  • 10千伏以上供配電工程設計與施工手冊

    10千伏以上供配電工程設計與施工手冊,純電子版,需要則下。pdf版,共十個壓縮包

  • 最全的供配電工程設計資料

    本帖最后由 我是大白菜 于 2015-7-18 11:37 編輯 為了方便大家下載 我還是放到主樓吧。 感謝網友 兩只羊 費心轉換。

  • 雙電源進線10kV配電工程設計

    圖紙簡介: 兩臺1250kVA干式變壓器,10kV電源進線部分,配電室配電裝置部分。10kV 投稿網友: xwk362760434 上傳時間: 2013-05-18

  • 建筑弱電工程設計手冊PDF版

    弱電工程設計手冊

  • 10KV以上城鄉供配電工程設計

    10KV以上城鄉供配電工程設計

  • 10KV以上供配電工程設計與檢修實用手冊

    10KV以上供配電工程設計與檢修,一套由金版電子出版公司發行的定價998元的電子版書籍,內容全面,不可多得,奉獻網易。。。。。。

  • 《10kv配電工程設計手冊》 大家一起來找錯!

    終于買了期待已久的《10kv配電工程設計手冊》,欣喜之余“狂啃”了幾天,可發現有越來越多的小錯誤,比如P10頁:最下面為第三級;P85頁:左下方那個【S7-630/10公用變電綜合房安裝平面圖(一)】高壓負荷柜的尺寸是不是出錯啦?還有右上方第三個回路出線的電流互感器是不是應該為600/5 ? 真有點小不爽:( ,怕自己以后設計時參考了一個錯誤的參數,那麻煩可就大了。。。所以,希望各位網友在學習此書當中遇到的一些困惑或發現的錯誤在此討論、交流,以利大家共同進步。衷心感謝!:) 附件為:以前的是《工業與民用配電設計手冊》,現在把《10kV配電工程設計手冊》補上,不好意思啊,大家~ 我是這兩本書都放在手邊參考的,要學的東西真多啊~呵呵 另見網易電氣網友做的:< >第三版勘誤,大家可以去查閱。 [ 本帖最后由 luoaibiao 于 2010-5-24 19:16 編輯 ]<

  • 小區配電工程設計費是怎么算的?

    有一個問題向大家請教,做小區配電工程設計費是怎么算的?按按總的建筑面積乘以系數還是按工程造價來算?一個建筑面積40000多的小區設計費用大概是多少(3臺630kVA箱變,1臺160kVA箱變,4面環網柜)?謝謝!

  • 建筑弱電工程設計施工手冊sample.pdf

    本帖最后由 2002sunny 于 2014-9-10 14:00 編輯 建筑弱電工程設計施工手冊sample.pdf請大家暫時不要下載,不完整,僅有30頁,請到樓下下載完整版的,謝謝

  • 生態投資安置小區10KV配電工程設計

    圖紙簡介: 生態投資小區10kv配電工程,圖紙內容包括:開關站高壓配電柜接線圖,開關站電氣平面圖,預埋件布置圖,接地網布置圖,照明平面圖,及控制回路及端子接線圖等。 投稿網友: zhuangxl888 上傳時間: 2014-07-

  • 10KV以上廠礦企業供配電工程設計

    10KV以上廠礦企業供配電工程設計

  • 求書:建筑弱電工程設計施工手冊

    書 名: 建筑弱電工程設計施工手冊 作 者:黎連業王華 出版社: 中國電力出版社 出版時間: 2010年04月 ISBN: 9787508394756 開本: 16開 定價: 88.00 元

  • 供配電工程設計常用技術數據(2

    供配電工程設計常用技術數據(2

  • 某碼頭配電工程電氣設計

    某碼頭配電工程電氣設計

    1 工程現狀及供電負荷 該工程碼頭平面布置形式為突堤式布置,碼頭泊位長350m,寬54m,突堤南側布置7萬噸級專業泊位1個,設計年吞吐量500萬噸。港區主要工藝設備有:機械式連續卸船機1臺,16噸帶斗式門機2臺,托輥皮帶機4條,氣墊皮帶機22條,埋刮板機7條,斗提機2臺,電子灌包設備16套,計量稱2臺,散裝騎車設備2套,工藝流程達208個。碼頭工程筒倉作業區共建設12座鋼板筒倉,陸域部分生產、生產輔助建筑物有碼頭轉運站、計量樓、灌包樓、轉接樓、廊道、泵房、空壓站、帶包倉庫、前方侯工樓等。供電部分為:改擴建西港區中心變配電所1座、新建西港2#變電所、3#變電所2座。 碼頭港區原有西港區中心變電所1座,內有10kV電纜進線一路,設1000kVA的變壓器1臺。 碼頭工程總負荷見表1。 表1 碼頭工程總負荷

  • 供配電工程設計常用計算EXCEL表

    供配電工程設計指導中的常用計算表格

  • 揚大老師寫的供配電工程設計指導

    供配電工程設計指導

  • 盛亞名郡供配電工程設計施工圖(一期)

    圖紙簡介: 本工程為盛亞名郡供配電工程設計施工圖(一期),共計11張圖紙。根據設計內容可以看出開閉所內設高壓開關柜7面,分別以高壓電纜出線方式對各分配電所供電。圖紙包含高壓一次系統圖、低壓配電系統圖、變配電室接地布置圖、變配電室設備布置圖以及配電室各剖面圖等。圖紙主要亮點在于配電室布置圖及電纜溝繪制,設計者設計的還是很詳細,且該部分可以方便電氣設計人員直接套用或修改。圖紙工程量雖然不大,但是各部分繪制的都很深入和詳細,值得學習和收藏。

  • 江蘇地區新建住宅配電工程設計存在問題

    目前江蘇地區新建住宅配電工程均有電力設計院設計,從開關站、配電室直到用戶表箱的所以配電設施都不需要建筑設計院電氣人員設計的圖紙了。據我了解,主要存在下列問題:1.低壓配電采用TN-C-S系統時,重復接地點卻在各自樓層電表箱處,而不是各棟住宅進線電纜分接箱處。從而導致一個單元內多個配電回路PEN線并聯,出現雜散電流。而且違反了GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》第6.1.2條。也違背GB/T16895.10-2010 《低壓電氣裝置 第4-44部分:安全防護 電壓騷擾和電磁騷擾防護》第444.4.3.2條。2.低壓配電采用TT系統時,配電室出線開關僅采用過電流保護,而沒有設置RCD保護。由于配電干線過電流保護動作整定值較大,作為間接接觸防護其動作特性不能滿足GB50054-2011《低壓配電設計規范》第5.2.15條和第5.2.16條要求。3.住宅進線均未按設置防范電氣火災的RCD保護。違反了GB 50096-2011《住宅設計規范》第8.7.2條6款。4.配電室內多臺配電變壓器低壓側中性點就近各自接地。違反了GB/T 50065-201