知識點:配電盤控制
這個是按照國外的進線方式來的,
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
知識點:配電盤控制
配電盤又名配電柜,是集中、切換、分配電能的設備。配電盤一般由柜體、開關(斷路器)、保護裝置、監視裝置、電能計量表,以及其他二次元器件組成。安裝在發電站﹑變電站以及用電量較大的電力客戶處。按照電流可以分為交、直流配電盤。按照電壓可分為照明配電盤和動力配電盤,或者高壓配電盤和低壓配電盤。(1)高壓配電室應為一、二級耐火等級建筑。低壓配電室的耐火等級不應低于三級。配電室的窗應有防雨雪、防水、防小動物進入的措施。高、低壓配電裝置同在一室時,它們之間的距離應不小于1米。(2)每臺充油電氣設備,如斷路器、電壓互感器等,應裝在兩側有隔板的間隔之內,或防爆間隔之內,總油量超過600公斤時,應安裝在單獨的防爆間內,或采用成套的高、低壓配電裝置。總油量在60公斤以上,如:油浸電壓互感器,應有貯油設施或擋油設施。(3)連接母線、電纜、通風管道等穿過墻、樓板及地面留下孔洞,應用耐火材料堵塞,防止充油設備著火后火災擴大。(4)配電室內應配備一定數量的滅火器材。配電盤的主要作用是將引入室內的電力進
這個是配電盤的一個抽屜圖紙,請教該怎樣看圖呢?看的暈乎乎的,不太懂。
小弟剛畢業不久,希望能從事電氣設計行業。最近看你一些書,關于線徑選擇有按 發熱條件選擇導線和電纜截面、按經濟電流密度選擇導線和電纜截面、還有按線路損耗降選擇等方法。我先知道如果選擇照明線路、車間干線等應該按哪種方法來選擇線徑。多謝指導。
負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,應用廣泛,適用于配、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等。
電氣新人求助 多層住宅小區,單體負荷已有,如何確定變壓器的臺數和容量呢?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,2棟300kw,1棟350kw。均為多層住宅。 同時系數如何選取呢?變壓器容量如何確定呢? 請大家指點!謝謝!
想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,一般是放在防護綠地下邊,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少? 3、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少? 4、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜? 問題比較多,新手求解答哈!
配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),如果是風機該怎樣設置(放幾個,風量)呢?如果是空調又要達到什么要求 呢?
最近在做一個寧夏的工程項目,總建筑面積約16000平方米,主體建筑功能類似與四星級旅館,但在地下一層設有酒窖,以及在各層設有品酒區,主要為葡萄酒,因未找到相關資料,求教有經驗的大師,感謝!
向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,12kW的住宅,單相進線,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,另一個是空調室外機預留。但是現在在南方,一套住宅,基本上臥室和客廳都會安裝空調,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧?;蛘哌@樣理解:單獨的空調回路是給客廳功率大的空調預留的,臥室的空調由普通插座來供電。
利馳配電箱設計軟件——SuperBox,采用獨立平臺開發,輕量簡潔,界面友好。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,基于利馳天下庫大數據支撐,智能匹配器件尺寸,一鍵完成箱體尺寸預估,同時自動生成系統圖、箱體圖以及布置圖。
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
一個六層的商業建筑無電梯,建筑面積1400平米,要求做配電設計,我需要向甲方提什么條件才能做配電設計?那位有相關的表格?
我現在正在施工的一個別墅小區一期,設計的每戶供電量超大,并且使用箱變供電,我感覺從需要的供電量和變壓期的選定方案上存在問題,現把圖紙提交給大家,希望能得到專家點評,我想知道如何設計供電方案才比較經濟?
三相電機配電電纜是五芯的還是四芯的,三相電機運行時是否需要N線?PE線是否也需要由配電箱引出,還是在電機安裝位置處將電機外殼與該處的接地系統連通即可取消P配電箱引出E線???
供配電設計的難點是什么?我是學儀表的,在一家私人的小設計院做儀表工程設計,不過想轉行做電氣設計,因為,最近工作不是很忙,買了兩本書一本是《建筑電氣工程設計實訓指導》一本是《供配電設計指導》,看了一半,發現沒有理論知識,學電氣還是蠻吃力的。供配電覺的最難的就是變電所那一塊,關于一些短路電流的計算,高低壓電器的選型,繼電保護裝置,微機保護及自動控制很難。尤其是繼電保護和微機保護這一塊,好難啊!繼電保護電路是不是有比較成熟的電路還是得自己設計?不知道網易電友們,在自學電氣設計的時候,覺的供配電設計的難點是什么?