本商場總建筑面積2萬平米,共四層,熱源由地下一層換熱站提供,冷源由地下一層空調機房提供(螺桿機組與冷卻塔)。主要做地暖、通風及空調制冷,空調制熱預留。地下一層超市分為兩個防火分區,一層大廳為一個防火分區,二層三層商場均分為兩個防火分區。目前需要制定方案,整個建筑需要的新風井、排風井。排煙井、補風井各需要幾個?
隨著社會的進步,我國建筑行業也在不斷地發展。因此,對多層建筑中暖通設備的要求也隨之提高。文章將從采暖通風設計中的幾個環節入手,具體分析多層建筑采暖通風設計中存在的主要問題。
上傳一下最新的化工采暖通風設計規范2009,希望能幫助大家
多達81個計算實例![ 本帖最后由 ln151288824 于 2012-11-17 10:05 編輯 ]
圖紙簡介: 本工程是江蘇蘇州某公寓小區采暖通風設計施工圖,圖紙共18張,共4棟高層公寓樓。設計范圍包括中戶型與大戶型采暖設計,采用散熱器采暖方式,以及各區通風防排煙設計。 圖紙內容:一層、二層通風防排煙及采暖平面圖,三、四層通風防排煙及采暖平面圖,五、六層通風防排煙及采暖平面圖,七、八層通風防排煙及采暖平面圖等,可供參考。 投稿網友:
圖紙簡介: 本工程為內蒙古二甲級醫院門診部采暖設計圖紙。門診部四層,建筑面積7000多平米。本次設計包括采暖系統、通風系統、排煙系統設計。采暖總熱負荷及供回水壓差為:N1=132.15KW,P1=38.65KPa;N2=92.17Kw;P2=29.28KP.采暖形式:散熱器采暖為主,輔助地輻射采暖及空調采暖。 圖紙包含:設計說明、采暖通風平面圖、散熱器系統圖、散熱器采暖圖等
暖通空調的設計說明,挺不錯的啊!
論文簡介:供暖、通風與空調工程是基本建設領域中一個不可缺少的組成部分,它對合理利用資源、節約能源、保護環境、保證工作條件、提高生活質量,都有著十分重要的作用。 投稿網友:ahtk 上傳時間: 2013-10-23
圖紙簡介: 某醫院四層采暖通風工程設計施工圖,圖紙包括:一-四層采暖、通風、雨水排水平面圖。 投稿網友: dper80 上傳時間: 2014-06-09 <
圖紙簡介: 某多層綜合樓暖通設計,該工程地上層數為四層,建筑高度為15.15m,框架結構,總建筑面積6408m2。 本工程熱源由室外鍋爐房供給,供水溫度75℃,回水溫度50℃。本工程進行節能設計。 采暖設計熱負荷291KW,面積熱指標為45.5W/m2。 主要設計內容那個為室內采暖系統,通風、防排煙系統。 主要圖紙包含各層采暖平面圖、采暖系統圖、設計說明以及衛生間通風設計圖紙。
圖紙簡介: 本圖為檔案館的采暖施工圖,包括:主要設備材料表、一層采暖平面圖、二層采暖平面圖、三層采暖平面圖、系統圖、地下一層通風平面、地下一層管道平面、供暖入口裝置示意圖。采用2個采暖系統:Ra系統為二層與一層服務,采用中供中回系統。Rb系統為五~八采用上供下回雙管熱水采暖系統。采暖供水干管位于八層梁下,采暖回水干管位于五層頂部。 投稿網友:
溫室采暖設計與設備配置采暖設計原理與程序溫室環境與園藝作物生育
陜西某院校教學樓采暖通風設計套圖
采暖通風與空氣調節設計規范,請下載!
供熱指標是在當地室外采艐算溫度?,每平方米建筑面積維持在設計規定的室內溫度下供暖,每平方米所消耗的熱量(W/m2)。 在沒有設計文件不能詳細計算建筑物耗熱量,只知道總建筑面積的情況下,可用此指標估算供暖設備,概略地確定系統的投資,q0值詳見下表。 二、散熱器散熱量及數量的估算 1. 以四柱640型散熱器為準,采暖供回水溫度95-70℃ 熱水采暖時,一片散熱器的Q值為: Q水=K×F×Δt=7.13×0.20×64.5=92(W/片) 式中:K=3.663Δt0.16 K=3.663×(-18)0.16=7.13W/m2·℃<
采暖通風規范中有一條,甲、乙類廠房,以及有甲、乙類物質的其他廠房不能回風。但是,工藝不能提出具體的量,只是說微量或少量的丙酮,這樣的房間做防爆空調行不行
采暖通風與空氣調節設計新規范
采暖通風與空氣調節設計圖例
圖紙簡介: 本工程總建筑面積為3613.81m,共六層,一層為車庫、庫房及網點,二~六層均為住宅。采暖熱源由小區供熱站提供系統定壓及補水均由供熱站設置。采暖供回水溫度為60/50°c,住宅采用低溫熱水地面輻射供暖,系統為上供下回公用立管的分戶獨立同程式系統。一層車庫及網點采用散熱器供暖,系統為單管水平串系統。圖紙包含:設計說明、管道井剖面圖、采暖入口裝置示意圖、住宅采暖大樣圖、采暖系統圖等。
上傳《現行建筑設計規范圖說大全 采暖通風空氣調節設計圖說》,分3卷,PART1
采暖通風設計
采暖通風設計專題,為您提供采暖通風設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與采暖通風設計 相關的專業交流討論,更多采暖通風設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題