亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 一個服務器機房的配電違規設計

    單位新建了個網絡服務器機房,設計、施工、布線從未跟電氣負責人溝通過,最后完工了,才通知我們部門去接電源。整個機房的計算負荷不超過20KW,其中,空調10KW,服務器是接在UPS電源上的,UPS電源輸出功率5KW,此外還有其他一些外接設備,不超過3KW,全部設備均為220V單相供電。供電方式為TT系統,也許是TN-C(對方也不知道PE怎么接的),其中U相為空調供電,V相為ups、服務器等設備供電,W相空閑。這樣的配電布置是不是很危險?有什么潛在的危險因素? 最后多句嘴:在中國的工程師們都很可憐,因為從來都是被外行們領導。唉~我也是被領導之一

  • 大型通信樓機房樓供配電設計特點

    大型通信樓機房樓供配電設計特點1、工程概況本人設計完成的某大型綜合通信樓為一個集辦公、生產為一體的綜合建筑群體。工程建筑面積49288m2,其中一期通信機房樓為24834m2,地上五層,地下一層。建筑高度23.9米。該通信機房安裝移動交換設備180萬門,6萬路端的長途交換設備2套及數據機房、IDC機房、網管客服中心等生產用房。二期辦公樓為24454m2,地上十一層,地下一層。建筑高度44.1米。二者垂直成L型布置,合圍成一個入口廣場。廣場內以綠化、水面為主,使其形成一個具有強烈現代感的優美的區域環境。另在機房樓東側設置獨立的高壓配電室和柴油機房。2、供配電設計2.1容量分布通信機房樓主要用電設備包括機房工藝設備、照明、空調、水泵、電梯及其它動力設備。照明設計按建筑性質、規模及甲方功能需求設計。照度標準為:設備用房150~200lx,進線室100lx,電力電池室60lx,交換機房、移動機房200lx,客服中心、網管中心、維護中心、數據機房200lx。采用高效節能的照明光

  • 什么時候設計配電房的照明?

    實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?

  • 供電配電及柴油發電機組機房的設計

    發電機房的設計找江蘇星光企業有專業技術人員免費設計 詳細信息聯系電話:0951-5095482 18709518156 13669217968 18005264856 18068918363 18709512253 公司郵箱: 1915477430@qq.com 江蘇星光發電機組是國內生產發電機組較早的廠家之一 實力雄厚 星光在全國各辦事處都設有分公司及售后服務部 為用戶負責 現出售的各個品牌發電機組質量保證 技術上成熟,穩定,性能優越 先進的生產設備和實驗設備及檢驗設備 <

  • 機房空調新風系統如何設計?

    已知機房面積S,設備總用電功率P,機房溫濕度要求為21-25度,40-70%,春秋季節引新風到機房(利用新風降溫、濕)。問:如何計算機房所需冷負荷?新風量?如濕度不夠,如何計算加濕量?請高手相助!有詳細計算資料最好了!

  • 關于別野群外網供配電設計

    有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?

  • 請教:關于變配電所的設計

    請教各位大蝦,變配電所的設計步驟如何。具體都有些什么內容????我是一名在單位實習的大學生,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,大家幫幫忙，多提提建議?。。。⌒〉茉诖酥x過了:)

  • 電梯吊車配電設計到什么程度?

    我看別人的圖紙電梯只是留個配電箱,吊車配電也是這樣,最多也就設計到配電箱的總開關了,我想知道,通常的配電設計就是做到這樣的程度嗎?如果不是,那么需要做到什么程度才算OK呢?謝謝大家指導?。?!

  • 現代多層住宅配電設計(2)

    (8)每個房間的空調插座皆為單獨一個回路,空調雖屬會計室固定設備,但由于無法了解住戶會購買何種空調,為提高安全性,空調插座回路也采用RCD進行保護。 (9)因住戶在冬天洗澡時,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明為兩個回路,采用熔斷式隔離器保護。 (10)在保證安全、滿足使用的前提下,降低工程造價,照明回路不采用小型斷路器。為防止住戶更換用錯或隨意更換,熔斷體采用帶有指示型的RT30,住戶配電箱應有備件盒,用來放置熔斷體備件。 (11)如果條件允許,住戶配電箱可配備模數化電壓表和電流表,每個采用RCD的插座回路也都可配備過電壓保護器。 4.3 平面圖設計 (1)住戶配電箱距地1.8m,不得與浴室共用一堵墻體。 (2)因住戶一般搬進后會進行裝修,故每戶僅布置燈座,既降低造價,又避免浪費材料。為方便住戶更換光源,燈座選用螺口。廚房和衛生間應選用瓷水燈座。 (3)空調插座距地1.8m,洗衣機插座距地1.6m,均選單相三極帶開關

  • 一個商業建筑的配電設計

    一個六層的商業建筑無電梯,建筑面積1400平米,要求做配電設計,我需要向甲方提什么條件才能做配電設計?那位有相關的表格?

  • 一個一層機房的基礎設計

    請教各位我做的是基礎一半是帶地下室的筏板基礎,而另一半是彈性地基梁,因為高度還不一樣,是不在JCCAD里可以一起建摸。一起計算呀。請教大家給我參謀一下。我們總工說為了沉降均勻。我也不知道怎么做。我是個新手。

  • 關于三相電機配電設計的疑惑?

    三相電機配電電纜是五芯的還是四芯的,三相電機運行時是否需要N線?PE線是否也需要由配電箱引出,還是在電機安裝位置處將電機外殼與該處的接地系統連通即可取消P配電箱引出E線???

  • 配電設計負荷計算的方法

    負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,應用廣泛,適用于配、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等。

  • 關于小區變配電設計的求助

    電氣新人求助 多層住宅小區,單體負荷已有,如何確定變壓器的臺數和容量呢?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,2棟300kw,1棟350kw。均為多層住宅。 同時系數如何選取呢?變壓器容量如何確定呢? 請大家指點!謝謝!

  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 供配電設計的難點是什么

    供配電設計的難點是什么?我是學儀表的,在一家私人的小設計院做儀表工程設計,不過想轉行做電氣設計,因為,最近工作不是很忙,買了兩本書一本是《建筑電氣工程設計實訓指導》一本是《供配電設計指導》,看了一半,發現沒有理論知識,學電氣還是蠻吃力的。供配電覺的最難的就是變電所那一塊,關于一些短路電流的計算,高低壓電器的選型,繼電保護裝置,微機保護及自動控制很難。尤其是繼電保護和微機保護這一塊,好難啊!繼電保護電路是不是有比較成熟的電路還是得自己設計?不知道網易電友們,在自學電氣設計的時候,覺的供配電設計的難點是什么?

  • 有做機房空調設計的朋友嗎

    請問哪位大俠機房空調結構設計比較厲害的,能否給點幫助,兄弟剛從事機房空調,感覺結構和普通恒溫恒濕機還是不一樣的,請問怎么處理淋水盤擋風問題?謝謝。

  • 10kV配電設計的深度規定

    10kV配電設計雖然是最基礎的 但是目前各設計院的設計內容各不相同,是否國家有相關的規定?另外二次部分的設計是否必須要有,其實很多成套廠并不會完全按照設計圖紙進行加工,個人認為是費時費力而用處不大的,完成可以提出相應技術要求,由設備廠家自行加工請各位談談自己的看?/p>

  • 廠內35KV配電該怎么設計?

    1.兩臺4500KVA的變壓器 1臺1000KVA的.. 1臺800KVA的 把幾臺變壓器統一放在一個配電室好呢還是分開按負荷來分配比較好 如果還有什么好的建議也跟我說下吧.. 謝謝了

  • 大型通訊機房空調如何設計?

    大型通訊機房空調如何設計?目前大型通訊機房(騰訊機房、電信機房、移動聯通機房等其它)通訊設備多,基本是安放在機架上,造成結構緊密,發熱大而集中。對此我們應該怎樣設置空調送回風形式?利用我們傳統的空調大面積送回風效果不好還浪費能源,目前此類機房基本采用風柜+地板局部送風,但是能耗還是很高。請教大家還有什么好的建議?

點擊加載更多

機房配電設計

機房配電設計專題,為您提供機房配電設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機房配電設計 相關的專業交流討論,更多機房配電設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電屏設計

10kv配電房設計