問題一:經濟流速只限于給水管網設計嗎?問題二:如果經濟流速也適用于排水,那么怎樣確定呢?問題三:經濟流速所對應各管徑的值哪里可以查到?最好能提供下。謝謝各位大神解答??!
課設時抽中了這個題目,但是以前沒做過,不知從何下手,請各位朋友和前輩指點一下。只有建筑平面圖,木有立面剖面圖。還有就是,老師給的是健身館,可我怎么看怎么像公安局。請各位指點一下,我該怎么走主干管,上邊兩層該怎么處理。
市政管網的設計有時會有這樣幾個問題,要請教下各位。第一,規劃一段排水管的起始管段,沒有其他的現狀管的接入,怎么確定它的起端覆土厚度,因為必須先確定覆土厚度才能丁它的標高,然后才能確定后面各管段的標高?第二,規劃一段排水管,怎么確定它的坡度,必須要和地面標高一樣或者相差不多,比如地面標高是0.0018,那么這段管的坡度就必須是0.0018左右嗎?如果這樣的話坡度太緩會不會影響排水呢?還是用它的相應管徑相應流量的坡度,但是這樣的如果地面坡度較緩,而計算的相應坡度較大,這樣的話會不會造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而計算管子的坡度較緩,這樣的話會不造成管子的末端覆土厚度不夠呢?第三,規劃一段排水管,要出這段管的施工圖,有什么信息要明確在圖上標出,除了管徑,管長,坡度,管低管頂標高,還有什么?施工圖的話是不是很短一段距離就要標出其管子的各種信息,因為做大體的的規劃圖不需要設計的很細,通常都是很長的一段取得管徑都是最后一個節點的管徑和數據,而施工圖的話是不是就要劃分很細的規劃面積,然后算出相應面積的設計管段。問題有點多,希望各位能夠解答一下,新手求
地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
摘要:建筑物的節能越來越被重視,尤其采暖節能大有可為,分戶計量已經成為節能一種必要措施。本文通過對幾種采暖原理的分析,提出住宅內采暖節能方案和措施,為小區住宅采暖設計提供參考。關鍵詞:分戶計量 單體壁掛爐 采暖方案1 前言我國是一個耗能大國,節能已經成為我國一項長遠的戰略方針。我國政府對節能高度重視,特別是十一五以來,節能工作有了量化指標。住宅的采暖節能日益被關注,以往住宅集中供暖,按面積收取熱費,存在很大不合理性,且不便于用戶進行局部調節,用多用少一個樣,造成供熱、用熱的浪費。因此,在《民用建筑節能管理》和《中華人民共和國資源能源法》中明確規定:新建住宅建筑的集中供熱系統,應當推行溫度調節和用戶熱計量裝置,實行供熱計量收費。隨著人們生活水平的提高,和供暖事業的不斷發展,對供暖行業實現用熱量的分戶計量,勢在必行。2 舊式采暖系統存在的問題
油罐的防火安全性大小主要取決于油罐內油氣空間的大小。油氣空間小,油罐內儲存油品的蒸發空間小。反之,油氣空間大,油罐內儲存油品的蒸發空間大,就容易形成大量易燃易爆的混合氣體,危險性大,因此減少油品的蒸發空間就成為增加油罐安全性的重要手段。為了減少油罐的火災危險性,應該從油罐的布置、油罐間距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考慮。 (一)油罐布置 油罐應采用鋼板焊制而成。油罐應布置在本單位或本地區全年最小風向的上風側,并選擇通風良好的地點單獨設置,儲灌區應設置高度為1m的非燃燒實體防護墻。油罐應根據儲存的油品種類儲存,易燃油品與可燃油品應分組儲存。每個罐組的總容積應根據油罐形式不同而定,對于固定頂罐組的總容積不應大于12萬m3,對于浮頂油罐的總容積不應大于20萬m3。一個罐組由幾個油罐組成,布置時首先應考慮到火災的幾率。油罐個數越多,發生火災的幾率越高。規定每個罐組內的油罐個數不多于12個,單罐的容積均小于1000m3。但對于儲存閃點大于120℃油品的儲罐不受此限制。油罐組內油罐的排列,首先
本人做地熱設計的幾點矛盾:1,在設計是采用55/45度,通過計算房間熱負荷,查管間距表,可以采用D=200,設計完了,施工隊感覺太大,我又只好改成D=150,也許他們對,考慮臥室里床等需要折減。2.多數的地熱采舩用的地熱管?6的管道,可我們這里的建設方要求采用20的PEX管,這樣讓每環支管內的水流速度降低,有時不能達到0.25m/s3.不知道同行們在計算采暖立管是如何計算的。我還用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在選用熱量表時,自我感覺比較大,選用2.5m3/h的,擔心實際實際運行溫差可能只有5度。所以加大了本人做散熱器的幾點矛盾:1.我是最近才開始不用“大60”的,我們這里其他的設計院還有用“大60”的,建設局設計審查也不提出來,說是沒接到上面的文件2.一直以來我們這里建設方都要求戶內支管要采用公稱直徑25的管道。即使有些戶只有10片的“大60”也這樣的,這里的水質很差。3.國家禁止了不少的鑄鐵散熱器,現在一些建設方提出采用鋼制翅片管,我也感覺挺節能的。不過這里的水質不除氧,非采暖季節也不濕保
我是個新手,最近接到一采暖工程:有一棟7層的樓,東西長84米,寬18米,前后都有走廊,,原來是靠電熱板取暖,可是電費太高用不起了,故決定改為掛式暖氣片取暖(除1樓),現在集中供熱主管(給回水管)已經甩到2樓西側,每層結構都相同,每層都有十幾個房間,每個房間約50平方米左右,請教各位老師這個采暖工程該怎樣設計?預算該怎樣做,大包每平方約合多少錢?主管該怎樣走比較合理?能否上傳相關的圖紙,先謝了!讓各位見笑了!
誰可以我解答一下有關碳晶地暖的問題:在設計高溫瑜伽房時,選用鋪在地板下面的碳晶地暖室溫可以達到38-45℃??人踩在地板上會不會燙傷?。??
某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。
大家好,我北京這里有個500平米的別墅的中央空調設計,計算總冷負荷50KW,制冷主機我該選多大的呀,制熱鍋爐選多大的?謝謝!
幾個采暖設計的問題請教!小弟在做一個高層分戶采暖設計,現在有幾個問題困繞,希望各位老師幫忙。1、采暖分戶計量設計,是不是不論多小的戶型,入戶管都最小都不小于DN20嗎?因為很多6、70平米的節能建筑,負荷算下來,水管管徑取DN20都大,有取DN15的嗎?2、采暖設計規范上說為了排氣,采暖水平管要有0.3%的坡度,除非管內流速大于0.25米/秒。小弟現在設計的分戶采暖系統,應甲方要求,采用上分式,水管貼天花板走,因為以后裝修的問題,不可能走坡度但如果要滿足0.25米/秒的流速,對于一些小戶型,即使采用DN15的管子也達不到這個流速。網上看了很多圖紙,大部分都是埋地入戶,也存在這個問題,包括很多小戶型,埋地入戶的管子也基本全用的DN20的水管。不知道大家怎么看這個排氣的問題。3、采暖管井里面的立管,需要做伸縮器,方形肯定不行,另外因為管徑都不粗,一般采用什么類型伸縮補償器呢?(我看一般100以上的管子才用波紋補償器)。謝謝大家。
手頭的一個污水管網,設計在河道內,檢查井標高是按常水位來控制的,但是進入雨季后經常被水淹,河水倒灌進入污水廠,影響運行。一般該如何處理?
外商在大連的項目,2萬多平米的廠房,采暖要求用蒸氣,冬天室內要求溫度高于5度.廠房為110mx70m,高約8米,沒有吊頂。我是想這樣作,你們看看可以嗎?在外圍窗下設蒸汽散熱器,新鮮空氣和室內空氣混合經蒸汽盤管加熱后,向中央部分供熱。另外,大連熱負荷概算時建筑負荷一平方米的冷,熱負荷大概用多少?大家有什么建議嗎?
某室外管網施工組織設計
圖紙簡介: 本設計為社區管理中心水泥廠家屬院換熱站至崗山鋪小區熱水管道設計。比較全面的室外管網設計圖紙,圖紙主要包含平面圖、圖例、說明書、材料表及埋地支墩大樣圖。 投稿網友: dreamgold321 上傳時間: 2014-07-
圖紙簡介: 博世壁掛爐,24KW;曼瑞德集分水器,電熱閥,溫控器。 投稿網友: xueyongganga601 上傳時間: 2013-07-05
現有一別墅采暖項目做有一份初步設計圖,請專家指點...
采暖管網設計
采暖管網設計專題,為您提供采暖管網設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與采暖管網設計 相關的專業交流討論,更多采暖管網設計相關內容請訪問