  • 懸挑梁配筋是否需要增大?

    新人一枚,單位里前輩都說懸挑梁支座配筋要人為放大。一直不能理解,既然計算時荷載都考慮到位了,為何配筋還需要放大,而且放大的量還相當大。真的要排不下了:L

  • 陽臺懸挑梁配筋,希望高手指教

    住宅陽臺外挑1.5米,跨度3.9米,本來是200X400梁,上面3根18,下面2根16。后來出了變更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,頂部鋼筋改為3根22,我知道這樣超筋了,但是正常試用還是可以的吧,活載為2.5,基本上達不到這個重量。有人讓我把頂部鋼筋改成3根18加2根16,說這樣就不超筋了,這樣可行嗎?第二排2根16就相當于腰筋了吧,能起到受力筋的作用嗎?還想問一下,和本工程無關,懸挑梁400高,梁端設有300高連系梁,懸挑梁梁頂比連系梁高100,就是說懸挑梁是上返100的,兩者粱底標高相同,這樣的可行嗎?還望各位高手指教,萬分感謝

  • 農村磚混懸挑梁配筋樓板配筋求助

    本帖最后由 無名的眷戀 于 2015-7-2 21:58 編輯 陽臺長10米,寬1.5米,中間配2根懸挑梁,兩邊在墻上,兩根懸挑梁相隔4米,懸挑梁外伸1.5米,梁寬250厘米,高400厘米,單根配筋面筋2根22加2根20底筋兩根18,箍筋10@100,請問這樣超筋嗎?單根梁端部能承受多大重量,懸挑梁上樓板底筋8@200雙向,面筋10@150,板厚12厘米,可以嗎,每平方能承受多大力?梁的支座250寬的構造柱可以嗎?4根16,箍筋8@150,還需要加大嗎?需要梁低加腋嗎?懸挑梁向里面錨固多少?混凝土c30,抗震烈度6,一共兩層,請問挑梁和板配筋合適嗎?房間樓板厚12厘米,配筋8@200雙向,還是8@150雙向,房間

  • 梁側再懸挑梁或板,可以嗎?

    有一建筑物,砌體結構,某層外山墻的窗底(比此層樓板高出300~450mm)要作平臺,懸挑長度2400,怎么辦?若在山墻加梁并梁側懸挑板(或懸挑梁),可行嗎?能通過審圖嗎?

  • 雨蓬懸挑梁這樣設計可以嗎

    設置圈梁為200*200,5.5m長,錨在兩側柱子內,配筋4@12,6@250。雨蓬錨入梁入,長1900*寬900,配筋8@180。這樣設置及配筋可以嗎?

  • 關于懸挑梁的的承重能力!

    屋面造型圖紙設計懸挑梁長5.1米,總共5根,截面寬度200*400,主筋16的,挑出去的長度從墻邊算起1.5米,在施工過程中,圖紙沒看清,實際挑出去了1.6米,挑梁端頭有一道橫梁,截面寬度為200*400,現在為了造型統一,將這道橫梁截面寬度改成300,梁的自重增加了300公斤,請問會不會塌了?

  • 為什么挑梁端的封口梁配筋這么大?

    為什么挑梁端的封口梁配筋這么大?

    一個簡單的磚混房屋,我用PKPM的砌體計算荷載圖和縱筋圖見下請問下各位這是怎么一回事?像框架的封口梁一般都是構造配筋,為什么這個配筋大的驚人?

  • 關于大截面懸挑梁的擱置

    有一個醫院工程,為了安裝扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下掛200m,這樣的構造合理嗎?有無具體規定。

  • 這種懸挑梁怎么調整模型啊?

    本帖最后由 項工 于 2014-5-6 10:52 編輯 KL1、L1、L10截面都是240*400,PKPM里面生成梁施工圖L10竟然是懸挑梁,挑著L1,L1變成了2跨。感覺不符合實際,怎么調整啊?1、我是把L10兩端點較,這么做可以嗎?2、還是說點較算得KL1、L1的配筋,再不點較算L10的配筋,這樣更保險?3、如果L10左邊是柱子的話,還可以點較嗎?

  • 關于懸挑梁鋼筋的幾個疑問???

    1、附加箍筋為什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪嗎?記得懸挑的剪力是根部最大。2、為什么要在端部對縱筋進行彎折???主要作用是什么???3、為什么當l<4h的時候,可不將鋼筋在端部彎下???也就是越長越不不需要彎折,這是與受力有關嗎???求解答,謝謝。

  • 請問此挑梁配筋是否合理?

    請問此挑梁配筋是否合理?

    請問圖上的挑梁,XL1前面挑1.2米在二層的時候上面配3根20鋼筋下面兩根14鋼筋,到三層的時候XL5同樣是挑1.2米配鋼筋上面三根18下面2根14,比二層縮小了,這樣合理嗎?能承重嗎?,還有三層Z7柱邊上那個XL7挑1.5米的挑梁施工的時候放鋼筋放錯了,放的上面3根20的下面兩根14的,請問小了嗎?二層同位置的Z7柱旁邊的XL4挑梁設計3根22鋼筋,實際是上面放3根25的,下面放2根14的,請問這樣施工了挑梁能承的起重嗎?這些挑梁上面全都是壓磚的。二層3.2米高的磚,三層3.5米高的磚,感謝各位前輩賜教,謝謝

  • 關于懸挑梁的問題,請教大神們!

    圖紙設計是從墻邊懸挑出去3米,因技術員看錯圖紙,只懸挑出去1米,并且留了施工縫,鋼筋也甩了接茬,從結構受力角度考慮怎樣處理比較好,請大神們獻計!

  • 懸挑梁箍筋加密規范依據

    規范沒有加密要求。事實上加密是抗震要求,所以規范只對框架梁和連梁考慮加密。 但是一般的常規做法,懸挑梁都全長箍筋加密的。 箍筋加密的原因基本如下: 一、因為懸挑梁通常會受到端部集中力作用,這樣全長的剪力都較大。 二、懸挑梁屬于靜定構件,只要一個自由度缺失就會造成傾覆,所以為了確保安全多配箍筋。 三、懸挑梁是事故多發部位,受施工操作影響較大(例如保護層厚度太厚),容易出問題,所以鋼筋多配。

  • 關于懸挑梁配抗扭鋼筋的問題

    pkpm中計算得到的結果,很多懸挑梁并不需要配抗扭鋼筋,但校對的人說最好加上,我想問下這到底有沒必要?其理由是什么?謝謝

  • 【刀哥論項目69】懸挑梁及內跨梁配筋要保證負彎矩能有效的

    【刀哥論項目69】懸挑梁及內跨梁配筋要保證負彎矩能有效的

    很多人對于懸挑梁及內跨梁配筋的彎矩的有效傳遞不太注意,造成彎矩傳遞不聯系,結構不安全。 【刀哥論項目68】下場廣場周圈布置擋土墻的結構設計問題  https://bbs.co188.com/t

  • 急求大師幫忙啊,6米懸挑梁

    急求大師幫忙啊,6米懸挑梁

    本帖最后由 chenerhai 于 2015-9-17 10:45 編輯 混凝土框架結構,做六米的懸挑梁,可以實現嗎?如何減小撓度呢

  • 懸挑梁下部構造配筋不足

    今天發現剛之前做的一個工程,臨時變更做的3.2米懸挑梁,變更后也沒有審圖,當時PKPM出的結果,只把上鐵配筋放大了1.2倍,下鐵配筋沒有變,這樣就不滿足了規范底面和頂面縱向鋼筋比值為0.3的條文,當時上鐵鋼筋最大配到了11根直徑25.。怎么辦哪,會不會有大問題

  • 走廊的梁是不是懸挑梁?(圖)

    走廊的梁是不是懸挑梁?(圖)

    走廊上有柱子,是懸挑梁嗎?