亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于蒸汽板換設計的問題

    小弟第一次接觸到這個設計,設計情況這樣,采暖面積大概400平方,蒸汽源是低壓飽和蒸汽。主要通過蒸汽板換 熱水和采暖。第一:從蒸汽主管,分到3個板換,是否有專門的配件,蒸汽流量如何來合理、科學地分配?第二:西門子的蒸汽電動執行閥,是否要用?第三:除了梳水閥、安全閥,還需要用到什么蒸汽配件?請有過類似的工程經驗的打指點下,小弟不勝感激。

  • 關于蒸汽設計的一點疑問?

    例如:10T/h蒸汽,壓力0.5MPa,可以在動力手冊上查出飽和蒸汽的壓力(絕對)0.6Mpa,溫度多少,水比容多少,蒸汽比容多少等等。但當你把10T/h換算為m3/h時,你選比容時,選的是蒸汽的,還是他們的平均比容?平均比容怎么算?期待共同探討。

  • 蒸汽供暖如何確定鍋爐功率

    6000平的辦公區供暖,熱指標為40W,要求用固體蓄熱電鍋爐供暖,低谷電10小時。有給出了每小時產汽0.5噸。蒸汽放熱后的溫度為90.我用熱指標算一個鍋爐功率,后來又用每小時0.5噸蒸汽算一個鍋爐功率,為什么兩個不一樣,該怎么取舍? 則每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小時低谷電為例,需蓄熱鍋爐功率:5760/10=576KW,考慮到鍋爐效率0.9,取鍋爐功率為640KW。

  • 地面輻射供暖的設計和思考

    一.地面輻射供暖的特點地面輻射供暖通過埋設在地板內的加熱管道、電纜等來加熱地板,以對室內進行供暖。它的突出特點是舒適、節能,因此,近年來地面輻射供暖越來越多地應用于我國的公共建筑和住宅建筑中。1.熱舒適性好1)平均輻射溫度高。輻射采暖不同于對流采暖的一點就是并非直接加熱室內空氣,而是通過輻射換熱加熱各圍護結構內表面以及室內各物體表面,提高其表面溫度,從而提高室內的平均輻射溫度。平均輻射溫度的提高會使人感覺更舒適。2)室內垂直溫度分布好。采用地板輻射采暖的房間內,室內垂直溫度的分布比較均勻,從各種地面輻射供暖資料提供的室內垂直溫度的分布曲線可見,在人的活動范圍內,0.3m以下溫度較高,此外下部溫度變化很小、比較均勻,上部溫度比下部低,形成下熱上冷的溫度梯度,也就是通常所說的,比散熱器供暖舒適的原因之一。但是,我們對高層住宅的實測發現,每層均采用地面輻射供暖的建筑的中間層(樓板上均有30mm的聚苯板保溫層),室內空氣溫度分布并非如以往文獻中所述的下熱上冷。測試結果表明,除地板表面溫度高于空氣溫度外,頂板下溫度也高于空氣溫度,因此高度在0.3m-2.0

  • 蒸汽蓄熱器的應用和設計

    蒸汽蓄熱器的應用和設計

  • 請教各位大蝦蒸汽管道設計

    工業園區蒸汽管道設計:1。從熱電廠到用戶,約三千米,只考慮接入口,出口的調節由熱電廠內部解決。2。用戶要求介質參數:過飽和蒸汽,溫度270°,流量13kg,壓力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。請問如何設計???

  • 遼寧某招商大廳的供暖設計

    遼寧某招商大廳兩層共3000m2,由于面積大,供暖設計分區布管,根據建設方要求室內不設地溝,同時要求管道暗裝,原管道設計為下供下回同程布置,采暖供回水水平干管用聚丁烯管,按 L02N907/62做法,暗敷在地面墊層溝槽內,管徑最大為De63,審核卻以為管徑太大不合適暗敷。建議用上供上回布管方式。糾結中.....望師哥,師姐指點~~~~

  • 醫療用高壓蒸汽系統的設計原則

    在高壓蒸汽系統的設計中,應注意以下基本原則。 1、設計人員應對各主要用汽部門,包括廚房、洗衣房、中心供應、手術室、病房等的用汽設備、用汽時間以及用汽量進行詳細的調查研究。并根據各部門的用汽量、用汽時間繪制鍋爐負荷曲線,以作為管

  • 供暖系統設計要注意什么?

    1、散熱器熱水供暖應優先采用閉式機械循環系統;環路的劃分,應以便于水力平衡、有利于節省投資及能耗為主要依據,系統不宜過大,一般可采用異程式布置;有條件時

  • 求助:誰有《簡明供暖設計手冊》啊

    那位大俠有下面這本書叢 書 名: 簡明暖通空調設計手冊叢書書 名: 簡明供熱設計手冊著 譯 者: 李岱森能不能共享啊?小弟在這里先謝謝了!

  • 供暖設計中的一些常見問題

    大家看看有沒有用

  • 供暖設計熱負荷如何計算

    我是供暖公司的 今年的冬天特別冷 我們單位超了很多的煤我想問室外溫度每降低1度供暖熱負荷應該增加多少相應的煤應該多燒多少 請高手指教

  • 蒸汽管道設計和補償器設計

    我們單位自行設計廠區供暖系統,熱源從采用電廠蒸汽,電廠輸出蒸汽壓力0.7Mpa,溫度350度,蒸汽量4.2T/h,總管道長度2600米,蒸汽量4.2T/h,支管兩道,一道去水廠,蒸汽量2.9T/h,支管長度1700米,一道去水庫,蒸汽量1.3/h,支管長度900米,出口蒸汽壓力要求不小于0.3Mpa,溫度不小于250度,請問管道如何設計,采用什么形式的補償器比較好,如何布置。

  • 蒸汽及冷凝系統設計。Spirax的東東。

    我們做水系統時候,常常會遇到做蒸汽換熱方面的設計。這本書對換熱系統的設計詳細,清楚。很有參考價值。

  • 住宅樓能用低壓蒸汽供暖嗎?

    剛接到一活,是幾棟六層住宅樓,所在地方屬農村,且離電廠非常近,故甲方想利用電廠產出的蒸汽直接供暖,不知道這樣做是否合適,規范上有沒有規定,我覺得住宅里用蒸汽很危險,不是嗎?

  • 蒸汽鍋爐怎么設計選用的

    比如說服裝工廠要用的蒸汽燙衣服,酒店要用的蒸汽鍋爐供熱,要是工廠用來燙衣服的話,設計選型要注意什么?酒店用蒸汽鍋爐加熱空調水又要注意什么?我沒接觸過,有幾點想不通,1、樣本上的參數是蒸汽量KG/h,那么怎么換算成熱負荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽燙衣服,鍋爐出來的蒸汽直接接到無縫管上嗎?這時蒸汽壓力是不是有要求的?如何保證需要的壓力?3、鍋爐進水口那里自帶一個泵,那么泵前面的水箱體積如何根據蒸發量確定?4、哪里有簡單明了的清晰的四管制空調系統圖?5、聽說蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本規范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 編輯 ]

  • 冬季供暖不足設計方面原因分析

    一到冬天,供暖問題就成了大部分人最關心的問題之一。北方有暖氣,自然不用發愁,然而很多南方城市,既不在暖氣供應范圍之內,又一到冬天寒冷異常,于是,系統就成了家具首選。到冬天最怕的是什么?暖氣供應不足,暖氣不熱的原因比較復雜,并不是由幾種或十幾種原因就可

  • 武漢泳池項目供暖系統設計

    我這里有一份武漢的泳池項目,面積不大,有800平方米,在設計這塊需要求助高手,能幫上忙的請加我qq41212264,事成必有重謝.

  • 兄弟求教直埋供暖管線彎頭怎么設計

    王飛老師的直埋供暖管線設計一書中利用彈性抗彎鉸解析法計算彎頭強度,彎頭臂長應滿足≥2.3/K,而實際現場許多情況不能滿足此條件,比如彎頭一側200米長,另一端為3米,這種情況如何處理,如何計算,先謝謝大蝦們。

  • 供暖鍋爐,氣化站,設計要點

    供暖鍋爐,氣化站,設計要點

    生物質鍋爐供暖氣化站設計要點 約翰節能生物質供暖用鍋爐供暖氣化站中有燃料預處理設備、氣化機組、燃氣輸送機、儲氣柜等主要設備,燃料儲存與處理間、氣化機房等建筑物,以及連接管路、

點擊加載更多

蒸汽供暖設計

蒸汽供暖設計專題,為您提供蒸汽供暖設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與蒸汽供暖設計 相關的專業交流討論,更多蒸汽供暖設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

農村取暖設計

供暖工程設計