陜西某小區的暖通工程設計
PCR實驗室相信大家都已經比較熟知了,它同時還可以被叫作基因擴增實驗室,利用分子生物學技術, 通過放大DNA片段,也可以看做是生物體外的特殊DNA復制。利用基因追蹤系統,掌握人體內部的病毒含量,此種試驗的精確度可達到納米級別。PCR實驗室對溫度沒有嚴格要求,從實驗室人性化考慮,人體溫度在環境溫度(18℃~25℃,相對濕度: 50%),人體感覺比較舒適。因此,我們認為PCR實驗室凈化系統應通過各種措施,保證環境溫度、濕度控制在一定范圍之內。 1. 實驗室凈化系統的平面布置 從現在的情況來看,國內的二級醫院大部分都正在積極地進行基因擴增檢查實驗室項目,PCR實驗室的設計與建設越來越受到醫學界的重視。根據實驗流程,房間功能分別為樣品準備區、標本制備區、基因增擴區、物產分析區幾個區域,規范對此區域沒有潔凈度的要求,如果此區域采用空調凈化,可以采用十萬級凈化潔凈度。 2. 實驗室凈化系統的布局 在通常的情況下,標準的實驗室建筑布局需要的是一個公共走廊,四個相鄰的功能試驗區域,每個試驗區設置獨立的緩沖區,通過
圖紙簡介: 此圖紙為某千萬級凈化工業廠房暖通空調設計圖采用蒸汽提供熱源,冷凍水提供冷量。采用蒸汽加濕壓力0.4PMA,空調器采用雙熱源表冷器,一路蒸汽換熱,一路冷凍水換熱。房間空氣凈化達到千萬級的標準。 投稿網友: liuhuajianlaosi 上傳時間:<
本人暖通工程師一枚,近年由民用轉為醫藥凈化,請醫藥潔凈行業的前輩指點迷津,幫忙推薦一些醫藥凈化暖通設計方面的書籍或資料,小女感激不盡~~O(∩_∩)O~
俺是網易的??停峡土耍?一直在人才網站招聘暖通凈化專業人士,效果不明顯,只能讓朋友介紹才招了幾位行業人才. 現業務膨脹,再次發布英雄大會貼,招聘3位凈化暖通設計師,要求有醫院手術室凈化經驗,能直接上手.若實在沒有手術室凈化設計經驗,但有其他如電子廠房凈化設計經驗者,面談時決定. 工作地點:深圳南山區 expertyygc@163.COM聯系. 急!
PFD 格式
1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
暖通空調設計指南--陸耀慶
主要是講述了各種設備選擇的依據和出處(在什么書多少葉),負荷計算的依據出處。
凈化空調設計計算一般步驟: 1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
做設計時需要,希望對大家有所幫助。
歡迎廣大設計精英加入我們暖通設計群 ,群號58079832 要求:必須是暖通設計師,長期在線,愛討論愛學習的,條件符合者積極加入,歡迎你們的到來
分享一下
請大家幫忙?,凈化廠房的火災探測器怎么布置,布在那里?多少面積布一個? 2,事故排風系統怎么設計,風量及風機如何選取? 3,機械防排煙設施如何設計?
歡迎回復哈
1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,使設計符合安全、適用、經濟、衛生和保護環境的基本要求,制定本導則。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計。 1.0.3空調設計時,除執行本導則外,尚應符合現行有關標準、規范的規定。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范圍內,帶集中冷熱源的舒適性空調系統。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱、過濾等處理的送回風系統。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外
1,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選、暖通空調專業進行配合設計。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,暖通專業根據建設明目內容和規模,初步考慮冷、熱源方案,粗略估算冷、熱負荷和冷熱水機組數量,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,冷卻塔布置所需面積,配合建筑專業確定冷水機機房、熱水機組房、冷卻塔的位置和建筑面積。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,初步考慮系統劃分,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水、冷卻水、凝結水、新風井等),并確定管井大小。 (3)防、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,確定需要設置防排煙的位置,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率、耗水量,并提供給相
由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》)、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》)、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范、規定、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范、規定、標準方面,在系統設計、設備選型、管網布置方面都存在著不少問題。現將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下。 1 貫徹執行暖通設計規范、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃。然而,有的公共建筑的廁所、盥洗間(設有外窗、外墻)、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器
叫朋友幫我下載了此圖 看了哈圖紙 ,分專業整理了下,小弟最近才開始做實驗室凈化,有些東西不是很懂請各位大神指導我把問題列出來 給個回復:1.走廊上側的房間從準備室到更衣間為什么不做凈化,是不需要凈化嗎?還是其他。。。2.P2實驗室是全排風系統嗎?我在別的圖紙上看到了通風系統有回風系統,這個怎么確定需要回風?3.P2、P3實驗室超凈工作臺需要排風不?還是按照工藝要求。。。4.P2、P3實驗室是相對負壓實驗區,新風量=送風量,對不?風量是按換氣次數計算還是按消除室內熱負荷計算?除了設備排風,房間內排風量怎么確定?5.我一般拿到項目時,業務員就告訴我個凈化等級,其余的什么都不知道,我就按照一般的來算設計,你們幫我看看這樣的設計步驟有問題沒? a。計算送風量 計算熱負荷Q Q=S*300(冷指標) 這方法性不 估算的 濕負荷=人數*含濕量 這個人數也是估算的 熱濕比=熱負荷/濕負荷 繪制焓濕圖 確定各狀態點 按換氣次數計算G=V*n 按消除室內熱負荷G=Q/(hn-