亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 供熱管道強度和應力計算軟件

    供熱管道強度和應力計算是熱力工程設計人員經常遇到的,也是必須掌握的,依靠有關手冊提供的圖標進行計算費事費力,而且不準確,如果采用電廠高溫高壓管道設計所用的應力分析軟件,計算結果雖然準確,但填寫的數據非常多,初學人員難以掌握, 為了減少設計人員的勞動,我們開發了供熱管道和強度強度計算軟件。適用于架空、地溝和鋼套鋼敷設的蒸汽和熱水管道,可以計算典型管段的應力及支架的推力。  

  • 市政供熱管道水力計算軟件

    市政供熱管道的水力計算 v1.0 本軟件適用于市政供熱管道水力計算 市政供熱熱水管道、市政給水管道水力計算 v1.1更新說明 1. 用戶可以自定義管道管壁絕對當量粗糙度 增加了管道管壁絕對當量粗糙度的選擇,程序自動輸入,用戶也可以自定義。 對于熱水、凝結水、自來水不同類型管道,管壁絕對當量粗糙度默認值不同。 粗糙度具體數據見幫助菜單。 2. 對于給排水管道,管徑擴展到DN3000。 對于供熱熱水管道和凝結水管道,管徑依然最大是DN1400。 選擇管道類型后,管徑系列隨之更新。 3. 加入給排水專業水泥砂漿噴涂內壁管道的水力計算功能選項,水泥砂漿內襯的厚度自動輸入,用戶也可以自定義。 混凝土管或水泥砂漿噴涂內壁鋼管水力計算采用謝才供水,其中謝才系數采用巴浦洛夫斯基公

  • 室外直埋供熱管道駐點計算

    真要算直埋供熱管道的駐點,手算幾乎不可能。電算迭代也夠麻煩的。有誰以前真的算過么?我很納悶?。?!高手指點下條件是出口入戶作為固定端,系統無補償器,無固定支座,只有彎頭。[ 本帖最后由 chinaren 于 2009-4-24 22:04 編輯 ]

  • 關于直埋供熱管道的問題

    如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,如何計算過渡段的長度,是按彈性分析法還是彈塑性分析法?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么?

  • 市政供熱管道水力計算軟件v1.2

    市政供熱管道水力計算軟件v1.2

    本軟件新版本發布 市政供熱熱水管道、市政給水管道水力計算 v1.2 1. “單程壓降”計算時,密度不再以熱水密度958.4kg/m3,而是已1000kg/m3為準,因為單位換算,密度不應與溫度有關 2. 計算λ值時,雖然與分區分別計算λ值相差很小,但是為了進一步提高精確度,所以不再以紊流區統一公式阿里特蘇里公式計算λ值。 新版本的計算方式是:根據《供熱工程》(第四版)第四章的內容,先判斷流動狀態所屬分區,再根據不同分區選擇不同公式計算。 層流流動區,λ=64/Re; 紊流區—水力光滑管區,以布拉修斯公式計算λ值; 紊流區—過渡區,以洛巴耶夫公式計算λ值; 紊流區—阻力平方區,以尼古拉茲公式計算λ值。 <

  • 直埋供熱管道Z型彎的計算

    直埋供熱管道供水60度回水50度,從主管上接出的分支管長度大于8米,查集中供熱設計手冊,在開口處需要加Z型彎,請問Z型彎的尺寸該怎樣計算?

  • 直埋供熱管道的駐點求法??????

    《直埋規程》在求駐點的那個公式下邊有說明:當活動端彈性力與過渡段長度有關的時候,要用迭代的方法求活動端彈性力,我不懂如何迭代,希望廣大同行指教,先謝謝了

  • 直埋供熱管道漏水如何查詢.

    最近遇到一個難題,非常頭疼.迫切非常以及極其很的想解決了解清楚它:望各個大蝦幫忙解決一下:小區有8棟樓屬于直埋水暖采暖.每個樓都有單元閥門,供小區8棟樓的主管路是DN200直埋管分兩支路,一個支路供3棟樓,為133管子,另一支路為159管子供5棟樓.現在查明的基本情況為:133管子閥門關閉159正常開啟后供暖系統補水正常.159關閉133管子閥門開啟后供暖系統補水出現異常波動(補水量大.系統正常損耗補水大約應該有每小時0.5方水,異常后每小時6方水).初步查明為133支路漏水.同時排除這一支路采暖用戶私自放水的可能.每棟樓有樓前閥門檢查井一個,且閥門有效.其它都是直埋管子.現在懷疑某一直埋管處焊接口或者別的地方腐蝕堿漏.現如何判定漏水點,或者幫忙分析是否還有別的原因.有請高手專家斑主板斧班子門有力的出力,沒力的出奇,捧個人氣場也行.謝謝:)___ps:有沒有一種測溫儀或者別的儀器,可以直接檢測直埋管道的漏點.再謝謝了---------------------------------------------謝謝就行了,這里不用"卑躬屈膝"的。-sh

  • 關于直埋供熱管道的幾個問題

    剛畢業,現在在做直埋無補償管道,已經到了工程的后半段了,需要做簽證神馬的,現在有個問題困擾我,就是不同管徑的管子挖溝的寬度不同,算土方量肯定按照規范上的來,但是我在好幾本規范上都找不到這一信息,忘老手指導,臨表涕零 不勝感激。。。

  • 直埋供熱管道與有關設施相互凈距

    表 3 . 1 . 1 直埋供熱管道與有關設施相互凈距 名 稱

  • 直埋供熱管道工程設計計算(親試可用)

    直埋供熱管道工程設計計算(親試可用)

  • 關于室外直埋供熱管道固定支座的問題

    室外固定支座參見的標準圖怎么那么多阿?有國標的97R,還有98S,還有05N什么的。我看了幾個圖紙,有的整個支座就是個鋼筋混凝土墩子,把管子包里面。而97r這種國標圖籍直接用兩條角鋼焊起來,地下再加混凝土支座承受45kn的力。二者差距也太大了吧。。。大家平時都參照那本圖籍阿?對于支架地下的混凝土結構尺寸,大家都做到多少??

  • 直埋供熱管道n多疑問求助!

    小弟是做直埋供熱管網的,經常遇到大倍D彎頭和一些規范看不明白的地方(小白高手見諒^_^),現在有些疑問 求大家指教1、經常遇到R=1.5D(有這么標注的)、1.5DN(也有這么標注的),想問下這里的D或者DN是指的什么?算彎曲半徑R的時候到底是 1.5乘公稱直徑or 1.5乘外徑or 1.5乘內徑??有相關書籍或標準(最好是熱力規范)明確這個東西么?大家的設計說明明確了特殊角度大倍D彎頭執行的標準了么?2、特殊角度彎頭長度計算,是否就按1所說的曲率半徑R計算,即:彎頭長度=2*3.14*R*角度/360。小弟手里有個資料按“彎頭長度=2*3.14*R*角度/360”計算出來的彎頭長度正好是資料上的長度的2倍,so小弟現在很糊涂彎頭長度到底怎么算。資料上是 11° DN800 R=8DN 彎頭長度為614mm,小弟計算出來的長度是 1.23m,求證2個數值哪個正確!廠家供貨會按這個長度來么?這里就又引出一個彎頭和彎管的概念……3、大倍D彎頭倍數標準,是1.0DN 1.5DN 2.0DN 2.5DN…………有倍數的規格么

  • 供熱管道保溫材料的設計使用年限?

    在哪里能查到供熱管道保溫材料的設計使用年限?標準、規范之類的? 在哪里能查到供熱管道保溫材料的設計使用年限?標準、規范之類的?

  • 供熱管道固定支座(架)的跨距及其受力計算

    供熱管道固定支座(架)的跨距及其受力計算

    供熱管道上設置固定支座(架),其目的是限制管道軸向位移,將管道分為若干管段,分別進行熱補償,從而保證各個補償器的正常工作固定支座(架)是供熱管道中主要的受力構件,為了節約投資,應盡可能加大固定支座(架)的間距,減少數目,但其間距必須滿足下列條件: 1.管段的熱伸長量不得超過補償器所允許的補償量; 2.管段因膨脹和其它作用而產生的推力,不得超過固定支座(架)所能承受的允許推力; 3.不應使管道產生縱向彎曲; 根據這些條件并結合設計和運行經驗,固定支座(架)的最大間距,不宜超過附錄15-5所列的數值固定支座所受到的水平推力,是有下列幾方面產生的: 1.由于活動支座上的摩擦力而產生的水平推力Pgm,可按下式計算:

  • 供熱管道的熱伸長及其補償

    供熱管道的熱伸長及其補償

  • 供熱管道和設備的保溫與防腐

    供熱管道和設備的保溫與防腐

    一、管道和設備的保溫 1. 保溫的目的和作用 1.1 保溫的目的和作用 保溫的目的是減少熱量損失,節約能源,提高系統運行的經濟性和安全性。供熱管道的保溫結構一般由保溫層和保護層兩部分組成。 保溫層的作用是減少能量損失、節約能源,提高經濟效益,保障介質的運行參數,滿足用戶生產生活要求。對于高溫介質管道的保溫層來說,還可降低保溫層外表面溫度,改善環境工作條件、避免燙傷事故發生;保護層的作用是保護保溫層不受外界機械損傷,保溫能否取得上述各項滿意效果,關鍵在于保溫材料的選用和保溫層的施工質量。1.2 保溫材料的種類和選用(1)保溫材料的種類 ① 早期的保溫材料:多為天然礦物和自然資源原材料,如石棉、硅藻土、軟木、草繩、鋸末等。這些材料一般經簡單加工就可使用,其保溫結構多為涂抹或填充形式。 ② 人工生產的保溫材料:有玻璃棉、礦渣棉、珍珠

點擊加載更多

直埋供熱管道設計計算軟件

直埋供熱管道設計計算軟件專題,為您提供直埋供熱管道設計計算軟件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直埋供熱管道設計計算軟件 相關的專業交流討論,更多直埋供熱管道設計計算軟件相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度