《高層建筑混凝土結構技術規程》附錄D中剪力墻墻肢穩定性驗算時,q為作用于墻頂組合的等效豎向均布荷載設計值,對于樓梯間外縱墻一字形剪力墻的情況,該剪力墻在進行穩定性驗算時,該墻高度應該取建筑物的總高度,但q應該怎么取? 該墻頂的荷載應該很小?。》€(wěn)定性沒問題?
請問大家:有端柱的剪力墻穩定性驗算沒通過應該怎么處理?satwe的計算結果如下:** 穩定驗算( 1)q= 2092. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3139.N-WC= 5 (I= 160 J= 168) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0----------------------------------------------------------------------------** 穩定驗算( 1)q= 2084. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3126.N-WC= 8 (I= 159 J= 167) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0-----------------------------------------------------
本帖最后由 haiya139 于 2013-4-11 12:21 編輯 今天在看以前的圖紙時發現有幾片剪力墻翼緣長度小于3倍墻厚(240墻,翼墻總長度只有540),后來按兩邊支承復核,剪力墻穩 定性不夠。出去的圖紙已經施工到3層, 請問能不能通過加固來使翼緣長度增加300,即滿足3倍墻厚,按三邊支承計算?6°區,抗震等級為4級。本人qq:32343963,大家可以加為好友方便聯系,謝謝大家。
高層層高5.4M,筒體部分內部剪力墻原來是做250MM厚的,現在由于建筑需要(審圖結構)。需要做成200MM,這樣就需要進行墻體穩定計算。以前沒做過這個。聽院里的人說可以電算。是不是可以用PKPM計算,怎么計算,請高手幫忙。謝謝各位大蝦了
按照《高規》的字面意思是不滿足墻厚要求時才按附錄D計算穩定,這是不是說墻厚滿足要求時即使計算不滿足要求也沒關系呢?構造滿足了計算不滿足卻沒問題? 而且pkpm計算穩定時將無效翼墻(即使只是100的墻跺)也計入在內,導致原本穩定計算無法通過的墻跺加上無效翼墻后就通過了計算。 另外新《抗規》里只是將墻厚的要求規定為“不宜”,未說明違反了“不宜”之后的解決辦法更沒有提及穩定計算的要求。到底按哪本規范執行呢? 現在做的一個工程地下3.9層高,200的墻厚滿足兩本規范的要求,但pkpm計算穩定性有個別墻肢不滿足要求,是按《高規》的字面意思呢還是應該再手算復核穩定?或者直接執行《抗規》,墻厚滿足即可。 望高手指點?。≈x謝?。?/p>
混凝土剪力墻的計算長度和穩定性
L形墻肢有長短,互為翼緣無腹板。 長度系數見公式,零點二五莫再貶。 參見JGJ3-2010《高層建筑混
現《高規》附錄D墻體穩定驗算一節中只是提到剪力墻墻肢的穩定驗算的要求,但是并沒有提到開洞剪力墻墻肢的穩定驗算,比如我一片剪力墻通過開洞處理,形成由強連梁連接的兩個剪力墻墻肢,此時按附錄D驗算該片剪力墻的穩定是按一片剪力墻驗算還是按兩片墻肢分別進行驗算?個人認為如果用強連梁連接的兩個墻肢應為一片剪力墻,因為強連梁無論在面外和面內對墻肢都有比較大的約束,但是目前PKPM中的驗算是分別進行驗算的,不知我的理解是否正確,望指教,謝謝!
結構布置在門洞處易形成小墻垛(另一方向為一般剪力墻),同時有樓面梁支撐在該小墻垛上,請教各位在設計中考慮過此處的局壓穩定問題沒有?又如何計算?謝謝!
路基穩定性驗算軟件在那里,在那里?
請問圖中線所圈的剪力墻因為兩邊都沒有樓板約束,在驗算墻體穩定性時,計算長度應該取多少呢,是取層高還是墻肢長度?如果取層高,這個底層層高是4450(33層樓),200厚的剪力墻穩定性就算不過去了
如題:本人最近做的一個項目地下室全底板找坡,但是4棟塔樓沒找坡,結構施工時施工人員沒看懂圖紙,把塔樓部分也一起找坡了。結果呢,地下室部分塔樓部分設計高度4500mm,施工完成后有6000mm,由于之前剪力墻設計的厚度為200mm(樓梯電梯井筒體部分),剪力墻穩定性是可以滿足的,但是現在剪力墻高度為6000mm了,剪力墻高度已經驗算不滿足了。所以想請教各位加固的同行有沒有啥經驗可以推薦? 翻看了《結構加固設計規范》以及13G311-1,里面提到的加大截面法主要是針對軸壓比以及配筋不滿足等情況或者尺寸不滿足或者混凝土強度偏低等情況。在這里我不理解剪力墻穩定性計算不滿足是否屬于文中提到的墻體尺寸不滿足規范要求嗎? 如此那么我是否可以采取加大截面加固法?有沒有公式可以計算加大截面后的墻體穩定性呢?
最近做一個舊樓改造,由于要新加一塊,就在柱邊加了一段墻,層高四米,墻厚200,它和一個600X900的柱子相連.開始的時候沒注意穩定性這個問題,結果發現穩定性滿足不了要求,插筋圖也給別人出了,恐怕都已經在施工了,又不想出變更,不知道穩定性滿足不了會不會有大的問題?
現在做的一個售樓處,主體結構是一層鋼框架,鋼柱外圍設一圈240磚墻。磚墻基礎頂~屋面總高度為7.3m。因墻比較高,想驗算一下墻體穩定性。1、磚墻墻體穩定性驗算請問有什么驗算方法,是不是滿足高厚比就可以?2、如高厚比不滿足,墻體中間設圈梁有用嗎?
各位,請教:哪里有國標樁基規范P7,第3.1.3條,第4款,關于岸邊樁基整體穩定性驗算的計算公式或內容詳細介紹?找全了規范也不見詳細的驗算過程。
對于重力式擋土墻的設計與驗算應注意擋土墻尺寸設計和截面強度的驗算在滿足強度要求的前提下才能進行擋土墻各個方面穩定性的計算 同時還應考慮擋土墻是否是浸水的情況 在進水的情況下還應考慮水的影響因素
最近做一個純剪結構,但底層的兩個墻肢總是穩定性超限,墻厚加到400了還是不行!樓總層數25層,地下一層。地下4.5米,一層4.8米,二三層4.3米,四層開始2.9米住宅!超限在地下一層和一層。:(
請教大神,在后期結果查看的文本文件輸出中的第6項超配筋信息當中,我一層的剪力墻穩定性不夠,但是不知道是哪個墻,請問如何查看??锤綀D
SATWE超配筋信息中有一道剪力墻穩定性驗算超限了嚴重嗎?不修改的話會怎么樣?如下圖
請教個問題:高層剪力墻結構中經常會在電梯筒間設置剪力墻,由于電梯筒尺寸限制,該剪力墻往往從上到下都取同一尺寸,比如樓100m時就取200mm,這種做法經常被采用,不過經常存在一個問題:就是該片剪力墻的穩定性驗算問題,因為該墻體處于電梯筒,尤其是靠建筑外側墻的剪力墻體,在樓層高處筒內外兩側都無樓板,那該片墻的穩定驗算參照《高規》附錄D(D.0.1)~(D.0.3)公式計算時,其中的樓層的層高h該怎么取,如果按照有樓板的高度取,可能高度要取地面到電梯機房層之間的高度,h值達幾十上百米,(D.0.3-2)又要求不小于0.2,所以此時算出來的墻體穩定需要的墻體厚度非常大,可能要達到400~500mm。(需要說明的是在satwe自帶的驗算不會識別是否有樓板,直接按照每層的層高取,所以驗算都沒問題)請教有高手遇見這樣的問題么?怎么解決?
剪力墻穩定性驗算
剪力墻穩定性驗算專題,為您提供剪力墻穩定性驗算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻穩定性驗算 相關的專業交流討論,更多剪力墻穩定性驗算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題