電子廠房屬于工業建筑,不同于一般的民用建筑,其設計過程多受制于工藝專業的要求,設計的同時要注意與消防、建筑物本身、結構梁柱、牛腿、節能等諸多方面的統籌兼顧。以下以鄭州某大型電子廠房為例進行分析。電子廠房的暖通設計應滿足的要求1 滿足工藝生產需求電子廠房的暖通設計,首先必須滿足工藝生產需求。主要為溫度、濕度、潔凈度、通風等要求。電子產品對溫濕度極為敏感,因此必須控制室內溫濕度的精度;生產流水線的個別工藝段的溫濕度要求較高,故需制定重點區域送風處理方案;有些區域生產的產品有潔凈度的要求,就需要專門設置無塵室以保證工藝生產;工藝設備本身有排風需求,因此在通風設計中,不僅要做好廠房大空間的通風,而且要做好工藝設備的排風。在空調送風系統的選擇上,推薦使用艾文斯風管系統,能均勻的控制廠房內的溫度、濕度。針對個別工藝段的高溫環境,可以在該區域加大開孔量,進而保證不同區域的不同送風需求。2 滿
這是一家內資電子廠房的暖通全套圖紙,一共四層。一樓中間區域是倉庫,靠北面是設備用房,靠南是辦公區域;二~四層是車間。請諸位對該暖通設計給點評論。此方案尚未最終確定。
我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,分隔成兩間,一間200m2,萬級,另一間10萬級,296m2.吊頂高度為2.70m,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,請各位專家?guī)蛡€(gè)忙計算一下所需冷熱負荷、總送風量和新風量和排風量。急需!謝謝各位的幫忙和指點!
電子廠房設計依據什么規范?電子廠房的屬于工業建筑,應該不屬于公共建筑。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,大家探討一下!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題?
圖紙簡介: 本圖紙為電子廠房凈化空調防排煙暖通設計圖,圖紙包括設計說明、潔凈廠房凈化區平面布置圖、空調送風管平面布置圖、空調回風管平面布置圖、排煙平面布置圖、系統圖、大樣圖。 投稿網友: bozu123 上傳時間: 2014-06
我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱?兩個加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級、3級、4級、5級、6級等和以前說的100級、1000級、萬級、十萬級、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?
隨著電子技術的發展,電子產品越來越多地應用于各類生產生活領域。與之相適應,電子生產廠房的修建也與日俱增。其中的接地技術較常規的建筑接地種類繁多,涉及面廣。 本文以某電子儲存類產品的生產廠房的設計為例,對電子廠房的接地做一探討。該廠房的生產設備有很多是微電子設備,這些設備的特點是工作信號電壓很低(一般只有10伏左右),抗干擾能力差,對防靜電的要求高,車間內有IT信息中心及網絡生產管理,所以接地在該項目中具有重要的作用。其接地系統根據用途具體可分為電源系統接地、電氣保護接地、防靜電接地、信息系統的接地、電子設備接地、防雷接地幾個種類。 1、電源系統接地: 該工程由兩棟三層主廠房、辦公樓和食堂等附屬建筑物組成,雖然建筑面積達數萬平方米,但建筑群體相對集中,所以在設計中優先考慮TN-S系統。變壓器中性點接地,系統的保護線與中性線完全分開,這種方式對供電、保護、經濟合理性等均十分有利,其選擇原則與常規建筑一致,這里不再贅述。對于傳達室等距離主體建筑較遠的零星建筑單體,采用帶PE線的五芯電力電纜予以供電,距離超過50米以上的建筑須按
圖紙簡介: 電子廠廠房標準裝修設計圖。包括動力電路,照機電路,機臺生產線擺放等等 投稿網友: zsyfs 上傳時間: 2013-10-29
 1、電源系統接地:該工程由兩棟三層主廠房、辦公樓和食堂等附屬建筑物組成,雖然建筑面積達數萬平方米,但建筑群體相對集中,所以在設計中優先考慮TN-S系統。變壓器中性點接地,系統的保護線與中性線完全分開,這種方式對供電、保護、經濟合理性等均十分有利,其選擇原則與常規建筑一致,這
我是新做潔凈空調的,正在做韓國的電子廠房,10000級,設計了270多臺FFU,所以無論是送風還回風,已及FFU自循環風的管道都非常的大,給施工造成了很大難度,并且質量得不到保證.所以我想請各位前輩能否指教,設計的原理,例如FFU的選擇了,送風量的確定,循環風速以及回風墻上的回風板的數量等等設計過程,如果有這方面的設計說明書能借給我就更好了!還有更衣室里面設計自循環風(不用過濾器的)是什么意圖?謝謝大家的幫助
我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱?兩個加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級、3級、4級、5級、6級等和以前說的100級、1000級、萬級、十萬級、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?
某電子廠房潔凈空調設計
本人剛剛走出校園,進了搞凈化電子廠房的工程公司,由于經驗尚淺,請前輩能幫幫小弟,有完全的樣本能給我參考參考,在此謝過先:)
手上有個任務,是電子廠房的空調,請問這塊設計如何下手呢?還沒有接觸過這個,謝謝了!!有精密廠房好像!先要像甲方了解哪些東西呢?
近幾年隨著經濟的發展,外商在華投資項目日益增多,工程設計中對消防系統的要求也越來越高。尤其是當外商將在華投資項目投保于境外的保險公司時,消防設計要求更加嚴格,除了執行國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001 (以下簡稱《噴規》)外,還應符合美國工廠聯合保險系統標準(FM)等國外相應的標準和規范。 下面以具體的工程作為例子加以說明。 一、工程概況 某一南方城市的電子廠房,總建筑面積約為31700M3,其中包含一棟單層廠房、兩層員工中心、兩層辦公樓和一層設備中心;生產產品是電腦芯片,屬丙類工業建筑。 二、系統設計參數 根據《噴規》:員工中心、辦公樓和設備中心的層高均小于8米,屬中危險級;其中員工
 二、系統設計參數 根據《噴規》:員工中心、辦公樓和設備中心的層高均小于8米,屬中危險級;
1、原有凈化空調工程情況 1.1 簡況 該廠房位于天津市開發區,建于1995年,主要生產半導體芯片。系統總面積1510m2, 其中空調面積385m2,凈化面積1125m2,凈化級別除黃光室為千級外,其余均為萬級。 1.2 系統存在的主要問題 (1)廠房內只對千級間黃光室設圍護結構, 其余房間均為敞開式,凈化區域與非凈化區混合在一起,系統較為混亂,難以控制和調節,凈化區域的潔凈度不能達到要求; (2)非凈化區域的擴散爐,經測定表面溫度可達50℃,散熱量非常大,在原有設計中存在空調送風量不足問題,造成擴散爐周圍區域的溫度高
歡迎廣大設計精英加入我們暖通設計群 ,群號58079832 要求:必須是暖通設計師,長期在線,愛討論愛學習的,條件符合者積極加入,歡迎你們的到來
常用的暖通規范電子版,WINDWOS幫助文件格式
蘇州某電子廠房機電安裝施工組織設計
電子廠房暖通設計
電子廠房暖通設計專題,為您提供電子廠房暖通設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電子廠房暖通設計 相關的專業交流討論,更多電子廠房暖通設計相關內容請?jiān)L問