圖紙簡介: 辦公樓空調全套水系統施工圖,軸測圖等,無風系統,歡迎大家下載指導。 投稿網友: kongchenglin0926 上傳時間: 2013-04-01
關于空調水系統安裝質量 問題1: 管道焊接問題。 原因分析: 管道不對中,管道對口無間隙、管道氣割落料端面不平,出現間隙寬度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及時清理焊渣直接涂刷防銹漆。 糾正措施: 管道焊接應按照GB50243第9.3.2條規定:管道對接焊口的組對和坡口形式應符合下表規定;對口的平直度為1/100,全長不大于10MM。管道的固定焊口應遠離設備,且不宜與設備接口中心線重合。管道對焊縫與支、吊架距離應大于50mm 。
系統分類 按水壓特性劃分,可分為開式系統和閉式系統。 按冷、熱水管道方式劃分,可分為二管制系統、三管制系統和四管制系統。
一、什么叫水系統?
在空調水系統中常用到閘閥,蝶閥,球閥等,請問各位高手上述三者之間有什么區別,一般什么情況用哪種閥門,在選型時就選跟水管管徑一樣大的即可,還有另有標準?
本人曾遇到一個工程,建筑面積為12000平方米,共五層,風冷冷水機組制冷,冷凍水循環泵與冷水機組均至于五層樓頂,各層層高為4。5米,冬季板換采暖,板換與熱水循環泵置于一層機房內,膨脹水箱比系統最高點高1米,系統凍夏季經常出現管道流水聲,本人判斷是膨脹水箱設置高度不夠,造成系統無法補滿,因而系統有氣存在,不知各位是否與我意見相同
本人現在正在作一個高層建筑的中央空調,對于水系統要考慮豎向分區,采用的是閉式系統,現在就靜水壓的確定有些疑惑,懇請各位大師指教。
現在的建筑一般都要畫空調水系統和雨水系統圖,雨水系統系統圖還見過,但空調系統圖卻沒見過,那為高手能指點一下,或給發個圖看看。who7731@163.com
項目位于阿聯酋首都阿布扎比,請大家點評。
在供熱空調水系統中,閥門被廣泛應用于控制水的壓力、流量和流向。 一、供熱空調水系統閥門的種類、構造和特點 供熱空調水系統中常用的閥門按閥體結構形式和功能可分為闡閥、蝶閥、截止閥、球閥、旋塞閥、止回閥、減壓閥、安全閥、疏水閥、平衡閥等類。按照驅動方式分為手動、電動、液動、氣動等四種方式。按照公稱壓力分高壓、中壓、低壓三類。 供熱空調水系統常用閥門的工作原理及特點如下: 1.闡閥: 闡閥是指關閉件(闡板)沿介質通道軸線的垂直方向移動的閥門。其優點是流阻系數小,啟、閉所需力矩較小,介質流向不受限制。缺點是結構尺寸大,啟閉時間長,密封面易損傷,結構復雜。 把闡閥分為不同類型,最常見的形式是平行式和楔式闡閥,根據閥桿的結構,還可分成明桿闡閥。 (1)三精平行式闡閥 指兩個密封面相互平行的闡閥。適用于低壓,中、小口徑(DN50-400mm)的管道。 (2)楔式闡閥 指兩個密封面成楔形的闡閥。分為雙闡板、單闡板和彈性闡板。 (3)三精明桿闡閥 由于能較直觀顯
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-4-12 11:37 編輯 采用使各并聯環路的路程相近的同程系統,是否可以免除上述復雜過程而達到“自然平衡”的效果呢?答:認為同程系統“天然平衡”是片面的,而且吃過不少虧。舉例:
摘要:在樓宇空調水系統設計方案中,冷水機組的冷凍水供、回水溫差通常為5 ℃。近年來冷水機組的效率提高很快,同時大溫差小流量的空調水系統方案受到了更多關注。本文分析說明大溫差小流量的空調水系統方案經過優化可以減少空調系統的總能耗和配套設備的初投資,探討在該方案中空調水系統末端設備的選擇問題,并結合工程實例說明該方案的應用效果。 0 前言 近年來中國許多大中城市夏季電力短缺現象日趨嚴重,已影響了當?shù)氐慕?jīng)濟發展和人民生活。夏季空調設備的耗電量節節攀升,高峰時甚至消耗約40 %的城市電力供應,因此節約用電迫在眉睫。 于2005年實施的《冷水機組能效限定值及能源效率等級》(GB19577-2004)和《公共建筑節能設計標準》(GB 50189-2005)均提出了強制性的冷水機組能效比要求,為空調設備節約用電打下堅實基礎。 由于樓宇的空調電費取決于整個空調系統的能耗,因此不僅需要提高空調設備本身的效率,而且要優化空調系統設計,降低樓宇空調系統的整體能耗。樓宇空調的冷水系統一般包括冷水機組、冷卻塔、冷凍水水泵及冷卻水水泵等幾個主要的耗能部件。在過去的3
熱泵機組,系統補水采用自動補水閥直接補水,沒有定壓罐,機組出口設置了蓄能加熱罐(冬季輔助電加熱),大家看看是否滿足要求。1.技術措施中注明僅夏天使用的冷水系統可用直接補水,此系統為冬夏季都使用,可以嗎,系統中有水處理器2.自來水定壓可行嗎,據說有很多系統都這樣的3.膨脹水量由機組出口的蓄能加熱罐吸收可以嗎4.一定要軟化水嗎,用水處理器還要軟化水嗎謝謝各位大俠賜教[ 本帖最后由 sxhmgh 于 2011-8-14 20:25 編輯 ]
遇到一個工程是這樣的,一個21層酒店(地上地下總高度110米左右),本來空調水系統選的1.6兆帕的螺桿機組(放置在地下一層),但是甲方為了省錢買了臺1.0兆帕的機組,現在機組承壓不夠,希望設計院提供解決方案(甲方摳門,換機組是不太可能了)我們給的方案是這樣的:冷凍水泵設置于機組出水口,冷凍水泵揚程選35米(水泵揚程盡量選小,保證系統最高點不至于出現汽蝕),膨脹水箱定壓點設置在分水器上(單位老總不同意這樣放),最上面3層不用,水箱靜水面距系統最高點15米左右(也是防止系統最高點出現汽蝕)
以上文件講述空調水系統同程與異程區別,關于同程與異程在系統阻力及系統類別上的劃分及簡要概況,希望能夠幫到各位。
空調水系統圖
空調水系統圖專題,為您提供空調水系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調水系統圖 相關的專業交流討論,更多空調水系統圖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度