實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
請教各位:在做道路照明時執行的規范應該是哪個?是不是按照如下劃分: 公路:公路照明技術條件(JT/T 367-1997) 城市道路:城市道路照明設計標準(CJJ 45-91) 。 不知道有沒有規范啊,GB的規范。
《公路隧道通風照明設計規范》這個規范找了N久才找到的,和大家一起分享一下。
一、 潔凈廠房照度的確定和光源的選擇潔凈廠房一般為大柱網、大跨度、大空間、無采光窗的密閉廠房,《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001中對采光窗潔凈廠房的照度值有明確規定(見該規范中的表9.2.3),并規定,無采光窗潔凈區混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一級。國際照明委員會(CIE)“室內照明指南”規定,無窗廠房的照度最低不能小于500 1x。根據我國現有的電力水平,我國人工照明照度標準普遍比歐、美等國家低,實際上最近一些中外合資和國外獨資的潔凈廠房照度遠高于2001x,達到300~500 1x。目前國家正在制定《工業和民用建筑照明設計標準》,新規范中的照度標準將有較大的提高。不過考慮到生產車間的明暗適應,潔凈廠房的走道、休息室的照度與工作是的照度等級不能相差太大,一般相差1~2個等級較合適,但最低不能低于100 1x。有窗潔凈廠房的標準與普通生產廠房一樣按現行國家標準《工業企業照明設計標準》GB50034-92執行。不同的潔凈工業廠房照度按工藝要求的不同也有較大的差異,如顯像管工廠的電子槍裝
1999公路隧道通風照明設計規范
公路隧道通風照明設計規范.pdf
工業與民用配電設計--常用規范工業與民用配電設計設計手冊-第三版中提到的常用電氣設計規范,第二部分::照明設計規范
現在做一個香港的電廠的脫硫項目香港那邊的照明標準和國內又不一樣我想那位大俠有 本人感激涕零或告訴我到那找 我都找了好久都沒有找到謝謝~~
公路隧道通風照明設計規范 詳細信息請留意以下鏈接:公路
建筑1照明設計規范GB50034-2004。CHM清楚版 1/2
石油化工裝置照明設計規范
供配電設計規范征求意見稿
建筑照明設計心得一,其實大家都是知道我們建筑電氣里面第一節,也就是入手問題、照明設計,照明設計是畫圖第一階段,其實照明設計很簡單,我剛從新手過來的時候照明設計也是一大問題,大家都知道 照明設計手冊,這個準備好。 1、 照明第一步,照度和功率,什么是照度,這個不多解釋啦,設計照明在規范里面就滿足兩樣 東西,照度是其中之一,查規范建筑照明技術規范,對于各種房間有不一樣的照度,比如普通商鋪照度是300LX,第二部就是功率,在滿足照度的情況下,功率是不可以超的,不那此燈具是不節能的,違反建筑照明規范,查的功率密度是12W。2.計算,計算方法:工程中民用建筑常用利用系數平均照度法。 房間參數 房間長度L
電廠照明設計改造方案和具體規范如下:1、首先電廠照明設計改造方案負責人要制定詳細的改造方案。包括線路設計,敷設方式,燈具防護等級和防爆等級等。2、戶內、戶外燈具必須做到防水、防塵、防震三大要求,制氫站、油泵房、蓄電池室等需要防爆防腐的場所在達到防水、防塵、防震三大要求的前提下,還要做到防腐、防爆或耐高溫的標準。電廠照明夜景圖3、必須選用技術和工藝成熟先進的燈具生產廠家,并經過多年連續運行實踐證明是成熟、安全、可靠的優質照明燈具。4、燈具的維護也是重點之一,所以在合同條款中應寫明燈具的維護期限。5、供應商購買的所有附件和設備,除應符合相應的標準規范或法規的最新版本和其修正本的要求外,還必須標有本廠商的品牌標簽
供配電系統設計規范2009word
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了
是送審稿,哪位有正式版?
潔凈廠房是現代科學技術發展的產物,隨著科學技術發展的日新月異,新技術、新工藝、新產品不斷出現,對生產環境提出了更高的要求。醫藥工業潔凈廠房不僅要對空氣的微粒進行控制,更應對空氣中微生物進行控制,所以其設計有別于其它的潔凈廠房。
水電設計的一些規范!
配電房照明設計規范
配電房照明設計規范專題,為您提供配電房照明設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電房照明設計規范 相關的專業交流討論,更多配電房照明設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題