我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根?!耙粚Χ唷保ㄖ?個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防
在GB50054中,吊頂內敷設的配電線路必須采用金屬管,但在建筑設計防火規范GB50016-2006中,規定可采用難燃材料的塑料管,你通常使用何種管材,依據是什么?何謂難燃塑料管
要做一個簡單的住宅照明動力線路設計 不知道按什么步驟做 有沒有類似的設計 讓我參考一下呢 設計主要是2房一客廳一廚房 本人是學生 沒什么經驗 希望多多交流 QQ 135230061 謝謝
如圖 電氣 群里各人意見都不同,大家怎么看,歡迎討論
住宅中的臥室一般為節約成本采用預制板,那我們做電氣設計的要不要在照明平面圖中畫線路時根據預制板的方向走線?。课以趧e人圖紙上從沒見有這樣畫過。但帶我的師傅要求我這樣畫平面圖。各位前輩們是怎樣畫的???
最近設計新建車間廠房的照明,4垮,每垮兩趟,每趟29盞燈,每盞400W,車間長180米,兩頭都有門。為控制方便,要求在兩頭進門處都有開關控制,請各位高手不吝賜教?。。。「屑げ槐M………………
各位高手,這個雙聯雙控照明線路如何穿線,請給我畫個線路圖,謝謝!
如何確定照明線路導線的根數?我在近來施工過程中,發現照明上導線的根數確定問題比較多,無話八門,希望那位大蝦給出一個比較合理的方法來確定照明線路的導線根數,謝謝
照明線路所帶的照明燈具原設計是按COSO=0。95計算,但施工后甲方將燈具采用電感式,功率因數只有0。4左右,使用后發現原計算電流只有8A,現實測電流20。0A,空氣開關及線路非常熱,現請各位大師提供解決方案。要求經濟實用。不勝感激?。。。。。。。。。?/p>
最近在論壇上看了一個照明電線根數標注的帖子,有一點疑問,請教下大家。如圖一中紅圈這個部分在施工上是在這做一個分線盒,將火線分成兩路?還是將火線在開關上并聯(如圖二)?如果如圖二這樣的做發,那從開關出去的電線根數應該是4根了,而非3根。這兩種做法,哪個是正確的呢?
(單聯又稱一位、一聯、單開、單位;單控又稱單極;雙聯、雙控等以此類推。)↓↓↓1、沒有口訣,方法簡單,從最末梢燈具往電源端看;2、按照燈具需要,確定1個燈具至少用幾根線,如Ctrl、N兩根;3、按回路中(共管)燈具之間工作關系,凡同時開閉的則公用同2根線;4、凡遇到共管線路中不同時開閉的燈具,每增加1個單獨開閉的功能,則增加1根導線;5、統計共有幾個單獨開閉的回路,確定控制開關回路數,開關配線為回路數+1共用零線(電箱斷路器則有不同情況)。 設計制圖時,在設計意圖明顯可以理解的前提下,線數也可以不作詳細標注,但對于有2種或以上解釋時,必須標注(省略標注的設計制圖是非
在星級酒店客房供電設計中,一般的做法是供三路電源:一般照明、應急照明、動力,其實動力只供一兩臺盤管風機。如果能將盤管風機用照明線路供電,以一家有300間客房、建筑面積50000平方米的五星級酒店來說,將會節省20-30萬元的投資。 就是不知道現行規范是否允許?特在此向各位請教!
照明線路常見的故障一般有以下三種: (1)短路 短路時,熔體熔化,電路切斷;若熔體太粗,則會燒毀導線,甚至引起火災。短路的原因是:接線錯誤,相線與零線相碰;導線絕緣層拮,損壞處碰線或接地;電器和燈具內部損壞;燈頭內部松動,導致金屬片相碰短路;房屋失修或漏水,造成線頭脫落后相碰或接地;燈頭進水等。(2)斷路 斷路時,電路上所有燈都不亮,電器不能工作。其原因是:熔體熔化,線頭松脫,開頭損壞,鋁線端頭腐蝕嚴重等。(3)漏電 漏電時,用電量增大,人觸及漏
照明線路即對照明燈具等用電設備供電和控制的線路。供電電源電壓,一般為單相220V二線制,負荷大時,用220/380V三相四線制。 1 照明線路的安裝 1.1 照明線路的一般技術要求 照明線路的各種布線方式,均應滿足使用、安全、合理、可靠的要求。 1.1.1 室內、室外配線,應采用電壓不低于500V的絕緣導線。單相或二相三線供電時,零線與相線截面相同;三相四線供電的零線截面應不小于相線截面的1/2。 1.1.2 除花燈及壁燈等線路外,一般照明每一支路的最大負荷電流不應超過15A,插座數一般不超過20只;電熱線每一支路的最大負荷電流不應超過30A;裝接插座數一般不超過6只。 1.1.3布線過程中,應盡量減少導線間的連接,以減少故障點。凡在管內、木槽板內的導線,一律不準有接頭的分支處。導線連接和分支處不應受到機械力的作用。 1.1.4 線路應盡可能避開熱源和不在發熱的表面敷設。 1.1.5 導線與電器端子的連接要緊密壓實,力求減少接觸
道路長1.5km,路頭有原有照明變電箱,業主要求利用原有變電箱,是否可在道路下部設置一個低壓照明箱,從原有變電箱接電,這樣是否可以解決靈敏度的問題
照明設計對燈具布線的要求越來越嚴格,使得布線的問題變得越來越復雜,尤其對于初學者來說,在設計過程中,極易出現多查線、少查線和
本人單位施工(建筑)需要臨建10間,每房間40W日光燈1個,插座2個(按照200W計算) 請教高手,照明和插座可以用同一回路嗎?(共用N線),該線路如用25A漏電保護器可以嗎?有長期從事電工的前輩麻煩告訴一下。謝謝!~
某公寓照明線路配電箱低壓斷路器原設計型號為NC125H-4P+MX+VigiNC125C100A ,設計單位想改為VigiNSE-160A/4P MX100A(300Ma),請問這樣更換合適嗎?兩種設備之間的價格有什么差異?這些型號的具體意思是什么,我看不懂啊。
GB 50054-95第5.2.7條,"在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管、金屬線槽布線。我想問問大家,在一般辦公室吊頂是否屬于建筑物的頂棚??另外本條規定與JGJ/T 16-92等規范都有矛盾,大家設計時如何考慮本條規范的。