亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于空調系統的安裝及施工規定

    1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監

  • 關于空調系統設計與施工的分析

    隨著智能建筑及建筑功能的發展,設備布置所需的空間越來越受限制了,設備間的管路管線只有認真合理的進行空間管理,才能節省空間,并避免不必要的返工。設備層布置原則:20層以內的高層建筑:宜在上部或下部設一個設備層30層以內的高層建筑:宜在上部和下部設兩個設備層30層以上超高層建筑:宜在上、中、下分別設設備層生產廠房宜在其周邊輔房內設空調設備,冷水機組及鍋爐房等設備宜設在獨立的建筑內。內管道布置原則:離地h≤2.0m布置空調設備,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、熱水管道h=3.6-4.6m布置空調通風管道h〉4.6m布置電線電纜在實際施工中往往因為機房空間不夠或管線布置不合理,導致沒有空調水閥組的安裝位置,閥門裝設過高,不便操作。二、水泵選擇與安裝在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,根據設計流量計算出在該流量下管路的阻力,以確保選用水泵的揚程合理。在對流量和揚程乘以一

  • 凈化空調系統的施工安裝

    凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作

  • 蓄冷空調系統施工管理要點

    1.蓄冰槽容量不宜過大,會使蓄冰槽因自重變形,必須增加槽的壁厚以及進行加固,還會給制作安裝和運輸帶來困難,同時也增加了費用。在蓄冰槽的擴散管的排布上,會因擴散管的排布過密而浪費大量的空間,還會影響凍冰及融冰的效果。2.冷凍站通常位于建筑的地下部分,而地下部分又往往是停車庫、站房、辦公集中的部位;使用面積非常緊張、造價昂貴;在蓄冰槽的設置及排布上應盡量使用可利用的空間位置。

  • 大廈空調系統施工組織設計

    大廈空調系統施工組織設計 鼓掌

  • 正在施工的中央空調系統

    正在施工的中央空調系統

    正在施工的中央空調系統,歡迎大家多提寶貴意見。石家莊。

  • 凈化空調系統的施工技術要求

    1.凈化空調系統風管、附件的制作與安裝,應符合高壓風管系統(空氣潔凈度Nl~No級潔凈室)和中壓風管系統(空氣潔凈度N6~N9級的潔凈室)的相關要求。風管制作和清洗應選擇具有防雨篷和有圍檔相對較封閉、無塵和清潔的場所。2.矩形風管邊長小于或等于900mm時,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形風管,不得采用橫向拼接;潔凈度等級N1~N5級的風管系統,不得采用按扣式咬口。風管內表面平整、光滑,不得在風管內設加固框及加固筋。3.風管及部件的縫隙處應利用密封膠密封;風管經清潔水二次清洗達到清潔要求后,應及時對風管端部封口,存放在清潔的房間內,并應避免積塵、受潮和變形。4.凈化空調系統風管的安裝,應在其安裝部位的地面已施工完成,室內具有防塵措施的條件下進行。經清洗密封的風管、附件在打開端口封膜后應即時連接安裝;當需暫停安裝時,應將端口重新密封。5.送回風口、各類末端裝置以及各類管道等與潔凈室內表面的連接處密封處理應可靠、嚴密;凈化空調機組、靜壓箱、風管及迭回風口清潔無積塵。6.現場組裝的組合

  • 分析關于空調系統調試施工工藝

    1、工藝流程(1)調試前的準備工作:1)熟悉資料:系統調試前,調試人員應熟悉空調系統的全部設計資料,包括圖紙和設計說明書,充分領會設計意圖,了解各種設計參數、系統的全貌以及空調設備的性能及使用方法等。熟悉送(回)風系統、供冷和供熱系統、自動調節系統的特點,特別要注意調節裝置和檢驗儀表所在位置。2)現場會檢:調試人員要會同設計、施工和建設單位,對已安裝好的系統進行現場驗收。3)引編制調試方案:調試方案內容包括調試的目的要求、進度、程序、方法、安全措施、儀器儀表的配套及人員安排等,調試方案要報送專業監理工程師審核批準;調試結束后,必須提供完整的調試資料和報告。(2)調試的主要項目和程序:系統調試可以按以下項目和程序進行試驗和調整:1)空調設備單機試運轉及調試;2)系統風量的測定和調整;3)空調水系統的測定和調整;4)自動調節和監測系統

  • 關于通風與空調系統施工過程控制

    1、試運轉前的檢查:①試運轉前,應按設計要求進行一次全面系統檢查,確保施工質量,不留隱患。②檢查內容主要包括通風系統中的設備、部件和管路安裝規格、位置、尺寸和數量是否符合要求;調節裝置制作與安裝是否正確;連接是否牢固;風管的咬口、焊接、法蘭等處是否嚴密,漏風率不得超過標準要求,各種閥的開啟方向和動作是否靈括、準確;風機的轉動方向要符合設計要求等。2、試運轉過程中的檢測項目:①測量風機的風壓、風量、轉數和效率是否達到設計要求。②各出風口送出的空氣溫度是否滿足使用的要求。③各出風口和吸風口風量是否符合標準的規定。④測量各參數的數值都應在允許的偏差范圍內。⑤試運行時要注意安全,同時要防止吸人雜物傷人或損壞設備。⑥試運轉過程中,要做到分工明確。對出現的問題,及時加以處理。

  • 朱金鳴-關于空調系統設計與施工案例分析

    1、上海銀行大廈高層建筑空調設計介紹與分析-朱金鳴2、上海浦東工商銀行大廈空調工程介紹-朱金鳴3、 江水源熱泵空調系統應用與分析-朱金鳴4、上海十六鋪工程利用江水源熱泵冷熱源系統介紹-朱金鳴

  • 空調潔凈系統施工技術方案

    空調潔凈系統施工技術方案

    素材 | 筑龍暖通原創 如需轉載,請注明來源 通風空調、潔凈系統設備數量多,尺寸及重量較大,所涉及的材料種類也多,安裝較復雜,工藝安排需按一定要求進行,故在系統開始安裝時應先做好嚴密的組織,才能減少返工,確保工程順利實施。 一、空調系統概況

  • 潔凈空調系統施工注意要點

    潔凈空調系統施工注意要點

    隨著潔凈室的應用,潔凈空調的使用已越來越廣泛,潔凈度的等級也在提高。不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求、施工質量要求高,投資大,一旦失敗,無論從財力、物力、人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,除完美的設計圖紙以外,還要求高質量高水平的施工。網友通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流。

  • 潔凈空調系統施工要點介紹

    潔凈空調系統施工要點介紹

    隨著潔凈室的應用,潔凈空調的使用已越來越廣泛,潔凈度的等級也在提高。不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求、施工質量要求高,投資大,一旦失敗,無論從財力、物力、人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,除完美的設計圖紙以外,還要求高質量高水平的施工。本文通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流。 1、制作風管的材料是確??照{(diào)潔凈度的基本條件 材料選用。潔凈空調

  • 多聯機空調系統銅管施工工法

    多聯機的運行效果如何,不僅取決于設備,也與冷媒管的安裝、和冷媒劑的灌注等安裝因素有著密切聯系。本工法著重在施工中解決以下關鍵問題:

  • vrv空調系統在設計施工中的一些思考

    論文簡介:本文論述了VRV空調系統設計安裝中一些容易出現的問題和解決方案。VRV(variable refrigerant volume)空調系統即可 投稿網友:nuantong_new 上傳時間: 2013-06-20

點擊加載更多

空調系統施工

空調系統施工專題,為您提供空調系統施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調系統施工 相關的專業交流討論,更多空調系統施工相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 