怎么判斷呢,還是有別的考慮?

  • 探討:抗震墻的端柱配筋及構造的問題

    2010版抗震規范6.4.5條對抗震墻的端柱配筋及構造有明確要求(包括約束及構造邊緣構件),這時的配筋及構造比框架柱的要求要嚴格。但6.5.1.2條中又講端柱滿足6.3節對框架柱的要求,甲方問按這里的就省些,我暈了,到底怎么做,問下老大們。

  • 關于底部框架-抗震墻砌體房屋的問題

    底框結構,抗震設計規范7.1.8規定:上部的砌體墻體與底部的框架梁或者抗震墻,應對其那上部墻體與底部的框架梁或者抗震墻不對其的墻體,在建模時是不是應該在下面加次梁,并輸入墻體荷載建模(當作隔墻輸入)???

  • 關于“偏壓配筋砌塊砌體抗震墻斜截面受剪承載力”,抗規和砌規描述不同。

    關于“偏壓配筋砌塊砌體抗震墻斜截面受剪承載力”,抗規和砌規描述不同。

    關于偏壓配筋砌塊砌體抗震墻斜截面受剪承載力的計算,《砌體結構設計規范》中的10.5.4條和《建筑抗震設計規范》中的F.2.4都有描述,可是兩本規范所用的計算公式有所差別, 同樣偏拉情況也存在這個問題,懇請高手指點迷津。

  • 砌體抗震墻和磚填充墻是怎么區別的

    有關底框結構中抗震墻的問題 。規范中對于底部框架的部分要求設置抗震墻,6度不超過4層時允許使用“約束砌體抗震墻”。我想請教一下,砌體抗震墻和磚填充墻是怎么區別的?砌體抗震墻是與周邊構件加強拉結了的磚填充墻嗎?請賜教!

  • 關于配筋砌塊砌體剪力墻應用的討論

    本帖最后由 土木結構 于 2013-9-30 20:40 編輯 關于配筋砌塊砌體剪力墻應用的討論 抗規和砌體規范對配筋砌塊砌體剪力墻的適用高度做的規定感覺做18層的純住宅都沒問題,可是現實中為什么沒有或者幾乎很少有配筋砌塊砌體剪力墻的應用? 這樣不是更經濟更節省造價嗎?

  • 關于砌體結構配筋砌塊砌體部分的疑問

    請教各位,我看考試大綱中砌體結構部分,只有配筋磚砌體設計方法的要求,沒有涉及到配筋砌塊砌體,是不是這部分內容考試不要求掌握?

  • 關于砌體抗震計算通不過的問題,如何使用配筋砌體?

    關于砌體抗震計算通不過的問題,如何使用配筋砌體?

    如圖,在抗震計算中有幾片墻通不過顯示為紅色,紅色的括號里面是顯示需要配置的鋼筋面積。那么是否可以采用網狀配筋直接配置只要截面中的鋼筋量大于紅色的數字就可以了?還是說一定要調整至沒有紅色的數字才可以。請各位大神幫忙解答一下 謝謝了額

  • 03SG615配筋混凝土砌塊砌體建筑結構構造

    03SG615配筋混凝土砌塊砌體建筑結構構造

  • 配筋砌體遇到抗震要求還要再加筋嗎?

    本帖最后由 kristykitty2010 于 2015-6-21 13:58 編輯 結構圖紙中,配筋砌體:沿墻高每隔400mm,配置2根8三級鋼, 然后抗震又要求,外墻轉角及內外墻交接處,應沿墻高每隔500mm,配置2根6一級鋼。剛好,設置的配筋砌體就是與外墻交接處的一段內墻。那么,它的鋼筋怎么設置?還要考慮抗震要求的嗎?

  • 配筋磚砌體抗震承載力計算

    對于網狀配筋和水平配筋磚砌體的抗震承載力計算:砌體規范中 10.3.1 式 與抗震規范中 7.2.9 兩個公式一致嗎,我怎么覺得不一致呢麻煩大家幫忙看?/p>